HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder aus

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Gluehwurm » 23.01.2017, 14:49


Philippnrw
Beiträge: 30
Registriert: 17.05.2015, 13:51

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Philippnrw » 23.01.2017, 19:37

Vielen vielen Dank!!!!!

Ich werde berichten ob ich die Teile damit reparieren konnte!

Benutzeravatar
FunkOdyssey
Beiträge: 11
Registriert: 06.07.2015, 16:05

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von FunkOdyssey » 29.01.2017, 15:47

Ich gehöre nun auch zu den Leidtragenen und traue mich jedoch nicht aus Löten.
Ich habe zwar die passende Standardausrüstung, aber habe es jedesmal bereut. :-)

Habt ihr eine andere Idee, wie man Aktoren außerhalb der Gewährleistung reparieren lassen kann? Macht eq3 das vielleicht auch? Oder bietet hier jemand seine Dienstleistungen an? Das wäre genial.

Nachtrag
Ich habe mir selbst beholfen, da ich zufällig noch eine Tüte passender Elkos daheim hatte. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Bin ja mal gespannt. :-)

ELV und eq-3 haben übrigens keinen Reparaturdienst angeboten. Beide Unternehmen haben mir abgesagt.
Zuletzt geändert von FunkOdyssey am 01.02.2017, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Daimler » 30.01.2017, 21:05

Hi,
FunkOdyssey hat geschrieben:Oder bietet hier jemand seine Dienstleistungen an? Das wäre genial.
Das Problem ist, dass gerade bei diesem Aktor der Austausch äußerst tricky ist und die große Gefahr einer Beschädigung der benachbarten SMD-Bauteile besteht.

Da du ja die passende Standardausrüstung hast, pitche die beiden Kondensatoren 5 mm über der Platine ab und löte die Neuen vernünftig an die stehengebliebenen Pins an.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Belei
Beiträge: 59
Registriert: 20.07.2016, 21:57

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Belei » 25.06.2017, 20:21

Hallo,
ich hab hier auch schon länger einen defekten HM-LC-Sw1PBU-FM liegen. Geht 1sek an und gleich wieder aus.

Ich möchte jetzt den C26 und die beiden 400V Elkos tauschen "lassen".


Kann ich da folgende Bauteile nehmen?

Verbaut ist bei mir:
yihcon 10uf 25v 0,8hoch auf c26 und die beiden samxon3.3uf 400v 1,2hoch


C26
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 81575.html

Für die beiden 400V Elkos:
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 80209.html


Ich habe auch schon die empfehlung des besseren TDK elkos gesehn, nur beommt mann den nirgendwo ohne 20€ Versand und Menge 100+....

reibuehl
Beiträge: 35
Registriert: 02.11.2013, 07:08
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von reibuehl » 25.06.2017, 20:41

Für den C26 würde ich eher den hier nehmen:

https://www.reichelt.de/Elkos-radial-10 ... ARCH=%252A

Der hat eine höhere Lebensdauer.

Belei
Beiträge: 59
Registriert: 20.07.2016, 21:57

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Belei » 25.06.2017, 20:43

Oja stimmt und die höhre Nennspannung ist kein Problem?

Welchen hast/würdest du beim 400V nehmen?

reibuehl
Beiträge: 35
Registriert: 02.11.2013, 07:08
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von reibuehl » 25.06.2017, 20:58

Die 50V machen nichts aus, da hast Du nur etwas mehr Luft bis zur Obergrenze. Die 400V würde ich wahrscheinlich gar nicht wechseln, wenn sie nicht offensichtlich aufgebläht sind. Wenn Du sie unbedingt wechseln willst, ist der von Conrad schon in Ordnung. Da konnte ich bei Reichelt keinen besseren finden.

Belei
Beiträge: 59
Registriert: 20.07.2016, 21:57

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Belei » 25.06.2017, 21:26

Ne sind nicht aufgebläht wollte sie nur vorsorglich wechseln da sie manchmal auch als Fehlerquelle benannt wurden.

Komisch irgentein Shop muss doch beide Elkos im Programm haben....

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder

Beitrag von Sammy » 26.06.2017, 08:00

Hab hier noch nicht von wirklichen Problemen mit den 400V Elkos gelesen und würde die auch nicht wechseln.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“