Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von DJSimon » 23.05.2016, 17:30

Hallo zusammen,

ich suche einen Aktor / Sender, usw. welcher der Zentrale mitteilt wenn an dem Anschluss 230V anliegt.
Der Aktor / Sende / Empfänger, usw. sollte auf 230V laufen und den aktuellen Status am Anschluss z.B. S1 anliegt oder keine Spannung anliegt.

Jemand eine Idee welches Gerät dafür das richtige ist?

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von alchy » 23.05.2016, 17:41

Wat?
Mal ein wenig im >> Produktkatalog << geblättert?
HM-ES-PMSw1-Pl oder HMIP-PSM .... usw. haben Datenpunkte wo du die Spannung auslesen kannst.
Ist es das was du willst? Vielleicht ist es besser, du schreibst was du willst statt dich zu verenken.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Gluehwurm
Beiträge: 12433
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Gluehwurm » 23.05.2016, 17:46

Da gibt es kein Teil, Koppelrelais und die Schliesserkontakt-Schnittstelle

Gruß
Bruno

Andix
Beiträge: 25
Registriert: 17.11.2012, 21:15

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Andix » 23.05.2016, 17:51

Hallo,

das geht recht einfach mit einem Homematic wired-I/O-Modul und dann ein paar Bauteilen pro Kanal, die aus "Spannung liegt an" ein "Eingang liegt auf Pegel 0" machen.
Natürlich muss man da schon sorgfältig sein, da plötzlich zwischen Netzspannung und niedervolt-Eingang nur noch recht wenig Material liegt... aber mit etwas Hirn beim Platinenlayout schafft man es, dass zwischen Hoch- und Niedervolt-Teil etwa ein Zentimeter Platz herrscht - das passt!

Da ich aber selber auch mal durch ein Versehen sämtliche HM-wired-Bausteine zerschossen habe, liefere ich hier nicht einfach einen Schaltplan. Den gibt´s nur per PM, denn das Netz vergisst nix. Meine "Kanal-Konverter" , die ich in die Leitung zwischen Verbraucher und HM-Modul gebaut habe, nutzen jedenfalls Optokoppler und nicht etwa Relais. Optokoppler lösen das verschleißfrei und elegant.
Ich lese so die gesamten Zustände der Heizungspumpen und -ventile aus.

Gruß Andreas
--------------------------------------------
391 Kanäle in 145 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
1x HMW-Sen-SC-12-DR, 2x HM-PB-6-WM55, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-T-O, 4x HM-Sen-MDIR-SM, 12x HM-Sec-RHS, 12x HM-CC-TC, 8x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 2x HM-LC-Dim1L-CV, 3x HM-OU-LED16, 1x HM-LC-Sw1-FM, 9x HM-RC-2-PBU-FM, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-ES-PMSw1-DR, 4x HM-ES-PMSw1-Pl, 4x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-RC-Key4-3, 1x CUX28, 1x HmIP-RCV-50, 13x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 13x HM-Sec-SD, 13x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sen-RD-O, 4x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-RC-Sec4-2, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-SCI-3-FM, 8x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-PB-2-FM, 2x HMW-IO-4-FM
--------------------------------------------

DJSimon
Beiträge: 91
Registriert: 28.03.2015, 07:17
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von DJSimon » 23.05.2016, 17:58

Gerne erläutere ich es im Detail:

Als Heizung haben wir ein Blockheizkraftwerk. Um den Eigenstromverbrauch zu optimieren möchte ich in der Mediola Anzeige einen "grünen" bzw. "roten" Punkt haben wenn das BHKW läuft oder nicht. Im nächsten Step möchte ich das wenn z.b. die Waschmaschine mittels Zwischenstecker läuft, das BHKW automatisch mittels Stromanforderung starten soll.
Aber jetzt für den ersten Step möchte ich es erstmal nur visuell darstellen.
Das BHKW hat eine Anschlussklemme wenn es in Betrieb ist, liegt 230V Spannung an.
Normal kann man hier eine Betriebsleuchte anschließen.

Ich bräuchte somit einfach nur einen Funkaktor der bei Spannung den Status an die Zentrale weiterleitet.

Andix
Beiträge: 25
Registriert: 17.11.2012, 21:15

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Andix » 23.05.2016, 18:15

Einen solchen Aktor gibt es - wie oben schon erwähnt - nicht "fertig von der Stange". Mein Wandler kostet jedenfalls nur einen Euro pro Kanal und wenn man einfach ein 4fach-Input-wired-Modul nimmt, braucht man keine Batteriewechsel etc. einzuplanen. Natürlich muss man bei einer CCU2 noch ein wired-Modul, aber das ist ja alles nur "Startkapital" und wird später eh noch weiter genutzt.
--------------------------------------------
391 Kanäle in 145 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
1x HMW-Sen-SC-12-DR, 2x HM-PB-6-WM55, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-T-O, 4x HM-Sen-MDIR-SM, 12x HM-Sec-RHS, 12x HM-CC-TC, 8x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 2x HM-LC-Dim1L-CV, 3x HM-OU-LED16, 1x HM-LC-Sw1-FM, 9x HM-RC-2-PBU-FM, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-ES-PMSw1-DR, 4x HM-ES-PMSw1-Pl, 4x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SC, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-RC-Key4-3, 1x CUX28, 1x HmIP-RCV-50, 13x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 13x HM-Sec-SD, 13x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-Sen-RD-O, 4x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-RC-Sec4-2, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-SCI-3-FM, 8x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-PB-2-FM, 2x HMW-IO-4-FM
--------------------------------------------

Verwired
Beiträge: 108
Registriert: 15.11.2013, 17:32
System: CCU
Wohnort: Rheinland Pfalz

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Verwired » 23.05.2016, 23:19

Hi, geht aber noch etwas einfacher!
Koppelrelais 220 V von ELV kaufen (HF115FP-A230- 1Z3B) und die Kontakte mit HomeMatic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface Artikel-Nr.: 68-09 20 68 abfragen, fertig!
Sockel bei der Bestellung nicht vergessen.
Gruß Verwired
HM Wired + HM Funk >800 Kanäle, CCU2 ( 2.25.15 ), HPCL Studio

Penumbra1980
Beiträge: 125
Registriert: 13.04.2015, 11:56
Hat sich bedankt: 22 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Penumbra1980 » 15.10.2021, 22:50

Hallo Verwired,

ich arbeite mich gerade in die Relaisgeschichte ein, sprich, ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Bauten. Welchen Sockel verwendest du? Auf der Seite von ELV gibt es keine Vorschläge für das Relais HF115FP-A230-1Z3B. Könntest du mir beschreiben, wie du das Ganze verschaltet hast?

Viele Dank!

Gruß,
Marc
Signatur: 285 Kanäle in 110 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU

dondaik
Beiträge: 12924
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1597 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von dondaik » 16.10.2021, 00:10

dann nimmt man was komplettes von finder und hat alles zusammen ... oder schaut bei conrad nach relaissockel der dann auch das genannte relais aufnehmen könnte ..oder andere sockel die eigentlich alle von finder sind.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: Welchen Aktor 230V Spannung Status anliegt

Beitrag von Daimler » 16.10.2021, 07:52

Hi,

mittlerweile gibt es aber auch den HmIP-PMFS.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“