Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Xel66 » 30.03.2020, 12:04

joroehr hat geschrieben:
30.03.2020, 11:31
Wie würdest du das umsetzen?
Wenn ich mich recht erinnere, fängt das Script doch sowas ab. Man muss nur den Anfangsstand des Zählers setzen. Ich setze eine simplere Lösung ein und berücksichtige das eben nicht. Mich interessiert nur der aktuelle, der Tages- und der Monatsverbrauch. Rein aus Interesse. Die Zähler muss ich sowieso zur Abrechnung direkt ablesen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von NickHM » 05.04.2020, 09:25

Hallo

im Prinzip muss man den aktuellen Zählerstand neu setzen, so wie ganz am Anfang des Beitrages beschrieben.
Wenn man die Datenpunkte in eine Datenbank schreiben lässt, muss man das anhalten bis alle Werte wieder stimmen sonst hat man hinterher falsche Werte und die Diagramme sind unschön.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Xel66 » 05.04.2020, 12:04

NickHM hat geschrieben:
05.04.2020, 09:25
im Prinzip muss man den aktuellen Zählerstand neu setzen, so wie ganz am Anfang des Beitrages beschrieben.
Das funktioniert aber eben nur mit dem Zählerstand, der auf der CCU geführt wird. Der im Gerät ist nicht beschreibbar.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von NickHM » 13.04.2020, 21:29

Xel66 hat geschrieben:
05.04.2020, 12:04

Das funktioniert aber eben nur mit dem Zählerstand, der auf der CCU geführt wird. Der im Gerät ist nicht beschreibbar.

Gruß Xel66
Es hat ja auch niemand behauptet, dass der Zähler in Gerät gesetzt wird.

Hier geht es um den Zählerstand der durch das Script berechnet und in eine SysVar geschrieben wird. Und da die Referenz nach Batteriewechsel nicht mehr stimmt, muss man das einmalig anpassen.

joroehr
Beiträge: 67
Registriert: 20.11.2016, 22:38
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von joroehr » 13.04.2020, 21:39

Wir sprechen also von der Initiale Einrichtung/Anpassung Referenzwert Zählerstandes richtig?
284 Kanäle in 117 Geräten

Commander1971
Beiträge: 54
Registriert: 25.07.2019, 11:36
Danksagung erhalten: 4 Mal

Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Commander1971 » 07.07.2020, 10:56

Hallo, bitte helft mir, ich verzweifle langsam, mit skripten kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe alle 52 Seiten gelesen, der Kopf qualmt schon und habe alles auch schon 2 mal neu gemacht, ohne Erfolg.
Ich habe einen Raspberry 3 mit Raspberrymatic in der aktuellen Version 3.51.6.20200621, den Zählersensor HM-ES-TX-WM mit der Firmware 2.5 und den ES-IEC Sensor am Stromzähler.
Die Strom Referenz Ablesung habe ich über das Skrip korrekt hinterlegen können, mehr nicht.
Den Strom Referenz Zählerstand habe ich zwar auch eingetragen bekommen aber nicht korrekt.

Das Skrip für den Strom Referenz Zählerstand:

Code: Alles auswählen

! Skript um den initialen Referenzwert des Hausanschlusszaehlers
! der CCU mitzuteilen bzw. diesen zu aktualisieren.

string type = "Strom"; ! 'Strom', 'Wasser' oder 'Gas'
real value = 207.000;  ! Zaehlerstand in kWh oder m3

! ACHTUNG: Ab hier KEINE Aenderungen mehr
object device = dom.GetObject("Hausanschluss-" # type);
if(device)
{
  string channel = "GAS_ENERGY_COUNTER";
  if(type == "Strom") { channel = "IEC_ENERGY_COUNTER"; }

  object counter = dom.GetObject("BidCos-RF." # device.Address() # ":1." # channel);
  if(counter)
  {
    real curValue = counter.Value();
    if(type == "Strom") { curValue = curValue / 1000.0; }    

    object c = dom.GetObject(type # " Referenz Zaehlerstand");
    c.State(value - curValue);
    WriteLine("Referenz Zaehlerstand wurde gesetzt auf: " # value - curValue);
  }
}

Referenz Zaehlerstand wurde gesetzt auf: 199.145508

Das ist das eingefügte Skript von Seite 1

Code: Alles auswählen

! Universelle Zaehlerstandberechnung fuer HM-ES-TX-WM
!
! Copyright (c) 2016-2018 Jens Maus <mail@jens-maus.de>
!
! Version 1.4 (01.01.2018)

