Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostaten

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von Xel66 » 11.11.2015, 19:54

Direkt unter dem Script im Originalthread steht ein Link zum Wärmeanforderungsscript v 1.4.0. Dieses habe ich bei mir eingesetzt und es läuft parallel zur klassischen Streuerung wie oben beschrieben problemlos. Das kurze Script habe ich nie probiert, weil ich die Schaltschwellen recht nützlich fand. Der Unterschied ist, dass in der neuen Version die Ventile mit einer "for each"-Schleife im Gewerk "Heizung" geprüft werden. Finde ich auch zielführender als die globale Abfrage auf einen bestimmten Datenpunkt (LeftVal). Probiere doch mal das Script aus. Solltest Du die Thermenansteuerung nicht benötigen, kannst Du ja die entsprechende Passage und die Variablendeklaration rauswerfen. Dann ist das Script fast genau so kurz wie Dein jetziges

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

hofi77
Beiträge: 87
Registriert: 17.02.2015, 08:45

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von hofi77 » 12.11.2015, 12:09

So hab nubn das neue Script genommen und die Variable auf Waermeanforderung geändert aber es funktioniert immer noch nicht. Kann es an den neuen HK-Termostatenn liegen die ich habe (HM-CC-RT-DN)?

Code: Alles auswählen

! Waermeanforderung
! Version 1.4.0
! Script von Oliver Lenker - 27.10.2012
! Ergänzungen von Vasco Dunker - 22.2.2013
!
! Historie: 		1.4.0   - Korrektur Abschaltbedingungen 
!					- Kommentare ergaenzt
!			1.3.0	- Umstellung Zugriff auf Stellantriebe von undokumentierter
!                     			Methode zu standard bzw. dokumetierter Methode
!					- Bug "ignorieren von Zeilen nach leeren Kommentarzeilen"
!					  fuehrt zu Problem mit 1. Konstante => behoben
!
!			1.2.0	- Korrektur Wertebereich "Waermeanforderung"
!					- Umbenennung / Harmonisierung der Variablen- und Konstantennamen
!					- Ergaenzung Konstanten
!					- Anpassung Header
!					- Anpassung Filename & Programmname
!					- Kommentare ergaenzt
! 
!			1.1.0	- Anpassung Abhaengigkeit Schalttrigger Ventiloeffnungen
!					- Einfuehrung von Konstanten fuer Grenzwerte u.ae.
!
!			1.0.0	- Initiale Version 
!					  Basierend auf "Waermeanforderungs-Steuerung (c) 2010 teddy278"
!
! --------------------------------------------------------------------------
! Funktion: Das Script berechnet anhand der Ventilstellungen aller erfassten
!           und korrekt arbeitenden Heizungsventile die Notwendigkeit
!           des Schaltens der Therme und hinterlegt diesen Wert in der 
!           entsprechenden Systemvariable.
!           Parallel wird der Gesamtwert der Ventiloeffnungen als Pruefwert
!           ausgegeben.
!
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden folgende Softwarepakete auf der CCU benoetigt:
!
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden folgende Systemvariablen benoetigt bzw. abgefragt:
!
! 1. Systemvariable  Name: Waermeanforderung
!                     Typ: Zahl
!                   Range: 0 ... 800
!
! 2. Systemvariable  Name: Therme
!                     Typ: boolean
!
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden evtl. folgende Anpassungen benoetigt:
!
! 1. Anpassung Anzahl und Namen der zu loggenden Systemvariablen
!
! 2. Anpassung Name des Gewerkes, welches die Stellantriebe beinhaltet
!
! 3. Anpassung der "Konstanten"   
!
! --------------------------------------------------------------------------
! Deklaration & Initialisierung der Variablen

integer sum_i = 0;
integer vent_count_i = 0;
string itemID_s;

! Schnittstelle zur WebUI
var waermeanforderung_v = dom.GetObject("Waermeanforderung");	! Systemvariable, Integer, zur Ueberwachung
object heizung_o = dom.GetObject("Heizung");			! Name des Gewerkes, welches die Stellantriebe beinhaltet

