ich möchte für eine Heizungssteuerung mehrere Wandthermostate einsetzen. Die Geräte sollen durch Skripte entsprechende Aktoren steuern.

Mein Problem ist die Auswahl der Datenpunkte. Es gibt unter anderem folgende:

WT-Buero:1

Code: Alles auswählen

BidCos-RF.MEQ0237467:1.TEMPERATURE
BidCos-RF.MEQ0237467:1.HUMIDITY
WT-Buero:2

Code: Alles auswählen

BidCos-RF.MEQ0237467:2.CONTROL_MODE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.LOWBAT_REPORTING
BidCos-RF.MEQ0237467:2.COMMUNICATION_REPORTING
BidCos-RF.MEQ0237467:2.WINDOW_OPEN_REPORTING
BidCos-RF.MEQ0237467:2.BATTERY_STATE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.BOOST_STATE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.ACTUAL_TEMPERATURE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.ACTUAL_HUMIDITY
BidCos-RF.MEQ0237467:2.SET_TEMPERATURE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.AUTO_MODE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.MANU_MODE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.BOOST_MODE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.COMFORT_MODE
BidCos-RF.MEQ0237467:2.LOWERING_MODE
....
Für die Temperatur gibt es TEMPERATURE, ACTUAL_TEMPERATURE und SET_TEMPERATURE.

Meine Vermutung ist, dass letzterer die Solltemperatur sein könnte. Aber wie sind die ersten beiden zu interpretieren. Auch habe ich festgestellt, dass die Thermostatanzeige mit den ausgelesenen Werte nicht immer übereinstimmt.

Kann jemand helfen?
Zuletzt geändert von alchy am 10.06.2018, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Code in Codetags posten

braindead
Beiträge: 532
Registriert: 28.11.2014, 21:20
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von braindead » 19.11.2015, 14:54

TEMPERATURE und ACTUAL_TEMPERATURE sollten übereinstimmen und zeigen die aktuelle Temperatur. SET_TEMPERATURE ist die Soll-Temperatur.

Hier sind die Datenpunkte halbwegs gut erklärt: http://www.eq-3.de/Downloads/Software/H ... kunden.pdf. Ab Seite 258 wird der HM-TC-IT-WM-W-EU erklärt.
Gruß,
Markus

_Jens_
Beiträge: 1
Registriert: 11.02.2017, 17:43

Re: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von _Jens_ » 10.06.2018, 17:14

Servus,

sorry, wenn ich den alten Thread nochmal hochhole.

Ich habe mir die Dokumentation einmal angeschaut und mich würde z.B. interessieren, was genau der Unterschied ist zwischen:

In Openhab bekannt ich folgende Channel für das Wnadthermostat angezeigt, die identisch sein sollten zu den Datenpunkten der Homematic CCU2:

HM-TC-IT-WM-W-EU:xxx:xxx:2#LOWBAT_REPORTING
und
HM-TC-IT-WM-W-EU:xxx:xxx:0#LOWBAT

Weiß zufällig von euch jemand, was genau der Unterschied zwischen beiden Datenpunkten ist? Meine Vermutung ist, dass 2#LOWBAT_REPORTING die mit dem Wandthermostat verbundene Ventile betrifft und 0#LOWBAT die Batterie im Wandthermostat selber. Liege ich da richtig?

Interessant wäre noch:
HM-TC-IT-WM-W-EU:xxx:xxx:7#DECISION_VALUE

Über diesen Datenbank ist in der Dokumentation auf der eq3-Homepage leider nichts zu finden. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was das bedeuten soll …

Gruß,
Jens

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Familienvater » 10.06.2018, 19:13

Hi,

ich würde auf den Datenpunkt in Kanal 2 gehen, der meldet auf jeden Fall eine leere Batterie im Wandthermostat, in meinem Event-Logger tauchen keine Events für Kanal 0 bei einem WT auf, nur die Events für Kanal 2 (und da habe ich kürzlich die Batterien getauscht, und an dem WT ist auch sonst nichts weiter dran).

Der Kanal 7 ist für externe Schaltaktoren, die zum Kühlen oder Heizen direkt verknüpft werden können. Wenn überhaupt kommen da wahrscheinlich nur Daten auf dem Kanal, wenn auch was schaltaktormäßiges am WT angelernt ist, und dann kommt wahrscheinlich einfach nur 0 bzw. 200, was die "Default"-Decision-Werte sind, 0 müsste AUS sein und 200 AN, ist aber alles nur "Glaskugel-Lesen", ich habe es nicht getestet, aber in meinen Event-Logs nichts von dem Kanal gefunden.

Der Familienvater