! Nun schauen wir wer uns aufgerufen hat (Device-Channel oder Timer) und welches Device
! es genau war (Nutzung der $src$ Variable) und danach entscheiden wir was wir
! zu tun haben.
object counter = dom.GetObject("$src$");
if(counter)
{
  object sysvar = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES);

  ! Wenn TypeName vom Typ HSSDP ist dann wurde das Program durch ein Event
  ! eines Devices erzeugt, ansonsten durch ein CALENDARDP welches der
  ! Ausfuehrung durch das Zeitmodul entspricht
  if(counter.TypeName() == "HSSDP")
  {
    ! Nun holen wir unmittelbar am anfang alle counter relevanten Daten ab
    ! und speichern sie fuer spaeter zwischen und berechnen auch gleich
    ! noch differenzwerte
    integer diffTime = counter.Timestamp().ToInteger() - counter.LastTimestamp().ToInteger();
    real curValue = counter.Value();
    real lastValue = counter.LastValue();

    ! Nun extrahieren wir den Zaehlertyp (Strom, Wasser, Gas)
    ! aus dem Namen des Channel. Ein Device muss also immer mit "XXXXX-Gas"
    ! bzw. "XXXXXX-Wasser", etc. enden.
    object channel = dom.GetObject(counter.Channel());
    string type = channel.Name().StrValueByIndex("-",1);

    ! Nun holen wir alle notwendigen Systemvariablen zum Lesen und Speichern
    ! unserer verschiedenen Zaehlerwerte
    object c = sysvar.Get(type # " Referenz Zaehlerstand");
    object d = sysvar.Get(type # " Zaehlerstand");
    object e = sysvar.Get(type # " Verbrauch aktuell");
    object f = sysvar.Get(type # " Referenz Ablesung");
    object g = sysvar.Get(type # " Verbrauch letzte Ablesung");
    object h = sysvar.Get(type # " Referenz heute");
    object i = sysvar.Get(type # " Verbrauch heute");
    object j = sysvar.Get(type # " Referenz Woche");
    object k = sysvar.Get(type # " Verbrauch Woche");
    object l = sysvar.Get(type # " Referenz Monat");
    object m = sysvar.Get(type # " Verbrauch Monat");
    object n = sysvar.Get(type # " Referenz Kalenderjahr");
    object o = sysvar.Get(type # " Verbrauch Kalenderjahr"); 

    ! Nun schauen wir ob der Zaehler uebergelaufen ist (diffValue < 0) weil
    ! die Zaehlervariablen des HM-ES-TX-WM gerade beim Stromzaehler regelmaessig
    ! ueberlaufen.
    real diffValue = curValue - lastValue;
    if(diffValue < 0.0)
    {
      ! Der Zaehler scheint uebergelaufen zu sein -> ValueMax hinzuaddieren
      diffValue = diffValue + counter.ValueMax();
      
      ! "Referenz Zaehlerstand" dann um ValueMax erhoehen. Beim Stromzaehler
      ! muss aber erst das ganze noch in Watt umgerechnet werden.
      real a = c.Value();
      if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
      {
        a = a * 1000.0;
        a = a + counter.ValueMax();
        c.State(a / 1000.0);
      }
      else
      {
        c.State(a + counter.ValueMax());
      }
    }

    ! Wenn dies ein Stromzaehler ist muessen wir die Werte von
    ! Watt zu Kilowatt konvertieren
    if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
    {
      diffValue = diffValue / 1000.0;
      curValue = curValue / 1000.0;
    } 

    ! Aktuellen Verbrauch berechnen
    if(diffTime > 0) { e.State(3600.0 * diffValue / diffTime); }

    ! Aktuellen Zaehlerstand berechnen
    d.State(c.Value() + curValue);

    ! Nun alle Systemvariablen die fuer die Berechnung/Darstellung
    ! des Verbrauches da sind neu berechnen.
    g.State(d.Value() - f.Value());
    if(h.Value() != 0) { i.State(d.Value() - h.Value()); }
    else { i.State(d.Value() - c.Value()); } 
    if(j.Value() != 0) { k.State(d.Value() - j.Value()); } 
    else { k.State(d.Value() - c.Value()); } 
    if(l.Value() != 0) { m.State(d.Value() - l.Value()); } 
    else { m.State(d.State() - c.State()); } 
    if(n.Value() != 0) { o.State(d.Value() - n.Value()); } 
    else { o.State(d.Value() - c.Value()); }

