Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Baxxy » 14.03.2020, 23:47

Pihero hat geschrieben:
14.03.2020, 20:41
Was für mich ein Problem darstellt ist der Abfall auf 0 nach dem Peak ohne dass das Wasch-Programm abgeschlossen ist.
Vielleicht täuscht es, aber für mich sieht es nicht wie 0 nach dem großen Peak aus. Da du ja Historian benutzt schalte doch mal auf Highcharts um und setze für die Datenreihe den Line-Typ auf "Line Step Left" und aktiviere einen Marker. Damit lässt sich das besser und genauer analysieren. Eine Datenpunktkompression sollte möglichst auch nicht aktiviert sein. Hier mal ein Beispiel eines I**A-Geschirrspülers an einem HM-ES-PMSw1-DR.
HM_Geschirrspüler.JPG
Grüße
Baxxy

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9784
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1373 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Roland M. » 15.03.2020, 00:41

Hallo!
opossum hat geschrieben:
14.03.2020, 22:32
ich glaube, nur mit dem Messen der Leistungsaufnahme ist es nicht gegeben. Ich würde hier auf jeden Fall den Datenpunkt für die Strommessung mit hinzunehmen. Das würde ich mal mit über die Kurve des Power-DP legen. Vielleicht musst Du da zwei Zustände auswerten, einmal die Leistungsaufnahme und zum zweiten die Stromstärke.
Sorry, aber da kommt (nahezu) das selbe heraus!
Leistung ist nun mal Spannung mal Strom und die Spannung kannst du als konstant annehmen.
Und einen Unterschied hat man nur, wenn sich durch induktive oder kapazitive Verbraucher eine Blindleistung ergibt (also cons phi <> 1).
Die wesentlichen Komponenten sind aber nur die Heizung, die ist rein ohmscher Verbraucher, also cos phi = 1 und der Motor, der zwar ein induktiver Verbracher ist, aber durch gesetzliche Vorgaben kompensiert sein muss (soweit ich mich erinnere Kompensation auf cos phi > 0,9).
Das kann man also vernachlässigen...

Ach ja, hier noch ein Vergleich Leistung/Strom von meiner Waschmaschine:
trend.png
Oder wenn es dir lieber ist, übereinandergelegt:
trend (1).png
(Man sieht schön das Aufheizen, Waschen, Abpumpen, 2 x Schwemmen mit Abpumpen, Schleudern...)

Bei Bedarf auch hochauflösender... ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

opossum
Beiträge: 134
Registriert: 01.01.2018, 12:14
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von opossum » 15.03.2020, 08:03

Hallo, Roland,
danke für Deine Bemerkungen. Ist tatsächlich so, Denkfehler von mir.
Gruß
opossum

Pihero
Beiträge: 238
Registriert: 02.08.2019, 21:24
Wohnort: Pforzheim
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Pihero » 18.03.2020, 20:39

Vielen Dank mal für euren Input!

Das Verhalten meiner Waschmaschine (2.) ist wohl gelöst da ich durch highchart sehen konnte das es nicht 0 ist! :)

Jetzt bleibt noch 1.: Die Kanaleinstellungen...Aufgrund der veränderten Möglichkeiten wäre ich dankbar wenn jemand die alten Einstellungen für mich "übersetzen" könnten.

Sonst gehe ich davon aus das die ersten Programme mit entsprechend angepassten Schwellen bei mir funktioniert, richtig?

Danke und Gruß, Philipp

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Baxxy » 18.03.2020, 21:22

Pihero hat geschrieben:
18.03.2020, 20:39
ist wohl gelöst da ich durch highchart sehen konnte das es nicht 0 ist!
Sehr gut. Da hatte ich den richtigen Riecher. Aber wo bleibt der Screenshot? :wink:
Pihero hat geschrieben:
18.03.2020, 20:39
Jetzt bleibt noch 1.: Die Kanaleinstellungen...Aufgrund der veränderten Möglichkeiten wäre ich dankbar wenn jemand die alten Einstellungen für mich "übersetzen" könnten.
Da braucht nix groß übersetzt zu werden. Die gezeigten Einstellungen deiner HmIP-PSM sind ja Standard und soweit in Ordnung. Zu Empfehlen wäre nur, aus meiner Sicht, den Mindestsendeabstand auf 2-3 Minuten zu erhöhen. Bei zu kleinem Abstand sind die PSM's wahre DutyCycle Erzeuger.
Pihero hat geschrieben:
14.03.2020, 20:41
Wenn ich die Leistung in einem Programm auswerten will brauche ich die Entscheidungswerte nicht, richtig?
Richtig.
Pihero hat geschrieben:
18.03.2020, 20:39
Sonst gehe ich davon aus das die ersten Programme mit entsprechend angepassten Schwellen bei mir funktioniert, richtig?
Kann man von ausgehen. Aber ausprobieren und selber testen ist besser und macht mehr Spaß. :)

Grüße
Baxxy

Pihero
Beiträge: 238
Registriert: 02.08.2019, 21:24
Wohnort: Pforzheim
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Pihero » 25.03.2020, 13:41

Hallo Zusammen,

mein Waschmaschinenprogramm funktioniert jetzt! Dank emal dafür!