! Analyse aller Ventilstellungen und setzen der entsprechenden Variablen
foreach (itemID_s, heizung_o.EnumUsedIDs()) {
  if (dom.GetObject(itemID_s).HssType() == "VALVE_STATE") {
    if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("ERROR").State() == 0) {
      sum_i = sum_i + dom.GetObject(itemID_s).State();
	  vent_count_i = vent_count_i + 1;
	  if (dom.GetObject(itemID_s).State() >= max_vent_sin_i_c) {
	    vent_sin_open_b = true;
	  }
	  if (dom.GetObject(itemID_s).State() >= min_vent_sin_i_c) {
	   vent_sin_close_b = false;
	  }
    }	
  }
}  

! Therme nach Bedarf schalten
! Therme ausschalten bei Summe aller Ventiloeffnungen <= z.B. 20% und max. 1 Ventiloeffnung <= z.B. 30%
! Therme einschalten bei Summe aller Ventiloeffnungen >= z.B.30% oder mind. 1 Ventiloeffnung >= z.B. 40%

if (waermeanforderung_v.Value() != sum_i) {			! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
  waermeanforderung_v.State(sum_i);				! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
}
lg
Manuel

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von Xel66 » 12.11.2015, 20:31

hofi77 hat geschrieben:Kann es an den neuen HK-Termostatenn liegen die ich habe (HM-CC-RT-DN)?
Eher nicht, denn ich setzte dieses auch mit den neuen Thermostaten ein. Ich besitze lediglich im Keller einen einzigen alten Thermostaten zur Überwachung der Temperatur und vor allem Luftfeuchte im Keller (und nebenbei als Ansteuerung für das durchgehend geschlossene Heizkörperventil im Keller/Waschraum).

Hier mal mein (funktionierendes) Script. Ich habe mir mal erlaubt, die Historie und Anleitung etwas zu kürzen.

Code: Alles auswählen

! Waermeanforderung
! Version 1.4.0
! Script von Oliver Lenker - 27.10.2012
! Ergänzungen von Vasco Dunker - 22.2.2013
!...
! Deklaration & Initialisierung der "Konstanten"
integer max_vent_sin_i_c = 40; ! Maximaloeffnung fuer 1 Ventil ab dem die Therme einschaltet
integer max_vent_sum_i_c = 30; ! Durchschnitts-Maximaloeffnung Ventile ab dem die Therme einschaltet
integer min_vent_sin_i_c = 30; ! Minimaloeffnung fuer 1 Ventil ab dem die Therme abschaltet
integer min_vent_sum_i_c = 20; ! Durchschnitts-Minimaloeffnung Ventile unter welchem die Therme abschaltet
integer switch_delay_i_c = 600; ! Zeit in Sekunden fuer Einschaltsperre der Therme
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Deklaration & Initialisierung der Variablen
integer sum_i = 0;
integer vent_count_i = 0;
boolean vent_sin_open_b = false;
boolean vent_sin_close_b = true;
string itemID_s;
! Schnittstelle zur WebUI
var waermeanforderung_v = dom.GetObject("Waermeanforderung"); ! Systemvariable, Integer, zur Ueberwachung
var therme_v = dom.GetObject("Therme"); ! Systemvariable zum Schalten der Therme
object heizung_o = dom.GetObject("Heizung"); ! Name des Gewerkes, welches die Stellantriebe beinhaltet
! Analyse aller Ventilstellungen und setzen der entsprechenden Variablen
foreach (itemID_s, heizung_o.EnumUsedIDs()) {
if (dom.GetObject(itemID_s).HssType() == "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER") {
if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("FAULT_REPORTING").State() == 0) {
sum_i = sum_i + dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State();
vent_count_i = vent_count_i + 1;
if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= max_vent_sin_i_c) {
vent_sin_open_b = true;
}
if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= min_vent_sin_i_c) {
vent_sin_close_b = false;
}
}
}
}
! Therme nach Bedarf schalten
time timestamp_t = therme_v.Timestamp();
time now_t = system.Date("%Y-%m-%d %H:%M:%S").ToTime();
integer diff_i = now_t.ToInteger() - timestamp_t.ToInteger();
integer sum_vent_i = (sum_i / vent_count_i).ToInteger();
! Therme ausschalten bei Summe aller Ventiloeffnungen <= z.B. 20% und max. 1 Ventiloeffnung <= z.B. 30%
if (((sum_vent_i <= min_vent_sum_i_c) && vent_sin_close_b) && (therme_v.Value())) {
therme_v.State(false);
}
! Therme einschalten bei Summe aller Ventiloeffnungen >= z.B.30% oder mind. 1 Ventiloeffnung >= z.B. 40%
if (((sum_vent_i >= max_vent_sum_i_c) || vent_sin_open_b) && (diff_i > switch_delay_i_c) && !(therme_v.Value())) {
therme_v.State(true);
}
! Systemvariable Waermeanforderung aktualisieren
if (waermeanforderung_v.Value() != sum_i) { ! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
waermeanforderung_v.State(sum_i); ! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
}
Leider sind die Tabs vor den if-Abfragen und den dazugehörigen schließenden Klammern verlorgen gegangen. Dieses Script schreibt bei mir die aktuelle Wärmeanforderung sowie die Thermen-Variable. Beide Änderungen kann ich im Systemprotokoll sehen, denn ich lasse die Variablen protokollieren. Derzeit verwende ich aber die Variablen noch nicht zur Steuerung, weil ich mit meiner derzeitige >10%-Steuerung recht zufrieden bin (Motto: Don't change a running system). Sind Deine Ventile auch im Gewerk "Heizung"?

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

hofi77
Beiträge: 87
Registriert: 17.02.2015, 08:45

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von hofi77 » 13.11.2015, 15:33

Danke für das Script aber es funktioniert nicht :(

haben eine Variuable "Waermeanforderung"
habe das Programm "Ventilstand 1, 2, 3,.... bei 0 oder größer" bei Aktualisierung DANN -> Script sofort

es will einfach nicht hinhaun *heul*

Irgendwas mache ich falsch und ich weis (noch) nicht was

lg
Manuel

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von Xel66 » 13.11.2015, 21:21

Programm und Script sind erst mal unabhängig. Wenn Du das Script im Testfenster ausführst, wird dann die Variable beschrieben? Meldet das Script einen Fehler bei der Prüfung?

Ich triggere das Script durch einen externen Auslöser. In meinem Fall ist es ein CUxD-Timer mit einer Zykluszeit von fünf Minuten. Man kann auch das Zeitmodul nehmen oder als Trigger ein anderes zyklisch auftretendes Ereignis. Bevor ich auf den Timer umgestellt habe, wurde das Script durch die zyklisch übermittelte Außentemperatur getriggert (alle drei Minuten). Ein häufigerer Scriptlauf ist auch nicht notwendig, weil sich die Stellungen ja auch nicht so schnell ändern. Ich benutzt jetzt den Timer, weil ich diesen auch außerhalb der Heizperiode oder anderen Ereignissen stoppen kann, wenn ein Scriptlauf nicht sinnvoll ist.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

hofi77
Beiträge: 87
Registriert: 17.02.2015, 08:45

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von hofi77 » 14.11.2015, 08:34

Beim Testlauf wird kein Fehler gemeldet aber die Variable auch nicht beschrieben.
Hab auch extra geschaut, dass einige Ventile offen sind.
Hab auch das Programm mit dem Script einmal manuell gestartet.
Hab auch versucht im Programm unter "wenn" bei den Ventilen statt "und" einmal "oder" zu probieren.

Egal was ich mache die Variable "Waermeanforderung" bleibt hartnäckig bei 0

Lg
Manuel

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von Xel66 » 15.11.2015, 13:55

Xel66 hat geschrieben:Eher nicht, denn ich setzte dieses auch mit den neuen Thermostaten ein.
Korrektur meinerseits. Es liegt vermutlich doch daran, denn meine Scripversion hat in der Abfrage der Ventilstellungen andere Datenpunkte drin als das Originalscript. Da das schon recht lange her ist, und ich das nicht dokumentiert habe, weiß ich nicht, ob diese Änderung auf meinem Mist gewachsen ist.