    ! Wir aktualisieren auch noch den CCU internen Energiezaehler mit
    ! dem Wert der letzten Ablesung
    if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
    {
      object oSysVarEnergyCounter = sysvar.Get("svEnergyCounter_" # channel.ID() # "_" # channel.Address());
      if(oSysVarEnergyCounter)
      {
        oSysVarEnergyCounter.State((d.Value() - f.Value()) * 1000.0);
      }
    }
    else
    {
      object oSysVarEnergyCounter = sysvar.Get("svEnergyCounterGas_" # channel.ID() # "_" # channel.Address());
      if(oSysVarEnergyCounter)
      {
        oSysVarEnergyCounter.State(d.Value() - f.Value());
      }
    }

    ! Die aktuelle Zeit in eine separate Systemvariable schreiben
    ! damit man direkt sehen kann wann die Zaehelrstaende das letzte
    ! mal aktualisiert wurden.
    sysvar.Get(type # " Aktualisierung").State(system.Date("%F %X"));
  }
  else
  {
    ! Tageszaehleraktualisierung fuer alle Hausanschluss-Zaehler
    ! Hier wird mittels eines Timers der taeglich immer genau um 00:00
    ! dieses Programm ausfuehrt die Systemvariablen aktualisiert die
    ! die Tages/Wochen/Monat/Jahreswerte beinhalten.

    ! Nur weitermachen wenn es wirklich Mitternacht ist
    if(system.Date("%H:%M") == "00:00")
    {
      string a="Strom,Gas,Wasser";
      string b;
      object c;
      object d;
      object e;
      object f;

      ! Nun ueber alle Hauszaehler iterieren
      foreach(b, a.Split(","))
      {
        ! momentaner Zaehlerstand
        c = sysvar.Get(b # " Zaehlerstand");
        if(c)
        {  
          ! Nach Wochenanfang pruefen
          if(system.Date("%a") == "Mon")
          {
            d = sysvar.Get(b # " Referenz Woche");
            e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Woche");
            f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letzte Woche");
  
            ! Verbrauch der letzten Woche speichern
            f.State(e.Value());
  
            ! Referenzwert der Woche speichern
            d.State(c.Value());
  
            ! Wochenverbrauch auf 0 setzen
            e.State(0);   
          }

          ! Nach Monatsanfang pruefen
          if(system.Date("%d") == "01")
          {
            d = sysvar.Get(b # " Referenz Monat");
            e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Monat");
            f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letzter Monat");
  
            ! Verbrauch des letzten Monats speichern
            f.State(e.Value());
  
            ! Referenzwert des Monats speichern
            d.State(c.Value());
      
            ! Monatsverbrauch auf 0 setzen
            e.State(0);       
      
            ! Nach Jahresanfang pruefen
            if(system.Date("%m") == "01")
            {
              d = sysvar.Get(b # " Referenz Kalenderjahr");
              e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Kalenderjahr");
              f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letztes Kalenderjahr");
  
              ! Verbrauch des letzten Kalenderjahr speichern
              f.State(e.Value());
  
              ! Referenzwert des Kalenderjahr speichern
              d.State(c.Value());
        
              ! Jahresverbrauch auf 0 setzen
              e.State(0);       
            }
          }

          ! aktueller Tagesverbrauch speichern
          d = sysvar.Get(b # " Referenz heute");
          e = sysvar.Get(b # " Verbrauch heute");
          f = sysvar.Get(b # " Verbrauch gestern");
  
          ! Verbrauch der letzten Woche speichern
          f.State(e.Value());
  
          ! Referenzwert der Woche speichern
          d.State(c.Value());

          ! Tagesverbrauch auf 0 setzen
          e.State(0);
        }
      }
    }
  }
}
Als Bildnoch die Systemvariablen und das Programm
Dateianhänge
Zähler.jpg
systvar.jpg
systv.jpg
Progra.jpg
Zuletzt geändert von alchy am 07.07.2020, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Code in Codetags posten

dtp
Beiträge: 10660
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von dtp » 07.07.2020, 14:34

Setze mal bitte die Skripte in Code-Tags.
2020-07-07_14h34_04.png
2020-07-07_14h34_04.png (668 Bytes) 1009 mal betrachtet
So ist das sehr unschön zu lesen.
Xel66 hat geschrieben:
30.03.2020, 12:04
Die Zähler muss ich sowieso zur Abrechnung direkt ablesen.
Sagt wer?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Commander1971
Beiträge: 54
Registriert: 25.07.2019, 11:36
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Commander1971 » 07.07.2020, 14:43

Hi, worein soll ich das Skript setzten?

