HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Moderator: Co-Administratoren
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Was muss ich denn tun damit meinem nächsten Aktor nicht das gleiche passiert?
Gruß Micha
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Hilft mir der Einschaltstrombegrenzer ESB1 zur Verhinderung eines solchen Schadens? Habe 5 dieser Bodeneinbaustrahler verbaut. https://www.conrad.de/de/led-bodeneinba ... 73973.html
Hätte nie gedacht das die Aktor so etwas nicht vertragen. Und die Garantiezeit ist natürlich auch gerade 3 Monate drüber.
Hätte nie gedacht das die Aktor so etwas nicht vertragen. Und die Garantiezeit ist natürlich auch gerade 3 Monate drüber.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Wenn es denn ein Garantiefall wäre ...
Was ist denn da geplatzt? Auch der Widerstand? Sehe das auf dem Bild nicht richtig.
Gruß
Bruno
Was ist denn da geplatzt? Auch der Widerstand? Sehe das auf dem Bild nicht richtig.
Gruß
Bruno
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Der Aktor ist für das Schalten ohmscher Lasten bis 16A spezifiziert. Und diese 16A müssen über den Shunt.
Wenn dann jemand LED-Lampen anschließt, die locker über 100A im Einschaltaugenblick ziehen, bleibt dem armen Shunt wohl nich viel anderes übrig. Man könnte natürlich einen 5W Shunt einbauen, aber dann wäre der Aktor sicher um einiges größer und teurer. Also schön die billigen Verbraucher auf zugelassene Ströme reduzieren, was eigentlich Aufgabe der Hersteller dieser Leuchtmittel wäre... (aber die müssen ja um jeden Preis billig sein)
Wenn dann jemand LED-Lampen anschließt, die locker über 100A im Einschaltaugenblick ziehen, bleibt dem armen Shunt wohl nich viel anderes übrig. Man könnte natürlich einen 5W Shunt einbauen, aber dann wäre der Aktor sicher um einiges größer und teurer. Also schön die billigen Verbraucher auf zugelassene Ströme reduzieren, was eigentlich Aufgabe der Hersteller dieser Leuchtmittel wäre... (aber die müssen ja um jeden Preis billig sein)
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
@gluehwurm
ja, der r22 hat ein richtiges Loch! und so wie es Aussieht hat es den c27 auch erwischt.
@Sammy
soll heißen, mit dem ESB1 verhindere ich diesen 100A Einschaltaugenblick?
Habe ich das Problem bei GU10 Led-Leuchtmitteln auch?
Gruß
Micha
ja, der r22 hat ein richtiges Loch! und so wie es Aussieht hat es den c27 auch erwischt.
@Sammy
soll heißen, mit dem ESB1 verhindere ich diesen 100A Einschaltaugenblick?
Habe ich das Problem bei GU10 Led-Leuchtmitteln auch?
Gruß
Micha
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Hi,
Aber solange hier in D mittlerweile alles über die Ladentheke geht / gehen darf..... - frage mich gerade, wann der China TIP kommt.
Der ESB1 kann nur 200 VA.
Wobei ich ehrlich gesagt zu bezweifeln wage, dass der 'normale' Betrieb den R abrauchen (und schon garnicht platzen) lässt - ich tippe da eher auf Kurzschluss!
Ich denke nicht, dass die 10 Cent - oder sind es 20? - den Preis des Produktes sooo in die Höhe treiben würden, dass der Absatz nach ließe.Sammy hat geschrieben:was eigentlich Aufgabe der Hersteller dieser Leuchtmittel wäre... (aber die müssen ja um jeden Preis billig sein)
Aber solange hier in D mittlerweile alles über die Ladentheke geht / gehen darf..... - frage mich gerade, wann der China TIP kommt.
Kommt auf die Leistung deiner Verbraucher an.qarel hat geschrieben:soll heißen, mit dem ESB1 verhindere ich diesen 100A Einschaltaugenblick?
Der ESB1 kann nur 200 VA.
Wobei ich ehrlich gesagt zu bezweifeln wage, dass der 'normale' Betrieb den R abrauchen (und schon garnicht platzen) lässt - ich tippe da eher auf Kurzschluss!
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Wie ich vorne schon beschreibe hat mein Aktor bis zu seinem Ableben/explosion normales Glühobst bedient (80 Watt).
Einen Kurzschluss gab es auch nicht. Der Aktor ist abgeraucht, das Glühobst lebt heute noch.
Einen Kurzschluss gab es auch nicht. Der Aktor ist abgeraucht, das Glühobst lebt heute noch.
CCU3 / Homeputer CL Studio / 348 Kanäle in 120 Geräten:
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Um es mit Sammy zu sagen: Das sind ohmsche Verbraucher.Boris hat geschrieben:ie ich vorne schon beschreibe hat mein Aktor bis zu seinem Ableben/explosion normales Glühobst bedient (80 Watt).
LED ziehen einen immens hohen Einschaltstrom. Ich hatte dazu mal Links mit Bildern gepostet.
Auch ih setze noch keine ESB ein, da ich bisher nur von klebenden Relais als Floge zu hoher Ströme ausgegangen bin.
Dass der Shunt drauf geht (ist das der, der beim IP-Aktor die Stromerkennung macht??) kam mir nie in den Sinn.
Werde jetzt meine Installationen auch nochhmal überdenken müssen. Schade dass der ESB-1 nicht ohne weiteres noch in die Schalterdose passt.
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Um es nochmal deutlich zu sagen, bei mir waren keine LEDs angeschlossen sondern eine handelsübliche (resp. ehemals handelsübliche) "Glühbirne".Homoran hat geschrieben:Um es mit Sammy zu sagen: Das sind ohmsche Verbraucher.Boris hat geschrieben:ie ich vorne schon beschreibe hat mein Aktor bis zu seinem Ableben/explosion normales Glühobst bedient (80 Watt).
LED ziehen einen immens hohen Einschaltstrom. Ich hatte dazu mal Links mit Bildern gepostet.
1x 80 Watt.
CCU3 / Homeputer CL Studio / 348 Kanäle in 120 Geräten:
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
und diese Glühbirne ist noch ok?Boris hat geschrieben: Um es nochmal deutlich zu sagen, bei mir waren keine LEDs angeschlossen sondern eine handelsübliche (resp. ehemals handelsübliche) "Glühbirne".
1x 80 Watt.
gruß Udo