Hi all,
möchte mich auch für den C26 Tip bedanken - habe diesen leider erst nach der Entsorgung des ersten Defekten Aktors gelesen, aber beim zweiten jetzt eine erfolgreiche Reparatur mit 10µF/63V durchgeführt.
Bild als kleines Dankeschön anbei; nach dem die durchkontaktierten Lötaugen ohne Vakuumsauger nicht freizubekommen sind, habe ich (wie eh auch schon weiter oben erwähnt) den Elko von oben aufgelötet und dann "niedergelegt", damit der Gehäusedeckel wieder draufpasst.
lg
Andy
möchte mich auch für den C26 Tip bedanken - habe diesen leider erst nach der Entsorgung des ersten Defekten Aktors gelesen, aber beim zweiten jetzt eine erfolgreiche Reparatur mit 10µF/63V durchgeführt.
Bild als kleines Dankeschön anbei; nach dem die durchkontaktierten Lötaugen ohne Vakuumsauger nicht freizubekommen sind, habe ich (wie eh auch schon weiter oben erwähnt) den Elko von oben aufgelötet und dann "niedergelegt", damit der Gehäusedeckel wieder draufpasst.
lg
Andy
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Repariert hier jemand gegen Bezahlung? Ich habe ca. sechs defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und bin nicht so geschickt mit dem Löten.
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
C20/C21 - die gibt es im RM5 bei Conrad nur mit 10mm Durchmesser (z.B. Artikel 1280724). Passen die auch oder ist es bei 8mm schon eng? Alternativ gibt es Artikel 1280723 mit RM3.5 - da könnte man die Füße etwas aufbiegen, oder?C26 10µF/25V (mit 35V ersetzt), RM2, 105°C, ø 5mm
C20 und C21 3,3µF/400V, RM5, 105°C, ø 8mm
C26 - hier kann man bei Conrad den 1281660 bestellen, nehme ich mal schwer an.
... nur damit wir hier mal ein paar Bestellnummer haben
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Hi!
Habe auch bei einem Schalter C26 getauscht und es funktioniert wieder.
Vielen Dank dem Forum!
Beim 2.ten ist mir leider die Spule abgebrochen welche sich auf L21 befindet.
Hat wer einen Schaltplan bzw. kann mir wer die Daten dieser Spule sagen bzw. wo ich eine baugleiche bekomme?
Vielen Dank
Liebe Grüße Jürgen
Habe auch bei einem Schalter C26 getauscht und es funktioniert wieder.
Vielen Dank dem Forum!
Beim 2.ten ist mir leider die Spule abgebrochen welche sich auf L21 befindet.
Hat wer einen Schaltplan bzw. kann mir wer die Daten dieser Spule sagen bzw. wo ich eine baugleiche bekomme?
Vielen Dank
Liebe Grüße Jürgen
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Eröffne einen Thread im Bereich "Kleinanzeigen" oder "OffTopic" mit der Anfrage. Hier geht die Frage garantiert unter.dkrizic hat geschrieben:Repariert hier jemand gegen Bezahlung? Ich habe ca. sechs defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und bin nicht so geschickt mit dem Löten.
Einige User bieten des öfteren ihre Hilfe beim löten an.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
- Gelegenheitsbastler
- Beiträge: 586
- Registriert: 15.10.2017, 07:29
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Die Anfrage ist zwar schon ein paar Tage alt, aber wer Interesse an einem Austausch von Bauteilen hat, kann mich gerne per PN kontaktieren.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
- Je.Vi
- Beiträge: 37
- Registriert: 15.01.2016, 08:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
C26 Tip Erfolgreichoe3arc hat geschrieben:Hi all,
möchte mich auch für den C26 Tip bedanken - habe diesen leider erst nach der Entsorgung des ersten Defekten Aktors gelesen, aber beim zweiten jetzt eine erfolgreiche Reparatur mit 10µF/63V durchgeführt.
Bild als kleines Dankeschön anbei; nach dem die durchkontaktierten Lötaugen ohne Vakuumsauger nicht freizubekommen sind, habe ich (wie eh auch schon weiter oben erwähnt) den Elko von oben aufgelötet und dann "niedergelegt", damit der Gehäusedeckel wieder draufpasst.
lg
Andy
Habe auch von Oben gelötet.
THX für den TIP
HomeMatic Seit 2014 - RaspBerrymatic auf Proxmox VE , ioBroker und Home Assistant, 90 Geräte, X Virtuelle Geräte, CUx-D, Email, Push, XML-API, 12 Zoll Display mit Dashboard, OC3 mit Livewetter, Raumklimasteuerung, Feinstaubmessung, Sprachausgabe und Steuerung mit Amazon Echo Geräten. Auswertung der Klima bzw. Wetterdaten erfolgt mit iobrokerFlot, Grafana und Puppeteer. HM BBQ Thermometer mit VIS und Alert per Push und Sprachausgabe ... uvm.
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 09.07.2018, 16:23
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Auch ich hab jetzt schon bei insgesamt 7 Aktoren (HM-LC-Sw1PBU-FM) den C26 getauscht.
Da die Lötpins des C26 wahrscheinlich nicht mehrere Tauschaktionen überstehen, habe ich jetzt eine 2-polige Buchsenleiste eingelötet und drauf den neuen C26 angelötet. Vom Platz her geht sich das leicht aus und ich hoffe, dass dann zukünftige Elko-Tausch-Aktionen leichter bzw. problemlos möglich sind…
Da die Lötpins des C26 wahrscheinlich nicht mehrere Tauschaktionen überstehen, habe ich jetzt eine 2-polige Buchsenleiste eingelötet und drauf den neuen C26 angelötet. Vom Platz her geht sich das leicht aus und ich hoffe, dass dann zukünftige Elko-Tausch-Aktionen leichter bzw. problemlos möglich sind…
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an
Wenn Du gleich etwas höherwertige mit etwas höherer Spannungsfestigkeit einbaust, sollte dieses eine "einmalige" Aktion sein. Einzusetzende Typen wurden in den gleichgelagerten Threads genannt. Eigentlich limitiert Dich nur die Baugröße.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch