Hallo,
ich habe mittlerweile ein paar Funk Rolladen Aktoren und Funk Dimmer für den Unterputzeinbau.
Im Schlafzimmer habe ich die vorhandenen manuellen Rolladenaktoren gegen 2 Funk Homematic Aktoren getauscht.
In der CCU2 bekomme ich jetzt für einen ständig die Meldung 'Gerätekommunikation war gestört' und kann ihn auch von dort nicht bedienen.
Manuell geht es.
Habe jetzt bei ELV eine Störung aufgenommen und bin über die Antwort erschrocken.
Angeblich darf man keine Funkaktoren nebeneinander einbauen und muss mind. 20 cm Abstand zwischen den einzelnen Aktoren haben.
Hat jemand so ein Problem auch?
Ich kann doch nicht wenn ich meine Wohnung umrüsten möchte in die Wand alle 25 cm eine eigene Dose setzen nur für Homematic.
ist doch normal das man z.b. eine 3fach Dose hat.
Siehe Artikel:
http://files.elv.de/downloads/forum/ges ... system.pdf
Hilfe
ich habe mittlerweile ein paar Funk Rolladen Aktoren und Funk Dimmer für den Unterputzeinbau.
Im Schlafzimmer habe ich die vorhandenen manuellen Rolladenaktoren gegen 2 Funk Homematic Aktoren getauscht.
In der CCU2 bekomme ich jetzt für einen ständig die Meldung 'Gerätekommunikation war gestört' und kann ihn auch von dort nicht bedienen.
Manuell geht es.
Habe jetzt bei ELV eine Störung aufgenommen und bin über die Antwort erschrocken.
Angeblich darf man keine Funkaktoren nebeneinander einbauen und muss mind. 20 cm Abstand zwischen den einzelnen Aktoren haben.
Hat jemand so ein Problem auch?
Ich kann doch nicht wenn ich meine Wohnung umrüsten möchte in die Wand alle 25 cm eine eigene Dose setzen nur für Homematic.
ist doch normal das man z.b. eine 3fach Dose hat.
Siehe Artikel:
http://files.elv.de/downloads/forum/ges ... system.pdf
Hilfe
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Gerätekommunikation war gestört
Habe mehrmals Aktoren nebeneinander verbaut, keine Probleme. Da ist was anderes.
Gruß
Bruno
Ist doch reizvollvllink hat geschrieben:in die Wand alle 25 cm eine eigene Dose setzen nur für Homematic
Gruß
Bruno
Re: Gerätekommunikation war gestört
Danke für Deine Antwort.
Ja ich denke mir auch dass das ein anderes problem sein muss.
Denke fast der Aktor ist defekt.
Aber erkläre das mal ELV wenn es so nicht eingebaut werden darf - was aber gar keinen Sinn macht...
Ja ich denke mir auch dass das ein anderes problem sein muss.
Denke fast der Aktor ist defekt.
Aber erkläre das mal ELV wenn es so nicht eingebaut werden darf - was aber gar keinen Sinn macht...
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Gerätekommunikation war gestört
Servus,
die Probleme treten auf, wenn die Aktoren GLEICHZEITIG angesprochen werden, weil sie sich dann gegenseitig anbrüllen. Schaltet man sie manuell nacheinander, dürfte nichts passieren, sonst liegt das Problem wirklich wo anders.
Also - Verzögerungen in Programme/Verknüpfungen einbauen.
die Probleme treten auf, wenn die Aktoren GLEICHZEITIG angesprochen werden, weil sie sich dann gegenseitig anbrüllen. Schaltet man sie manuell nacheinander, dürfte nichts passieren, sonst liegt das Problem wirklich wo anders.
Also - Verzögerungen in Programme/Verknüpfungen einbauen.
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Gerätekommunikation war gestört
Aktoren horchen gleichzeitig völlig problemlos auf Kommandos und lassen sich gleichzeitig schalten. Probleme können bei der Rückmeldung der Statusänderung auftreten. Da hier aber auch schon ein Zufallsanteil "eingebaut" ist, passiert bei zwei Aktoren normalerweise nichts. Vielleicht mal probeweise bei einem Aktor verstellen (Einstellungen Gerät ...)
Die Probleme verhindern aber sicher kein Steuern des Aktors vom WebUI aus.
Die Probleme verhindern aber sicher kein Steuern des Aktors vom WebUI aus.
Re: Gerätekommunikation war gestört
Hallo Toni!
Danke für den Hinweis.
Evtl liegt es wirklich daran weil ich per Script beide Rollos morgens gleichzeitig hochfahren will.
Reichen da z.b. 30 Sek dazwischen?
Danke für den Hinweis.
Evtl liegt es wirklich daran weil ich per Script beide Rollos morgens gleichzeitig hochfahren will.
Reichen da z.b. 30 Sek dazwischen?
