Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Tigeradler
Beiträge: 3
Registriert: 11.01.2017, 18:37

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von Tigeradler » 11.01.2017, 19:07

Für den Fall, dass jemand anderes das gleiche Problem hat, habe ich den Austausch mal bildlich dokumentiert.

Christian_82
Beiträge: 4
Registriert: 01.04.2018, 16:13

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von Christian_82 » 01.04.2018, 16:16

Hallo,

ich hatte heute genau den gleichen Fall ...Lampen am Dimmer eingeschaltet und nach ca. 1-2 Minuten gingen sie aus. Ich meine mit einem leisen kurzen Geräusch.
Allerdings hat das ganze inzwischen knapp 1,5 Jahre anstandslos funktioniert und am Dimmer sind auch nur acht LED-Strahler mit je 8 Watt angeschlossen.
Von "Überlastung" kann ja damit eigentlich keine Rede sein.

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 02.04.2018, 00:46

Christian_82 hat geschrieben: ... und am Dimmer sind auch nur acht LED-Strahler mit je 8 Watt angeschlossen.
Von "Überlastung" kann ja damit eigentlich keine Rede sein.
Naja, selbst wenn die acht LED-Leuchten nominell nur 64W ziehen haben die ein elektronisches Vorschaltgerät verbaut.
- und zwar jede der Acht.
Die Teile haben aber die Eigenschaft, dass sie im Einschaltmoment sehr kurzfristig locker mal das 10 bis (z. T. manchmal das) 100-fache ziehen können.
- je nach innerem Aufbau der Leuchte.
Auch deshalb sollte man LEDs besser mit einem PWM-Dimmer (wenn man Niedervolt hat) oder einem 0-10V steuerbaren Vorschaltgerät betreiben.
Hochvolt-LED belässt man deshalb besser im normalen Schaltbetrieb (an / aus).
v.G./PP

Christian_82
Beiträge: 4
Registriert: 01.04.2018, 16:13

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von Christian_82 » 05.04.2018, 20:45

Dann wäre es aber doch seltsam dass der Defekt nach ca. 2 Minuten Betrieb aufgetreten ist, oder nicht? ...und nicht "so wie man's kennt" direkt beim Einschalten. :(

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 06.04.2018, 00:43

keine Ahnung, da steckt man ja nicht drin.
- ggf. war sie ja durch den Einschaltstrom geschwächt und dann ...
- Hypothese, wer weiß das schon genau ... :?: :!:
v.G./PP

Christian_82
Beiträge: 4
Registriert: 01.04.2018, 16:13

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von Christian_82 » 20.04.2018, 07:04

Habe den Dimmer inzwischen ausgebaut und die Sicherung geprüft ...sie ist NICHT defekt.

Was kann denn jetzt noch sein?

JooohnP
Beiträge: 6
Registriert: 08.02.2015, 22:43

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von JooohnP » 21.07.2019, 17:02

Hallo Leute.

Also nun hat mich das Thema Übelrast am Dimmaktor auch erwischt.

Nachdem ich nun den Aktor getauscht hatte, und der mir auch Überlast angezeigt hat, hab ich dann mal geschaut was passiert wenn ich die Phase direkt zu den LED Spots führe.
Peng... Sicherung raus!
Jetzt ist die Frage, ob halt eine der LED Spots (hab 9 davon) den Defekt hat, oder ob der Lastwiderstand, der verhindert dass die Spots im ausgeschalteten noch leuchten, einen Hau hat.

Hat jemand schon so etwas gehabt?

alsk1
Beiträge: 385
Registriert: 31.10.2018, 18:09
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von alsk1 » 21.07.2019, 18:46

Lastwiderstand??
Was hast Du denn da für einen? Das Teil müsste doch knatsche heiss werden oder kühlst Du den aktiv?

JooohnP
Beiträge: 6
Registriert: 08.02.2015, 22:43

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von JooohnP » 04.08.2019, 13:25

Hi. Ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe erst mal das Grundlastelement getestet. Aber das war intakt. (Das meinte ich irrtümlicherweise mit Lastwiderstand, das Teil was verhindert das LEDs im ausgeschalteten Zustand noch leuchten/glimmen.)

Es war tatsächlich einer der Spots der durch war.
Bin Spot für Spot durch, ausgebaut, und an einer Zuleitung angeschlossen um die einzeln zu prüfen.
Und Peng... bei einem flog dann die Sicherung raus.

Neuen eingebaut, und schon geht alles wieder.
Keine Meldung mehr in der HM wegen Überlast.

Also nicht einfach nur die Sicherung im Aktor im Auge behalten, sondern mal schauen ob die zu schaltenden Komponenten nicht defekt sind :-)