Jetzt habe ich nach dem letzten Trockner-Lauf an dem Programm arbeiten wollen da ich eine Falschmeldung bekommen hatte.

Dabei ist mir aufgefallen das obwohl die Programme durchlaufen und ausgelöst werden ich keine Daten mehr im Historian sehe.
Wie kann das sein? kann ich da irgendwie prüfen warum die Daten dort nicht geschrieben werden?
Andere Daten werden geschriben also am Historian liegt es nicht. Das einzige was gemacht wurde ist die Steckdosen mit dem Taster an der PSM betätigt.Wobei schon Messwerte vor der Betätigung fehlen...ich bin verwirrt.

EDIT:
Bildschirmfoto 2020-03-26 um 09.05.34.png
Hier sieht man die Datenpunkte Power und Energy-Counter und die Systemvariable des Trockners (EIN, AUS, LEEREN)
Die Systemvariable reagiert offensichtlich auf Werte die ich im Historian garnicht mehr sehe...

Danke vorab und Gruß, Philipp

CLE
Beiträge: 100
Registriert: 24.09.2017, 10:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von CLE » 08.04.2020, 11:26

...und ewig grüßt die Waschmaschine...

Ich hätte da auch gern mal noch ein Problem bezüglich des "Waschmaschine ist fertig" Zustands...

Und zwar hab ich mich komplett an die Anleitung bei Homematic-Guru gehalten, und das scheint so weit auch zu funktionieren...

Der Teil, der nicht funktioniert, ist, wenn die Waschmaschine auf "Pause" steht, dass er nach, wenn nach 5 Minuten immer noch Pause ist, dann die Waschmaschine mit Skript (dom.GetObject('Waschmaschine').State(0);) auf "Fertig" setzt.

Also konkret der Skript-Teil

Code: Alles auswählen

!Wenn nach 5min immer noch Pause, dann auf Fertig setzen
!Script by www.homematic-guru.de
var WMP = dom.GetObject('Waschmaschine Pause').State();
if ( WMP == true) { dom.GetObject('Waschmaschine').State(0); }
scheint nicht zu funktionieren:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 11.22.44.png
Hier sieht man, dass die Waschmaschine seit 23:46 auf "Pause" steht, jedoch der Status nie auf "fertig" gesetzt wurde - kann sich das jemand, oder am besten mir ;) erklären?

Meine Schaltschwellen:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 11.24.34.png
Und hier noch ein Verlaufsdiagramm zu gestern Abend:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 11.25.54.png
Danke schon mal im Voraus! Falls ich noch was wichtiges unterschlagen habe, bitte Bescheid sagen!

Sven_A
Beiträge: 4155
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Sven_A » 08.04.2020, 12:43

CLE hat geschrieben:
08.04.2020, 11:26
Und zwar hab ich mich komplett an die Anleitung bei Homematic-Guru gehalten,
Vermutlich nicht. Frag doch dort nach, uns zeigst du ja nichtmal wo und wie du das Script denn aufrufst.

CLE
Beiträge: 100
Registriert: 24.09.2017, 10:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von CLE » 08.04.2020, 12:49

Sven_A hat geschrieben:
08.04.2020, 12:43
CLE hat geschrieben:
08.04.2020, 11:26
Und zwar hab ich mich komplett an die Anleitung bei Homematic-Guru gehalten,
Vermutlich nicht. Frag doch dort nach, uns zeigst du ja nichtmal wo und wie du das Script denn aufrufst.
Kein Problem, kommt :)

Das sind die 2 dazugehörigen Programme:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 12.46.47.png
Dieses setzt die Variable:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 12.47.14.png
...und enthält das Script:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 12.47.56.png
Und hier ist das Programm zur Benachrichtigung:
Bildschirmfoto 2020-04-08 um 12.48.55.png
Danke nochmal!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Einstellung und Programmierung Schaltaktor für Waschmaschine

Beitrag von Baxxy » 08.04.2020, 13:09

CLE hat geschrieben:
08.04.2020, 12:49
...und enthält das Script:
Naja, der oder die Guru's waren auch schon mal besser.
Versuche mal folgenden Scriptschnipsel:

Code: Alles auswählen

var WMP = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("Waschmaschine Pause").Value();
if ( WMP == true) { dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("Waschmaschine").State(0); }
Grüße
Baxxy

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“