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Gerätekommunikation war gestört
Es reichen bereits 3 Sekunden...vllink hat geschrieben:Reichen da z.b. 30 Sek dazwischen?
Es gibt übrigens speziell wegen Rollos genügend Freds, die genau dieses Problem behandeln. Auch wenn die Aktoren gleichzeitig "hören" können...
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
Re: Gerätekommunikation war gestört
Hallo!
Vor kurzem hatte ich das selbe Problem bei verschiedenen Rolladenaktoren.
Die Lösung war folgende:
1. Aktor an der CCU ablernen.
> wenn nicht möglich, dann aus der CCU löschen.
2. In der WebUI oben rechts auf "abmelden" klicken.
3. Web-Browser-Cache löschen. Am besten mit einem Zusatztool wie CCleaner oder anderem.
4. Rolladenaktor in den Auslieferungszustand versetzen. (Anlerntaste gedrückt halten bis LED rot blinkt. Kurz loslassen, dann wieder gedrückt halten bis LED schnell rot blinkt.
5. Aktor an der CCU neu anlernen.
Jetzt sollte wieder alles funktionieren.
Das Problem tritt auf wenn der Aktor kurz ohne Stromversorgung war. Kurze Unterbrechungen von wenigen Sekunden verträgt er anscheinen nicht.
Wenn weitere Aktoren näher wie 20 cm montiert sind kann es zu Funkproblemen kommen.
Die Betohnung liegt auf "kann". Ich habe an mehreren stellen teilweise 3 Aktoren übereinander montiert. Und alles funtioniert super.
Viele Grüße!
Vor kurzem hatte ich das selbe Problem bei verschiedenen Rolladenaktoren.
Die Lösung war folgende:
1. Aktor an der CCU ablernen.
> wenn nicht möglich, dann aus der CCU löschen.
2. In der WebUI oben rechts auf "abmelden" klicken.
3. Web-Browser-Cache löschen. Am besten mit einem Zusatztool wie CCleaner oder anderem.
4. Rolladenaktor in den Auslieferungszustand versetzen. (Anlerntaste gedrückt halten bis LED rot blinkt. Kurz loslassen, dann wieder gedrückt halten bis LED schnell rot blinkt.
5. Aktor an der CCU neu anlernen.
Jetzt sollte wieder alles funktionieren.
Das Problem tritt auf wenn der Aktor kurz ohne Stromversorgung war. Kurze Unterbrechungen von wenigen Sekunden verträgt er anscheinen nicht.
Wenn weitere Aktoren näher wie 20 cm montiert sind kann es zu Funkproblemen kommen.
Die Betohnung liegt auf "kann". Ich habe an mehreren stellen teilweise 3 Aktoren übereinander montiert. Und alles funtioniert super.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: Gerätekommunikation war gestört
Hallo, ich kann dein Problem mit der Störung der Gerätekommunikation bestätigen. Ich habe auch eine zentrale Rollosteuerung. Alle Rolläden werden von einem zentralen Punkt gesteuert. Ich benutze hierfür 2 Stück 8-Kanal Aktoren. Dadurch habe ich recht kostengünstig 16 Kanäle. Es ist immer mal einer gestört, obwohl in der Nähe ein LAN-Adapter wegen Empfang. Beide Empfänger haben einen Empfangswert von -45db, also perfekt. Trotzdem kommt es sporadisch zu Ausfällen, obwohl die Kommandos leicht zeitversetzt sind und nur immer ein Schaltaktor angesprochen wird.
Das Problem: Beide Empfänger sitzen in unmittelbarer Nähe (Abstand ca. 4cm) eigentlich sollten auch noch 2 stück 8 Kanal-Sender dort hin. Nach Auskunft vom Hersteller eQ3 beeinflussen sich die Geräte. Es soll ein Mindesabstand von 25cm , besser 50 cm eingehalten werden, kann sonst zum Aufschwingen kommen. Schade, hatte alles sehr kompakt in einem Gehäuse mit Optokopler und Relaisplatinen ...
Die Lösung: Die habe ich leider noch nicht. Hat jemand ähnliche Erfahrung und gute kompakte Lösungen ??
Das Problem: Beide Empfänger sitzen in unmittelbarer Nähe (Abstand ca. 4cm) eigentlich sollten auch noch 2 stück 8 Kanal-Sender dort hin. Nach Auskunft vom Hersteller eQ3 beeinflussen sich die Geräte. Es soll ein Mindesabstand von 25cm , besser 50 cm eingehalten werden, kann sonst zum Aufschwingen kommen. Schade, hatte alles sehr kompakt in einem Gehäuse mit Optokopler und Relaisplatinen ...
Die Lösung: Die habe ich leider noch nicht. Hat jemand ähnliche Erfahrung und gute kompakte Lösungen ??