Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 11.01.2017, 18:37
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Für den Fall, dass jemand anderes das gleiche Problem hat, habe ich den Austausch mal bildlich dokumentiert.
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 01.04.2018, 16:13
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Hallo,
ich hatte heute genau den gleichen Fall ...Lampen am Dimmer eingeschaltet und nach ca. 1-2 Minuten gingen sie aus. Ich meine mit einem leisen kurzen Geräusch.
Allerdings hat das ganze inzwischen knapp 1,5 Jahre anstandslos funktioniert und am Dimmer sind auch nur acht LED-Strahler mit je 8 Watt angeschlossen.
Von "Überlastung" kann ja damit eigentlich keine Rede sein.
ich hatte heute genau den gleichen Fall ...Lampen am Dimmer eingeschaltet und nach ca. 1-2 Minuten gingen sie aus. Ich meine mit einem leisen kurzen Geräusch.
Allerdings hat das ganze inzwischen knapp 1,5 Jahre anstandslos funktioniert und am Dimmer sind auch nur acht LED-Strahler mit je 8 Watt angeschlossen.
Von "Überlastung" kann ja damit eigentlich keine Rede sein.
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Naja, selbst wenn die acht LED-Leuchten nominell nur 64W ziehen haben die ein elektronisches Vorschaltgerät verbaut.Christian_82 hat geschrieben: ... und am Dimmer sind auch nur acht LED-Strahler mit je 8 Watt angeschlossen.
Von "Überlastung" kann ja damit eigentlich keine Rede sein.
- und zwar jede der Acht.
Die Teile haben aber die Eigenschaft, dass sie im Einschaltmoment sehr kurzfristig locker mal das 10 bis (z. T. manchmal das) 100-fache ziehen können.
- je nach innerem Aufbau der Leuchte.
Auch deshalb sollte man LEDs besser mit einem PWM-Dimmer (wenn man Niedervolt hat) oder einem 0-10V steuerbaren Vorschaltgerät betreiben.
Hochvolt-LED belässt man deshalb besser im normalen Schaltbetrieb (an / aus).
v.G./PP
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 01.04.2018, 16:13
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Dann wäre es aber doch seltsam dass der Defekt nach ca. 2 Minuten Betrieb aufgetreten ist, oder nicht? ...und nicht "so wie man's kennt" direkt beim Einschalten.
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
keine Ahnung, da steckt man ja nicht drin.
- ggf. war sie ja durch den Einschaltstrom geschwächt und dann ...
- Hypothese, wer weiß das schon genau ...
- ggf. war sie ja durch den Einschaltstrom geschwächt und dann ...
- Hypothese, wer weiß das schon genau ...
v.G./PP
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 01.04.2018, 16:13
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Habe den Dimmer inzwischen ausgebaut und die Sicherung geprüft ...sie ist NICHT defekt.
Was kann denn jetzt noch sein?
Was kann denn jetzt noch sein?
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Hallo Leute.
Also nun hat mich das Thema Übelrast am Dimmaktor auch erwischt.
Nachdem ich nun den Aktor getauscht hatte, und der mir auch Überlast angezeigt hat, hab ich dann mal geschaut was passiert wenn ich die Phase direkt zu den LED Spots führe.
Peng... Sicherung raus!
Jetzt ist die Frage, ob halt eine der LED Spots (hab 9 davon) den Defekt hat, oder ob der Lastwiderstand, der verhindert dass die Spots im ausgeschalteten noch leuchten, einen Hau hat.
Hat jemand schon so etwas gehabt?
Also nun hat mich das Thema Übelrast am Dimmaktor auch erwischt.
Nachdem ich nun den Aktor getauscht hatte, und der mir auch Überlast angezeigt hat, hab ich dann mal geschaut was passiert wenn ich die Phase direkt zu den LED Spots führe.
Peng... Sicherung raus!
Jetzt ist die Frage, ob halt eine der LED Spots (hab 9 davon) den Defekt hat, oder ob der Lastwiderstand, der verhindert dass die Spots im ausgeschalteten noch leuchten, einen Hau hat.
Hat jemand schon so etwas gehabt?
Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM
Hi. Ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe erst mal das Grundlastelement getestet. Aber das war intakt. (Das meinte ich irrtümlicherweise mit Lastwiderstand, das Teil was verhindert das LEDs im ausgeschalteten Zustand noch leuchten/glimmen.)
Es war tatsächlich einer der Spots der durch war.
Bin Spot für Spot durch, ausgebaut, und an einer Zuleitung angeschlossen um die einzeln zu prüfen.
Und Peng... bei einem flog dann die Sicherung raus.
Neuen eingebaut, und schon geht alles wieder.
Keine Meldung mehr in der HM wegen Überlast.
Also nicht einfach nur die Sicherung im Aktor im Auge behalten, sondern mal schauen ob die zu schaltenden Komponenten nicht defekt sind
Ich habe erst mal das Grundlastelement getestet. Aber das war intakt. (Das meinte ich irrtümlicherweise mit Lastwiderstand, das Teil was verhindert das LEDs im ausgeschalteten Zustand noch leuchten/glimmen.)
Es war tatsächlich einer der Spots der durch war.
Bin Spot für Spot durch, ausgebaut, und an einer Zuleitung angeschlossen um die einzeln zu prüfen.
Und Peng... bei einem flog dann die Sicherung raus.
Neuen eingebaut, und schon geht alles wieder.
Keine Meldung mehr in der HM wegen Überlast.
Also nicht einfach nur die Sicherung im Aktor im Auge behalten, sondern mal schauen ob die zu schaltenden Komponenten nicht defekt sind