HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9784
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1373 Mal

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Roland M. » 14.09.2016, 22:21

Hallo!
schwidi hat geschrieben:Leider scheint es bei mir gar nicht zu funktionieren.
WAS funktioniert nicht?! Bitte genaue Beschreibung!

Ich hab hier mal die Screenshots von den beiden Programmen und von der Kanaleinstellung.
Auf einen ersten Blick sehe ich, dass das Licht von 21:30 bis ... Uhr mit 100% leuchten soll, in der restlichen Zeit (vermutlich tagsüber) nur mit 30%. Ist das so gewollt?

Und in den Geräteeinsteungen hast du im ersten Kanal beide Tasten im Toggle-Modus, während du per Expertenparameter im 2. Kanal die 1. (untere) Taste, die üblicherweise zum Herunterdimmen/Ausschalten gedacht ist, mit dem UPDIM belegst. Widerspricht sich irgendwie...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

schwidi
Beiträge: 16
Registriert: 17.12.2015, 14:33

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von schwidi » 15.09.2016, 20:23

Danke erstmal für die Antwort.

Es funktioniert halt nur das ein/aus & heller/dunkler. Kein abdimmen auf 30%.

Ah, dann hab ich mich glaube ich vertan, soll 30% ab 21:30 und 100% ab 8 Uhr schalten...

Ich möchte halt realisieren, dass ich ein/aus & heller/dunkler auf beiden Tasten habe und tagsüber 100% und ab 21:30 soll er mir über die Tasten 30% schalten.
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.

Gruß
Schwidi

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Sammy » 15.09.2016, 22:51

Ich verstehe nicht, was das Programm 2 soll. Dort ist außerdem die erste Bedingungszeile falsch. 0 bis kleiner 0 ist nie erfüllt!
Im ersten Programm solltest Du einfach den Zeitbereich auf 8 Uhr bis 21:30 ändern und die Pegel so lassen.
Bitte beschreibe dann anschließend, was wann passiert und was genau nicht funktioniert (Immer mit Ereignis und Ergebnis).

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Mobileme
Beiträge: 319
Registriert: 23.02.2015, 06:53

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Mobileme » 13.04.2018, 20:35

Hallo,

ich habe diese Anleitung jetzt auch benutzt und dachte, es würde funktionieren. Das tut es auch, aber leider nur einmal. DAs heißt, wenn die Astrofunktion auf Nacht umspringt und ich danach das Licht einschalte, wird der geringere Dimmwert eingeschaltet. Dann schalte ich aus und versuche es erneut, leider wird dann wieder mit 100% eingeschaltet jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2018-04-13 um 20.54.00.png
Bildschirmfoto 2018-04-13 um 20.53.55.png
Bildschirmfoto 2018-04-13 um 20.53.46.png
Bildschirmfoto 2018-04-13 um 20.44.15.png
Bildschirmfoto 2018-04-13 um 20.43.42.png

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Sammy » 13.04.2018, 21:27

Das Rückstellprogramm funktioniert nicht, weil Du auf 0 bis kleiner 0 prüfst. (Es gibt keine Zahl, die gleichzeitig größergleich Null und kleiner als Null ist)
Also Umstellen auf "kleiner 1%"

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Mobileme
Beiträge: 319
Registriert: 23.02.2015, 06:53

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Mobileme » 13.04.2018, 21:39

Stimmt. Habe ich geändert. Jetzt ging es drei oder viermal gut. Jetzt wird aufeinmal wieder mit 100% eingeschaltet. Das verstehe ich überhaupt nicht. Jemand noch einen Tipp?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Sammy » 13.04.2018, 22:00

Und wenn Du jetzt nochmal wieder ein und aus schaltest, geht es dann beim nächsten Mal wieder?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Mobileme
Beiträge: 319
Registriert: 23.02.2015, 06:53

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Mobileme » 13.04.2018, 22:02

Nein leider nicht. Die 15% werden ignoriert.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Sammy » 13.04.2018, 22:06

Steht Kanal 2 denn im Status auf 15% ?
zeig sicherheitshalber noch mal das aktualisierte Programm.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Mobileme
Beiträge: 319
Registriert: 23.02.2015, 06:53

Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM gedimmt einschalten

Beitrag von Mobileme » 13.04.2018, 22:15

Ja im zweiten Kanal stehen 15%. Jetzt geht es komischerweise wieder obwohl ich nichts geändert habe. Wenn ich einschalte geht Kanal 1 auf ein mit 100%. Auch Kanal zwei ist mit 15% ein. Jetzt geht es im Moment. Kanal 2 bleibt auch im Moment immer an.
Dateianhänge
2940CEE4-82DB-4190-B87A-58971D66C433.jpeg
4B50167C-31B5-4744-B36D-FC3F32F741D5.jpeg

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“