Code: Alles auswählen

! Analyse aller Ventilstellungen und setzen der entsprechenden Variablen
foreach (itemID_s, heizung_o.EnumUsedIDs()) {
  if (dom.GetObject(itemID_s).HssType() == "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER") {
    if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("FAULT_REPORTING").State() == 0) {
      sum_i = sum_i + dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State();
	  vent_count_i = vent_count_i + 1;
	  if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= max_vent_sin_i_c) {
	    vent_sin_open_b = true;
	  }
	  if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= min_vent_sin_i_c) {
	   vent_sin_close_b = false;
	  }
    }	
  }
}  
Tausch mal die entsprechende Passage aus. Die Variable "Waermanforderung" muss übrigens vom Typ Integer sein. Hier geht es übrigens schon um die Version 1.5.0 des Scripts.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

hofi77
Beiträge: 87
Registriert: 17.02.2015, 08:45

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von hofi77 » 09.12.2015, 11:58

Danke noch einmal für die Aktualisierung.

Ich weiß zwar nicht warum aber ich bekomms einfach nicht hin. In der Variable steht immer nur null.

Der Rest mit der Pumpensteuerung würde eventuell jetzt auch interessant werden (siehe mein letztes Posting).

Was die variable angeht was ist bitte Integer?

Danke

Lg
Manuel

Xel66
Beiträge: 14162
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostate

Beitrag von Xel66 » 11.12.2015, 23:06

hofi77 hat geschrieben:Was die variable angeht was ist bitte Integer?
Integer bedeutet hier Ganzzahl. Und das wieder bedeutet eine Zahl ohne Kommastellen. Mit beiden könnte man aber rechnen bzw. mathematisch auswerten (z.B. vergleichen). Hast Du die Variable als String angelegt, dann kannst Du damit nicht rechnen, obwohl der Inhalt gleich ist, denn String ist eine Buchstaben-(Zahlen-)Kombination. Streng genommen ein Wort. Und dieses kannst Du nicht mathematisch benutzen (außer als Variablen, aber das ist hier nicht das Thema).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Narrowmatiker
Beiträge: 68
Registriert: 17.01.2017, 22:00
Wohnort: Nordrhein-Westfalen
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Durchnittliche Ventilöffnung bei mehreren HK-Thermostaten

Beitrag von Narrowmatiker » 28.01.2023, 12:55

Hallo Homematic-Gemeinde,

aufgrund der derzeitigen Energiesituation hole ich dieses Thema noch einmal hoch. Auch ich würde gerne die Summe oder, noch besser, den Durchschnittswert der Ventilöffnungsgrade aller meiner Heizkörper sehen können, um zu kontrollieren, ob wir gerade das Energieversorgungsunternehmen glücklich machen oder nicht bzw. wie gut die Dämmung der Wohnung ist, in der wir wohnen.

Leider habe ich keine Programmierkenntnisse, aber immerhin einen Hang zum Knoblen und Tüfteln und damit schon recht viel erreicht.

Ich habe also zunächst eine SV "Ventilstellungen" angelegt:
SV_Ventilstellungen.jpg
Dann habe ich das letzte Skript hier entsprechend angepasst, aber leider wird die SV nicht beschrieben. Das Skript selbst weist keine Fehlermeldung auf:

Code: Alles auswählen

! Waermeanforderung
! Version 1.4.0
! Script von Oliver Lenker - 27.10.2012
! Ergänzungen von Vasco Dunker - 22.2.2013
!
! Historie: 	1.5.0.       - Variablen zur Therme entfernt und SV angepasst
!			1.4.0        - Korrektur Abschaltbedingungen
!					- Kommentare ergaenzt
!			1.3.0	- Umstellung Zugriff auf Stellantriebe von undokumentierter
!                     			  Methode zu standard bzw. dokumetierter Methode
!					- Bug "ignorieren von Zeilen nach leeren Kommentarzeilen"
!					  fuehrt zu Problem mit 1. Konstante => behoben
!
!			1.2.0	- Korrektur Wertebereich "Waermeanforderung"
!					- Umbenennung / Harmonisierung der Variablen- und Konstantennamen
!					- Ergaenzung Konstanten
!					- Anpassung Header
!					- Anpassung Filename & Programmname
!					- Kommentare ergaenzt
! 
!			1.1.0	- Anpassung Abhaengigkeit Schalttrigger Ventiloeffnungen
!					- Einfuehrung von Konstanten fuer Grenzwerte u.ae.
!
!			1.0.0	- Initiale Version 
!					  Basierend auf "Waermeanforderungs-Steuerung (c) 2010 teddy278"
!
! --------------------------------------------------------------------------
! Angepasste Funktion: 	Das Script soll den Gesamtwert aller Ventilöff-
!					nungen berechnen und diesen Wert (besser noch
!					den Durschnittswert) in der entsprechenden System-
!					variable "Ventilstellungen" hinterlegen
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden folgende Softwarepakete auf der CCU benoetigt:
!
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden folgende Systemvariablen benoetigt bzw. abgefragt:
!
! 1. Systemvariable  Name: Ventilstellungen
!                     Typ: Zahl
!                   Range: 0 ... 800
!
! --------------------------------------------------------------------------
!
! Es werden evtl. folgende Anpassungen benoetigt:
!
! 1. Anpassung Anzahl und Namen der zu loggenden Systemvariablen
!
! 2. Anpassung Name des Gewerkes, welches die Stellantriebe beinhaltet
!
!
! --------------------------------------------------------------------------
! Deklaration & Initialisierung der Variablen

integer sum_i = 0;
integer vent_count_i = 0;
string itemID_s;

! Schnittstelle zur WebUI
var ventilstellungen_v = dom.GetObject("Ventilstellungen");	! Systemvariable, Integer, zur Ueberwachung
object heizung_o = dom.GetObject("Heizung");			! Name des Gewerkes, welches die Stellantriebe beinhaltet

! Analyse aller Ventilstellungen und setzen der entsprechenden Variablen
! Analyse aller Ventilstellungen und setzen der entsprechenden Variablen
foreach (itemID_s, heizung_o.EnumUsedIDs()) {
  if (dom.GetObject(itemID_s).HssType() == "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER") {
    if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("FAULT_REPORTING").State() == 0) {
      sum_i = sum_i + dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State();
	  vent_count_i = vent_count_i + 1;
	  if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= max_vent_sin_i_c) {
	    vent_sin_open_b = true;
	  }
	  if (dom.GetObject(itemID_s).DPByHssDP("VALVE_STATE").State() >= min_vent_sin_i_c) {
	   vent_sin_close_b = false;
	  }
    }	
  }
}  

if (ventilstellungen_v.Value() != sum_i) {			! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
  ventilstellungen_v.State(sum_i);				! Variable aendern in sum_vent_i um relevanten Durchschnittswert zu erhalten
}
Könnte es daran liegen, dass ich in meinem Gewerk "Heizung" nicht nur Heizkörperthermostate des Typs HM-CC-RT-DN habe, sondern auch Heizungsgruppen, Wandthermostate und zwei virtuelle Schalter?

Oder anders: wie und wo müsste das Skript angepasst werden, wenn ich, sagen wir mal, zwei Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN im Gewerk "Eisschrank" hätte und einfach nur wollte, dass deren beider Öffnungsgrade addiert und durch 2 geteilt in der SV "Ventilstellungen" angezeigt werden?

Ich bin recht sicher, dass das jemand von Euch schon gemacht hat. Vielleicht hat @Hofi77 ja auch schon sein Ziel erreicht. Lasst ihr mich teilhaben?

Viele Grüße

Jörg
Gruß,

der Narrowmatiker
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Die Lösung ist so nah - warum bin ich so weit weg?

Antworten