Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügbar

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9806
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügbar

Beitrag von Roland M. » 17.03.2015, 11:40

Hallo!

Hab gerade gesehen, daß seit gestern für den Leistungsmesser eine neue Firmware verfügbar ist:

Auszug aus Changelog:

Version 2.5 - 20150217
--------------------------------------------------------------
** Bugfix
* before jump to bootloader, IRQs are disabled
* problem with simulated telegrams fixed
* toggle to counter was not correct
* counter of internal buttonpress fixed
* decode of transmitted time at conditional switch command fixed
* ontime-mode minimum fixed

** Improvement
* blinking enhanced to new definitions
* ZC detection support
* long buttonpress of device-button not only for config
* power-up-action available
* support for new devices
* status messages with rising random interval



Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Herbert_Testmann » 17.03.2015, 17:55

Hm, da ist ja einiges interessant und müsste sich in den Geräteeinstellungen geänedrt haben.

Zum Beispiel "Aktion beim Start" - würde den Trick mit der internen Direktverknüpfung überflüssig machen
"langer Tastendruck verfügbar" für eine zweite Aktion

Bin gespannt :)
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Herbert_Testmann » 17.03.2015, 18:22

Hallo

Update von 1.6 auf 2.5 ist schon heftig (von den Zahlen her :) )

Hat funktioniert.
Eine Direktverknüpfung zwischen Spannungssensor und Schalter zum Einschalten nach dem Booten (Spannungsausfall) ist nicht mehr notwendig, falls bei kurzem Tastendruck das Gerät default eingeschaltet wird.
Wenn jemand auf den kurzen Tastendruck Treppenhauslicht oder OFF programmiert hat, hat er schon wieder mal verloren. Da kat der Entwickler wohl (mal wieder) nicht zu Ende gedacht.
Besser wäre gewesen, eine separate Auswahl zu machen, was nach dem Booten geschehen soll.
letzter Zustand - oder ON - oder OFF - oder kurzer Tastendruck

Der lange Tastendruck ist nur für eine bestimmte zeit für die Konfiguration nutzbar. Danach ist es ein langer Tastendruck. Das kennt man schon von anderen Modulen.
Nur wo ist die Stelle, an der die Aktion für den langen Tastendruck eingestellt wird ?????
Geht das nur über "Experte" ?
Screenshot 2015-03-17 18.05.54.png
Screenshot 2015-03-17 18.05.54.png (10.2 KiB) 4042 mal betrachtet
Screenshot 2015-03-17 18.05.31.png
Screenshot 2015-03-17 18.05.31.png (19.04 KiB) 4042 mal betrachtet
Screenshot 2015-03-17 18.01.35.png
Screenshot 2015-03-17 18.01.35.png (10.62 KiB) 4042 mal betrachtet
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

petsinbg
Beiträge: 4
Registriert: 17.03.2015, 19:03
Wohnort: Nürnberg

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von petsinbg » 17.03.2015, 19:07

Hallo zusammen,

bin noch Anfänger, ich finde die Stelle gar nicht wo ich die "Aktion bei Spannungszufuhr" einstellen kann?

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9806
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Roland M. » 17.03.2015, 21:17

Hallo und willkommen im Forum!
petsinbg hat geschrieben:bin noch Anfänger, ich finde die Stelle gar nicht wo ich die "Aktion bei Spannungszufuhr" einstellen kann?
In den Geräteeinstellungen gleich im ersten Block, sogar als erster Parameter! ;)
Aber nur, wenn du bereits das Update auf 2.5 gemacht hast!


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Gluehwurm » 17.03.2015, 22:37

... bzw. wenn Du das gemacht hast (beschreibt beides Mal das:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... te#p202636

Ansonsten auch, für Anfänger die es nicht bleiben wollen, ... :wink:
http://www.eq-3.de/Downloads/PDFs/Dokum ... .3_web.pdf

Gruß
Bruno

dtp
Beiträge: 10660
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von dtp » 18.03.2015, 11:28

Hm,

da wurde das Problem der Abweichungen zwischen Strom- und Leistungsmessung, insbesondere bei kleinen Messwerten, wohl noch nicht angegangen, oder? Muss ich heute Abend mal testen.

Bis dann,

Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

petsinbg
Beiträge: 4
Registriert: 17.03.2015, 19:03
Wohnort: Nürnberg

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von petsinbg » 18.03.2015, 12:09

Danke das wars:

der Punkt taucht bei Einstellungen erst auf wenn man den Haken rausnimmt:
Einstellungen --> Benutzerverwaltung --> Bearbeiten --> 'Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren'.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Sammy » 18.03.2015, 14:10

dtp hat geschrieben:da wurde das Problem der Abweichungen zwischen Strom- und Leistungsmessung, insbesondere bei kleinen Messwerten, wohl noch nicht angegangen, oder?
Das was Du als "Abweichung" und Problem bezeichnest, wird sehr wahrscheinlich einfach nur die Phasenverschiebung von nicht ohmschen Verbrauchern sein. Nur bei ohmschen Verbrauchern gilt: P = U * I in allen anderen Fällen musst Du den cos Phi bzw. bei elektronischen Verbrauchern sogar die ganz genaue Stromverlaufsform kennen, um das berechnen zu können.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Tripplex
Beiträge: 519
Registriert: 11.01.2015, 19:16
System: CCU
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Firmware 2.5 für Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl verfügba

Beitrag von Tripplex » 19.03.2015, 10:33

Hallo.
Meine CCu2 findet das Update nicht in den Geräteeinstellungen wird keine Update Button Angezeigt????
CCU3 mit Cul stick,dazu Intertechno Steckosen.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“