Commander1971
Beiträge: 54
Registriert: 25.07.2019, 11:36
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Commander1971 » 07.07.2020, 14:51

So?

Code: Alles auswählen

! Universelle Zaehlerstandberechnung fuer HM-ES-TX-WM
!
! Copyright (c) 2016-2018 Jens Maus <mail@jens-maus.de>
!
! Version 1.4 (01.01.2018)

! Nun schauen wir wer uns aufgerufen hat (Device-Channel oder Timer) und welches Device
! es genau war (Nutzung der $src$ Variable) und danach entscheiden wir was wir
! zu tun haben.
object counter = dom.GetObject("$src$");
if(counter)
{
  object sysvar = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES);

  ! Wenn TypeName vom Typ HSSDP ist dann wurde das Program durch ein Event
  ! eines Devices erzeugt, ansonsten durch ein CALENDARDP welches der
  ! Ausfuehrung durch das Zeitmodul entspricht
  if(counter.TypeName() == "HSSDP")
  {
    ! Nun holen wir unmittelbar am anfang alle counter relevanten Daten ab
    ! und speichern sie fuer spaeter zwischen und berechnen auch gleich
    ! noch differenzwerte
    integer diffTime = counter.Timestamp().ToInteger() - counter.LastTimestamp().ToInteger();
    real curValue = counter.Value();
    real lastValue = counter.LastValue();

    ! Nun extrahieren wir den Zaehlertyp (Strom, Wasser, Gas)
    ! aus dem Namen des Channel. Ein Device muss also immer mit "XXXXX-Gas"
    ! bzw. "XXXXXX-Wasser", etc. enden.
    object channel = dom.GetObject(counter.Channel());
    string type = channel.Name().StrValueByIndex("-",1);

    ! Nun holen wir alle notwendigen Systemvariablen zum Lesen und Speichern
    ! unserer verschiedenen Zaehlerwerte
    object c = sysvar.Get(type # " Referenz Zaehlerstand");
    object d = sysvar.Get(type # " Zaehlerstand");
    object e = sysvar.Get(type # " Verbrauch aktuell");
    object f = sysvar.Get(type # " Referenz Ablesung");
    object g = sysvar.Get(type # " Verbrauch letzte Ablesung");
    object h = sysvar.Get(type # " Referenz heute");
    object i = sysvar.Get(type # " Verbrauch heute");
    object j = sysvar.Get(type # " Referenz Woche");
    object k = sysvar.Get(type # " Verbrauch Woche");
    object l = sysvar.Get(type # " Referenz Monat");
    object m = sysvar.Get(type # " Verbrauch Monat");
    object n = sysvar.Get(type # " Referenz Kalenderjahr");
    object o = sysvar.Get(type # " Verbrauch Kalenderjahr"); 

    ! Nun schauen wir ob der Zaehler uebergelaufen ist (diffValue < 0) weil
    ! die Zaehlervariablen des HM-ES-TX-WM gerade beim Stromzaehler regelmaessig
    ! ueberlaufen.
    real diffValue = curValue - lastValue;
    if(diffValue < 0.0)
    {
      ! Der Zaehler scheint uebergelaufen zu sein -> ValueMax hinzuaddieren
      diffValue = diffValue + counter.ValueMax();
      
      ! "Referenz Zaehlerstand" dann um ValueMax erhoehen. Beim Stromzaehler
      ! muss aber erst das ganze noch in Watt umgerechnet werden.
      real a = c.Value();
      if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
      {
        a = a * 1000.0;
        a = a + counter.ValueMax();
        c.State(a / 1000.0);
      }
      else
      {
        c.State(a + counter.ValueMax());
      }
    }

    ! Wenn dies ein Stromzaehler ist muessen wir die Werte von
    ! Watt zu Kilowatt konvertieren
    if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
    {
      diffValue = diffValue / 1000.0;
      curValue = curValue / 1000.0;
    } 

    ! Aktuellen Verbrauch berechnen
    if(diffTime > 0) { e.State(3600.0 * diffValue / diffTime); }

    ! Aktuellen Zaehlerstand berechnen
    d.State(c.Value() + curValue);

    ! Nun alle Systemvariablen die fuer die Berechnung/Darstellung
    ! des Verbrauches da sind neu berechnen.
    g.State(d.Value() - f.Value());
    if(h.Value() != 0) { i.State(d.Value() - h.Value()); }
    else { i.State(d.Value() - c.Value()); } 
    if(j.Value() != 0) { k.State(d.Value() - j.Value()); } 
    else { k.State(d.Value() - c.Value()); } 
    if(l.Value() != 0) { m.State(d.Value() - l.Value()); } 
    else { m.State(d.State() - c.State()); } 
    if(n.Value() != 0) { o.State(d.Value() - n.Value()); } 
    else { o.State(d.Value() - c.Value()); }

