HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 19.02.2020, 11:57

Der beschriebene Fehler betrifft die Stabilisierung der DC Spannung. Insofern ist das Fehlerbild auf alle Schaltungen dieser Art übertragbar. Auch die UP-Schalter und Rolladensteuerungen haben das gleiche Problem. Der genannte Elko ist sehr oft die Ursache für Fehler dieser Art.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™ ​

Übersicht meiner Projekte


RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC

Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender

Batschkabb
Beiträge: 21
Registriert: 02.12.2018, 12:33
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Batschkabb » 19.02.2020, 15:56

Ich habe eben den Schrank vor dem HKV leergeräumt und dann weggeschoben.
Der HM-LC-Sw1PBU-FM macht einen Reset, wenn zwei Relais eingeschaltet und ein drittes zugeschaltet wird. Es ist also wohl ein Problem mit der internen Versorgungsspannung.
Ich habe mich dazu entschlossen, einen neuen Aktuator zu kaufen und den bestehenden zu ersetzen. Dann kann ich in Ruhe den defekten Instandsetzen. Ich habe 5 von den Dingern im Einsatz und da rechne ich mit noch weiteren Ausfällen :shock:
Hätte mir das mal jemand vor 5 Jahren gesagt ...

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 19.02.2020, 16:49

Das Fehlerbild deutet auf den oben erläuterten Fehler hin. Die Spannung bricht bei zu hohem Strom ein.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™ ​

Übersicht meiner Projekte


RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC

Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender

Benutzeravatar
Homematic-Fan
Beiträge: 81
Registriert: 22.08.2015, 13:07
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Homematic-Fan » 19.02.2020, 23:10

Batschkabb hat geschrieben:
19.02.2020, 11:44
Ich habe einen 4-Fach-Aktor HM-LC-Sw4-DR mit FW 1.12, der ständig wieder ausschaltet. Das Fehlerbild hört sich nach dem gleichen wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM mit C26-Problem an. Hat jemand schon einmal etwas gehört, ob das übertragbar ist und ob noch mehr Anwender ein ähnliches Problem haben?
Ich betreibe damit meine Fußbodenheizung und habe jeden Kanal jeweils mit einem Wandtheromstat HM-TC-IT-WM-W-EU über Direkt-Verknüpfung verbunden.
Problem ist das selbe. In diesem 4-fach Aktor für Hutschinenmontage ist es der C7. Habe letzte Woche selbst 3 Stück davon repariert. Ist ein 100uF 25 Volt.
Auch hier gilt der gleiche Tip:
Kondensator nach oben mit etwas Gewalt herausziehen, die Restfüße etwas kürzen und den neuen von oben auflöten.

Gruß Andi
2x Raspberry-Matic auf Tinkerboard-S, 3x Raspberry Pi3B für diverse Aufgaben, 1x CCU-2, 2x Synology DS216/218play, 2x ioBroker auf Rasberry Pi4, Grafana, 1x Wiffi-WZ, >210 Geräte
Gardena R40Li mit Robonect und Steuerung komplett über HM
1x IPad Air2, 5x Android-Tab 7", alle mit Mediola Neo

Batschkabb
Beiträge: 21
Registriert: 02.12.2018, 12:33
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Batschkabb » 21.02.2020, 09:42

@Homematic-Fan: Ja, es ist der C7. Danke für den Hinweis. Habe ja mittlerweile einige 100uF-Kondensatoren als Ersatzteil auf Lager.
Netzteil_2.jpg

Batschkabb
Beiträge: 21
Registriert: 02.12.2018, 12:33
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Batschkabb » 28.02.2020, 08:51

Batschkabb hat geschrieben:
21.02.2020, 09:42
@Homematic-Fan: Ja, es ist der C7. Danke für den Hinweis. Habe ja mittlerweile einige 100uF-Kondensatoren als Ersatzteil auf Lager.
Ach, das ist ja doof. C26 ist ja ein 10uF. Die hatte ich mir in größerer Stückzahl beschafft. 100uF ist der Bestand gleich 0 :oops:
Es macht wahrscheinlich Sinn, C3 auch gleich mitzutauschen ...

Welchen würdet Ihr empfehlen?
https://www.reichelt.de/elko-radial-100 ... 4.html?r=1
https://www.reichelt.de/elko-radial-100 ... os_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-radial-100 ... os_0&nbc=1

grazcrew
Beiträge: 302
Registriert: 14.12.2010, 23:27
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von grazcrew » 02.08.2022, 17:39

Hier mal ein Tipp, bzgl. des Umlöten:

Wenn man den Elko ca. 5mm über der Platine mittig mit eine Kneifzange durchtrennt, kann man vorsichtig den Rest hochhebeln und man hat zwei schöne Drähte zum anlöten. Dann den Elko zur Seite biegen und Gehäuse zu machen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“