HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

oe3arc
Beiträge: 62
Registriert: 21.04.2014, 07:55

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von oe3arc » 22.10.2017, 14:10

Hi all,

möchte mich auch für den C26 Tip bedanken - habe diesen leider erst nach der Entsorgung des ersten Defekten Aktors gelesen, aber beim zweiten jetzt eine erfolgreiche Reparatur mit 10µF/63V durchgeführt.

Bild als kleines Dankeschön anbei; nach dem die durchkontaktierten Lötaugen ohne Vakuumsauger nicht freizubekommen sind, habe ich (wie eh auch schon weiter oben erwähnt) den Elko von oben aufgelötet und dann "niedergelegt", damit der Gehäusedeckel wieder draufpasst.

lg
Andy
Dateianhänge
2017-10-21 18.09.13.jpg
C26 liegend montiert

dkrizic
Beiträge: 46
Registriert: 24.02.2014, 22:20

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von dkrizic » 29.10.2017, 16:38

Repariert hier jemand gegen Bezahlung? Ich habe ca. sechs defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und bin nicht so geschickt mit dem Löten.

kossmann
Beiträge: 38
Registriert: 22.11.2012, 10:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von kossmann » 25.01.2018, 14:55

C26 10µF/25V (mit 35V ersetzt), RM2, 105°C, ø 5mm
C20 und C21 3,3µF/400V, RM5, 105°C, ø 8mm
C20/C21 - die gibt es im RM5 bei Conrad nur mit 10mm Durchmesser (z.B. Artikel 1280724). Passen die auch oder ist es bei 8mm schon eng? Alternativ gibt es Artikel 1280723 mit RM3.5 - da könnte man die Füße etwas aufbiegen, oder?

C26 - hier kann man bei Conrad den 1281660 bestellen, nehme ich mal schwer an.

... nur damit wir hier mal ein paar Bestellnummer haben :wink:

wedl
Beiträge: 68
Registriert: 09.02.2014, 22:56
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von wedl » 15.03.2018, 14:41

Hi!

Habe auch bei einem Schalter C26 getauscht und es funktioniert wieder.
Vielen Dank dem Forum!

Beim 2.ten ist mir leider die Spule abgebrochen welche sich auf L21 befindet.
Hat wer einen Schaltplan bzw. kann mir wer die Daten dieser Spule sagen bzw. wo ich eine baugleiche bekomme?

Vielen Dank

Liebe Grüße Jürgen

Schlusie
Beiträge: 1
Registriert: 29.03.2018, 06:08

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Schlusie » 29.03.2018, 06:12

BauanleitungHM-LC-Sw1PBU-FM.pdf
(2.15 MiB) 523-mal heruntergeladen
Bauanleitung HM-LC-Sw1PBU-FM

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von JRiemann » 29.03.2018, 09:20

dkrizic hat geschrieben:Repariert hier jemand gegen Bezahlung? Ich habe ca. sechs defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und bin nicht so geschickt mit dem Löten.
Eröffne einen Thread im Bereich "Kleinanzeigen" oder "OffTopic" mit der Anfrage. Hier geht die Frage garantiert unter.
Einige User bieten des öfteren ihre Hilfe beim löten an.
Viele Grüße!
Jörg

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 29.03.2018, 10:04

Die Anfrage ist zwar schon ein paar Tage alt, aber wer Interesse an einem Austausch von Bauteilen hat, kann mich gerne per PN kontaktieren.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™ ​

Übersicht meiner Projekte


RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC

Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender

Benutzeravatar
Je.Vi
Beiträge: 37
Registriert: 15.01.2016, 08:29
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Je.Vi » 05.07.2018, 14:20

oe3arc hat geschrieben:Hi all,

möchte mich auch für den C26 Tip bedanken - habe diesen leider erst nach der Entsorgung des ersten Defekten Aktors gelesen, aber beim zweiten jetzt eine erfolgreiche Reparatur mit 10µF/63V durchgeführt.

Bild als kleines Dankeschön anbei; nach dem die durchkontaktierten Lötaugen ohne Vakuumsauger nicht freizubekommen sind, habe ich (wie eh auch schon weiter oben erwähnt) den Elko von oben aufgelötet und dann "niedergelegt", damit der Gehäusedeckel wieder draufpasst.

lg
Andy
C26 Tip Erfolgreich ;-)
Habe auch von Oben gelötet.
THX für den TIP
HomeMatic Seit 2014 - RaspBerrymatic auf Proxmox VE , ioBroker und Home Assistant, 90 Geräte, X Virtuelle Geräte, CUx-D, Email, Push, XML-API, 12 Zoll Display mit Dashboard, OC3 mit Livewetter, Raumklimasteuerung, Feinstaubmessung, Sprachausgabe und Steuerung mit Amazon Echo Geräten. Auswertung der Klima bzw. Wetterdaten erfolgt mit iobrokerFlot, Grafana und Puppeteer. HM BBQ Thermometer mit VIS und Alert per Push und Sprachausgabe ... uvm.

PreinfalkG
Beiträge: 1
Registriert: 09.07.2018, 16:23

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von PreinfalkG » 09.07.2018, 16:31

Auch ich hab jetzt schon bei insgesamt 7 Aktoren (HM-LC-Sw1PBU-FM) den C26 getauscht.
Da die Lötpins des C26 wahrscheinlich nicht mehrere Tauschaktionen überstehen, habe ich jetzt eine 2-polige Buchsenleiste eingelötet und drauf den neuen C26 angelötet. Vom Platz her geht sich das leicht aus und ich hoffe, dass dann zukünftige Elko-Tausch-Aktionen leichter bzw. problemlos möglich sind…

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Relais zieht kurz an

Beitrag von Xel66 » 09.07.2018, 16:49

Wenn Du gleich etwas höherwertige mit etwas höherer Spannungsfestigkeit einbaust, sollte dieses eine "einmalige" Aktion sein. Einzusetzende Typen wurden in den gleichgelagerten Threads genannt. Eigentlich limitiert Dich nur die Baugröße.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch