Hi,
wenn er grün meldet, und die CCU empfängt nichts, würde ich tendenziell das Gerät mit Löschen/Werkszustand ablernen und neu anlernen. Bei mir kein Problem, da ich bei mir dann nicht x-Programme neu machen müsste.
Versuche mal, ein neues einfaches Programm mit diesem Drehgriff zu erstellen, wo Du auf jeden der möglichen Stati mit auf Änderung triggerst (wenn drehgriff offen oder wenn Drehgriff gekippt oder wenn Drehgriff verriegelt dann drücke virtuelle Taste x).
Das Programm kannst/solltest Du nach dem Erstellen aber auf Inaktiv setzen. Jetzt sollte eigentlich eine Konfigurationsänderung an den Drehgriff zur Übertragung anstehen, und der Drehgriff müsste jede Änderung am Status nicht nur der CCU mitteilen, sondern auch auf die Quittung warten, und darf eigentlich erst dann auf grün umspringen. Wenn das danach zuverlässiger funktionieren sollte, und Du löscht das Dummy-Programm dann wieder, müsste wahrscheinlich auch wieder eine Konfig-Änderung an den Drehgriff gehen, und er fällt wahrscheinlich in sein altes Muster zurück, dann hilft ggf. nur, die Programme, in denen der Drehgriff genutzt wird, neu zu erstellen.
Evtl. funktioniert auch eine erneute Übertragung der Config-Daten an den Drehgriff (über die Dev-Config-Seite).
Du kannst auch mal per Konsole oder in einem Backup der CCU2 (die sbk-Datei mit 7zip öffnen, und dann ins usr_local.tar.gz eintauchen) im Ordner /usr/local/etc/config/rfd/SERIENNUMMER.dev schauen, dort müsste eigentlich so etwas wie das hier drin stehen:
Code: Alles auswählen
<device serial="KEQ0847xxx" type="HM-Sec-RHS" address="0x238xyz" aes_key_index="0" firmware_version="2.1" bidcos_interface="MEQ0006abc" roaming="true" sysinfo="00001234...langeZahlenkette">
<config>
<list index="0">
<chunk address="0x00" dev_dirty="0" file_dirty="0" used="111E05" must_be_read="false" data="00000100000000000001164xyz000000000000000A"/>
</list>
</config>
<channel index="0" type="MAINTENANCE"/>
<channel index="1" type="ROTARY_HANDLE_SENSOR" aes="false">
<config>
<list index="1">
<chunk address="0x00" dev_dirty="0" file_dirty="0" used="101" must_be_read="false" data="000000000000000000"/>
<chunk address="0x20" dev_dirty="0" file_dirty="0" used="10007" must_be_read="false" data="6C0102000000000000000000000000000A"/>
</list>
</config>
<peer address="0x164xyz" channel="63" link_name="">
<description>
</description>
<config>
<list index="4">
<chunk address="0x00" dev_dirty="0" file_dirty="0" used="3" must_be_read="false" data="0000"/>
</list>
</config>
</peer>
<values/>
<value_usage id="STATE" refcount="2"/>
</channel>
<values/>
</device>
Glaskugel AN (ich kann nur anhand der Struktur und der Namen Rückschlüsse ziehen):
Wenn Du den channel="63"-Eintrag hast, und der value_usage id="STATE" refcount="2" da ist (die 2 gibt die Anzahl an, wie oft der STATE verwendet wird, bei mir jetzt 2), dann sollte sich der Drehgriff nach meinem Verständnis auf jeden Fall per Handshake mit der Zentrale unterhalten. Falls Du Direktverknüpfungen mit anderen Geräten angelegt hast, dann müssten die da auch auftauchen, aber keine Ahnung, wie das dann aussehen könnte.
Der Familienvater