Servus,
wenn 180W draufsteht, muss er das aushalten - egal, wie hoch der Einschaltstrom ist.
Der spielt bei Dimmern ohnehin keine Rolle, da im Nulldurchgang geschaltet wird und die Dimmer sowohl gegen Kurzschluss als auch Überlast elektronisch abgesichert sind.
Man sollte generell Geräte nicht im Grenzbereich betreiben (Lebensdauer!!), aber abfackeln darf es dabei trotzdem nicht.
Wenn sowas abfackelt, dann war ein Bauteil defekt, bei einem Kurzschluss (oder Überlast) passiert sowas nicht.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Meinhard
Beiträge: 10
Registriert: 08.11.2014, 15:05
Wohnort: Altenbeken
Kontaktdaten:

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von Meinhard » 04.01.2016, 15:36

Hallo,

die Sicherung bekommt man bei Reichelt Elektronik.

Hier der Link zur Sicherung: https://www.reichelt.de - und dann nach "UMT 1,0A" suchen.

oder direkt hier: https://www.reichelt.de/UMT-1-0A/3/inde ... UMT+1%2C0A

Viele Grüße
Meinhard

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 04.01.2016, 20:29

leknilk0815 hat geschrieben:wenn 180W draufsteht, muss er das aushalten - egal, wie hoch der Einschaltstrom ist.
genau so sehe ich das auch :!:
- es sei denn man (also hier eQ-3/ELV) schreibt weitergehende Informationen / Restriktionen in die techn. Daten und veröffentlicht diese dann auch bei den Produkt-Spezifikationen im Shop.
leknilk0815 hat geschrieben:und die Dimmer sowohl gegen Kurzschluss als auch Überlast elektronisch abgesichert sind.
genau das ist das was mich auch stutzig macht.
Selbst wenn 180VA bereits der Grenzbereich sein sollte und mal unterstellt meine 6 30W-GU10 liegen alle samt an der obersten Toleranz der Leuchtmittelspezifikation, dann sollte IMO eigentlich zuerst die Überlast- bzw. Temperatursicherung auslösen und nicht die SMD-Schmelzsicherung. 1 A bei 230 V sind ja immerhin 230 VA was demnach noch 50 W "Luft" nach unten lässt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 30 W ausgezeichnetes Leuchtmittel in der oberen Fertigungstoleranz 38,3 W ziehen darf :roll:
Meinhard hat geschrieben:die Sicherung bekommt man bei Reichelt Elektronik. ... oder direkt hier ...
danke für den Link.
- hilft dann ggf. beim nächsten Mal wenn keine Garantie mehr gegeben ist. - oder halt anderen.
v.G./PP

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von leknilk0815 » 04.01.2016, 20:45

Servus,
...leider eine Milchmädchenrechnung, da die Stromversorger Toleranzen haben.
Sofern die Lampen bei 230V EXAKT 30W schlucken, ergäbe bereits das eine Gesamtleistung von 217VA (nachrechnen darfst Du selber...).
Das hat aber nichts damit zu tun, daß die Sicherung geflogen ist. Das hat andere Gründe...
Edit:
Das:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e ... -1.2785353
wurde bei meiner Rechnung noch nicht mal berücksichtigt, damit käme man dann schon fast auf 240VA
P.S.: der Hersteller wäre damit auch aus dem Schneider, weil er die max. Last mit 180W angibt.
...selber schuld, wenn man nicht nachmisst... :shock:
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 04.01.2016, 21:44

leknilk0815 hat geschrieben:Sofern die Lampen bei 230V EXAKT 30W schlucken, ergäbe bereits das eine Gesamtleistung von 217VA (nachrechnen darfst Du selber...).
also, entweder habe ich in elt-Technik und Mathe nicht aufgepasst oder Du hast hier ein Quiz welches ich nicht schnalle :|
6 x 30W == 180W und wenn mir nicht alles verloren gegangen ist, dann sind 180W auch gleich 180VA. - nur halt andere Schreibweise.
Selbst wenn das EVU bis zu 240V nach oben schwankt komme ich immer nur erst auf ~ 196W bzw, VA.
Tu mir den Gefallen und beschreibe mal den Rechenweg zu Deinen 217VA :?:
Zuletzt geändert von PaulchenPanther am 04.01.2016, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
v.G./PP

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von leknilk0815 » 04.01.2016, 22:01

I=P/U = 30/230 = 0,130A
R=U/I = 230/0,130 = 1763 Ohm

I=U/R = 253/1763 = 0,144A
P=U*I = 253*0,144 = 36,44VA (*6 = 219VA)
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 04.01.2016, 22:29

ok. klar.

btw., hab gerade meinen Schreibfehler korrigiert. - sollte natürlich 240V und nicht 250 heißen.

d.h., Du gehst bei Deiner Rechnung von der zulässigen Toleranz der Netzspannung (min. 207V / max. 253V, - ab 2009) aus.
bei diesem Szenario muss aber auch der Lieferant/Hersteller von elektr. Geräten (also hier der Dimmer) von diesen möglichen, und zulässigen Schwankungen ausgehen, was bezogen auf die interne Sicherung dann sogar nominal eine Auslösebelastung von 253VA bedeutet.

Ganz ehrlich wird mir das jetzt zu akademisch. - nicht übel nehmen :wink:
Jede Wette, dass 99% aller "Elektriker" diese Rechnerei so nicht durchführen.
- da sind 6 x 30W gleich den zulässigen 180VA des Dimmers bei nominal 230V.
- und sollte das Grund einer Garantieablehnung werden, dann bin ich mal auf die zukünftigen tech. Daten gespannt. :roll:

gut's Nächtle
v.G./PP

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von DrTob » 05.01.2016, 00:13

PaulchenPanther hat geschrieben: - und sollte das Grund einer Garantieablehnung werden, dann bin ich mal auf die zukünftigen tech. Daten gespannt. :roll:

gut's Nächtle
Bedienungsanleitung HM-LC-Dim1T-FM hat geschrieben: Alle Lastangaben beziehen sich auf ohmsche Lasten!
:)

In deinen GU10 LEDs sind mit ziemlicher Sicherheit Kondensatornetzteile, dort ist eben gerade NICHT W = VA, Die Scheinleistung (VA) ist hier deutlich höher.

Benutzeravatar
PaulchenPanther
Beiträge: 157
Registriert: 13.06.2015, 12:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von PaulchenPanther » 05.01.2016, 08:22

DrTob hat geschrieben:In deinen GU10 LEDs sind mit ziemlicher Sicherheit Kondensatornetzteile
sorry, definitiv nicht!
- das sind "stinknormale Hochvolt-Halogen" Reflektorlampen mit GU10-Fassung.
- also Wolfram-Glühwendel mit Edelgas gefüllten Glaskolben und damit rein ohmsche Lasten (230V / 30W)
ging , meine ich, aber aus meinem ersten Post hervor. 8)

PS: nur so am Rande, mit 180W LED-Leistung beleuchte ich ein 1/2 Fußballfeld. Da würde ich nie auf die Idee kommen dies mit einem "popligen PA-Dimmer" zu regeln. :wink:
v.G./PP

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Überlastung Unterputzdimmer HM-LC-Dim1T-FM

Beitrag von DrTob » 05.01.2016, 09:33

Ok. Dass hab ich übersehen. Was wohl zu spät...