Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Hallo zusammen!
Wenn ich an der CCU eine UP-Funk-Tasterschnittstelle anlerne, dann kann ich u.a. den Parameter "Doppelklick-Zeit (Tastensperre) setzen. Welche Bedeutung hat dieser? Hat der Wert 0.00 ebenfalls eine Funktion (z.B. dektiviert)?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
VG - Joesch
Wenn ich an der CCU eine UP-Funk-Tasterschnittstelle anlerne, dann kann ich u.a. den Parameter "Doppelklick-Zeit (Tastensperre) setzen. Welche Bedeutung hat dieser? Hat der Wert 0.00 ebenfalls eine Funktion (z.B. dektiviert)?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
VG - Joesch
System: RaspberryMatic auf Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (rpi3) mit RPI-RF-MOD (4.4.22)
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Dieser Beitrag wurde durch den Autor entfernt.
Zuletzt geändert von teddy278 am 11.06.2011, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Ok, dann nehme ich Dich mal beim Wortteddy278 hat geschrieben: Man korrigiere mich, wenn ich mir das falsch gemerkt habe...
teddy
Deine Erklärung ist nicht ganz richtig. Die Doppelklick-Funktion ist so eine Art Tastensperre, beim ersten drücken der Taste fängt praktisch die eingestellte Doppelklickzeit an zu laufen, sonst passiert gar nichts (also kein Befehl gesendet).
Drückt man vor dem Ablauf der Doppelklickzeit die Taste noch mal wird die "normale" Funktion, die dieser Taste zugewiesen wurde ausgeführt.
Diese Funktion ist bei den Fernbedienungen sinnvoller, um ungewolltes Betätigen zu vermeiden. Bei den Tastern macht es eventuell Sinn wenn man es z. B. als Kindersicherung benutzen will, oder auch um versehentliches Schalten zu vermeiden.
Beispiel zwei Taster übereinander an der Wand (natürlich nicht beschriftet) der eine für Licht, der andere für das Garagentor.
Hier würde ich beim Licht die Doppelklick-Funktion nicht aktivieren (auf "0") und beim Garagentor eine kurze Zeit einstellen.
Dies hat dann den Vorteil dass man nicht das Garagentor bedient wenn man (oder Frau oder Besuch) mal auf den falschen Taster drückt.
Grüße
Nereus
-
- Beiträge: 387
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Hallo Zusammen,
Tastendruck kurz -> Befehl "Tastendruck kurz"
Doppelklick -> Befehl "Tastendruck kurz" !
Tastendruck lang -> Befehl "Tastendruck lang"
Doppelklick ist also kein eigenständiger "Befehl", sondern nur eine "Hürde", die ebenfalls den Tastendruck kurz ausführt.
Gruß
schlichi
.. und daran hat sich, leider, auch nach 12 Jahren nichts geändert! Auch nicht bei den HmIP-Komponenten, die diese "Doppelklick"-Funktion enthalten.Nereus hat geschrieben: ↑08.05.2009, 21:58... Die Doppelklick-Funktion ist so eine Art Tastensperre, beim ersten drücken der Taste fängt praktisch die eingestellte Doppelklickzeit an zu laufen, sonst passiert gar nichts (also kein Befehl gesendet).
Drückt man vor dem Ablauf der Doppelklickzeit die Taste noch mal wird die "normale" Funktion, die dieser Taste zugewiesen wurde ausgeführt.
....
Tastendruck kurz -> Befehl "Tastendruck kurz"
Doppelklick -> Befehl "Tastendruck kurz" !
Tastendruck lang -> Befehl "Tastendruck lang"
Doppelklick ist also kein eigenständiger "Befehl", sondern nur eine "Hürde", die ebenfalls den Tastendruck kurz ausführt.
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Nö. Aber für alles, was eQ-3 nicht auf die Reihe bekommt, gibt es ja Selbstbau-Projekte.
viewtopic.php?f=76&t=50658&p=508040#p508040
-
- Beiträge: 387
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Hallo Jérôme,
vielen Dank für den Hinweis. Aber, in einer Mietwohnung möchte ich aus Haftungsgründen keine DIY-Geräte verbauen.
Da EQ3 hier nicht mitliest (selbst Schuld ) wird sich am Entwicklungsstand, bzgl. Doppelklick, vermutlich nichts ändern
Gruß
schlichi
vielen Dank für den Hinweis. Aber, in einer Mietwohnung möchte ich aus Haftungsgründen keine DIY-Geräte verbauen.
Da EQ3 hier nicht mitliest (selbst Schuld ) wird sich am Entwicklungsstand, bzgl. Doppelklick, vermutlich nichts ändern
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Doppelklick-Zeit Funk-Tasterschnittstelle
Als Batteriegerät seh ich da keine Probleme.
Bei 230V stimme ich dir allerdings zu.
Bei 230V stimme ich dir allerdings zu.