    ! Wir aktualisieren auch noch den CCU internen Energiezaehler mit
    ! dem Wert der letzten Ablesung
    if(counter.HssType() != "ENERGY_COUNTER")
    {
      object oSysVarEnergyCounter = sysvar.Get("svEnergyCounter_" # channel.ID() # "_" # channel.Address());
      if(oSysVarEnergyCounter)
      {
        oSysVarEnergyCounter.State((d.Value() - f.Value()) * 1000.0);
      }
    }
    else
    {
      object oSysVarEnergyCounter = sysvar.Get("svEnergyCounterGas_" # channel.ID() # "_" # channel.Address());
      if(oSysVarEnergyCounter)
      {
        oSysVarEnergyCounter.State(d.Value() - f.Value());
      }
    }

    ! Die aktuelle Zeit in eine separate Systemvariable schreiben
    ! damit man direkt sehen kann wann die Zaehelrstaende das letzte
    ! mal aktualisiert wurden.
    sysvar.Get(type # " Aktualisierung").State(system.Date("%F %X"));
  }
  else
  {
    ! Tageszaehleraktualisierung fuer alle Hausanschluss-Zaehler
    ! Hier wird mittels eines Timers der taeglich immer genau um 00:00
    ! dieses Programm ausfuehrt die Systemvariablen aktualisiert die
    ! die Tages/Wochen/Monat/Jahreswerte beinhalten.

    ! Nur weitermachen wenn es wirklich Mitternacht ist
    if(system.Date("%H:%M") == "00:00")
    {
      string a="Strom,Gas,Wasser";
      string b;
      object c;
      object d;
      object e;
      object f;

      ! Nun ueber alle Hauszaehler iterieren
      foreach(b, a.Split(","))
      {
        ! momentaner Zaehlerstand
        c = sysvar.Get(b # " Zaehlerstand");
        if(c)
        {  
          ! Nach Wochenanfang pruefen
          if(system.Date("%a") == "Mon")
          {
            d = sysvar.Get(b # " Referenz Woche");
            e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Woche");
            f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letzte Woche");
  
            ! Verbrauch der letzten Woche speichern
            f.State(e.Value());
  
            ! Referenzwert der Woche speichern
            d.State(c.Value());
  
            ! Wochenverbrauch auf 0 setzen
            e.State(0);   
          }

          ! Nach Monatsanfang pruefen
          if(system.Date("%d") == "01")
          {
            d = sysvar.Get(b # " Referenz Monat");
            e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Monat");
            f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letzter Monat");
  
            ! Verbrauch des letzten Monats speichern
            f.State(e.Value());
  
            ! Referenzwert des Monats speichern
            d.State(c.Value());
      
            ! Monatsverbrauch auf 0 setzen
            e.State(0);       
      
            ! Nach Jahresanfang pruefen
            if(system.Date("%m") == "01")
            {
              d = sysvar.Get(b # " Referenz Kalenderjahr");
              e = sysvar.Get(b # " Verbrauch Kalenderjahr");
              f = sysvar.Get(b # " Verbrauch letztes Kalenderjahr");
  
              ! Verbrauch des letzten Kalenderjahr speichern
              f.State(e.Value());
  
              ! Referenzwert des Kalenderjahr speichern
              d.State(c.Value());
        
              ! Jahresverbrauch auf 0 setzen
              e.State(0);       
            }
          }

          ! aktueller Tagesverbrauch speichern
          d = sysvar.Get(b # " Referenz heute");
          e = sysvar.Get(b # " Verbrauch heute");
          f = sysvar.Get(b # " Verbrauch gestern");
  
          ! Verbrauch der letzten Woche speichern
          f.State(e.Value());
  
          ! Referenzwert der Woche speichern
          d.State(c.Value());

          ! Tagesverbrauch auf 0 setzen
          e.State(0);
        }
      }
    }
  }
}

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Xel66 » 07.07.2020, 14:52

dtp hat geschrieben:
07.07.2020, 14:34
Sagt wer?
Der Energieversorger. Er möchte den Zählerstand des Zählers mit der Nummer XXXX. Dieses sind geeichte Zähler zur Abrechnung. Im Falle eieine"Falschablesung" bist Du in der Haftung. Was Du in Deiner privaten Auswertung machst interessiert ihn nicht die Bohne.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch