Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

MichaelN
Beiträge: 9681
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von MichaelN » 13.05.2023, 09:37

Welche Fehlermeldung erscheint denn im Fehlerprotokoll? Siehe auch Debugging Tips in der Signatur
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Hansol
Beiträge: 65
Registriert: 06.05.2015, 13:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Hansol » 13.05.2023, 11:47

Also in meinem Logfile steht folgendes, und das wiederholt sich die ganze Zeit:

May 13 11:09:58 org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient INFO [HmIP-RF_java_WorkerPool-0] Retrying request to {}->http://127.0.0.1:9292
May 13 11:12:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:12:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:12:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:17:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:17:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:17:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:22:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:22:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:22:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:27:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:27:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:27:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:32:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:32:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:32:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:37:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:37:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:37:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:42:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
May 13 11:42:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
May 13 11:42:04 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used

MichaelN
Beiträge: 9681
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von MichaelN » 13.05.2023, 12:21

Und so oft hast du das Skript ausgeführt?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Hansol
Beiträge: 65
Registriert: 06.05.2015, 13:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Hansol » 13.05.2023, 12:31

Nicht manuell auf jeden Fall, weil es genauso die ganze Nacht lief wie oben angezeigt.
Was ich laufen habe ich das Programm von Seite1.
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2023-05-13 um 12.28.58.png

MichaelN
Beiträge: 9681
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von MichaelN » 13.05.2023, 12:34

Die Meldung kannst du ignorieren
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Hansol
Beiträge: 65
Registriert: 06.05.2015, 13:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Hansol » 13.05.2023, 12:42

Danke, dann bleibt nur noch die Frage, wieso kann ich Script 1 nicht ausführen?
Ich müsste ja die Meldung "WriteLine("Referenz Zaehlerstand wurde gesetzt auf: " # value - curValue);" erhalte, richtig?
Aber es passiert nichts, Systemvariablen habe ich schon 3 x überprüft, die sehen alle korrekt aus:
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2023-05-13 um 12.41.29.png
Bildschirmfoto 2023-05-13 um 12.41.05.png
Bildschirmfoto 2023-05-13 um 12.39.32.png
Bildschirmfoto 2023-05-13 um 12.39.14.png

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10840
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Baxxy » 13.05.2023, 12:43

Möglicherweise heißt der Datenpunkt bei der IEC Version nicht mehr ENERGY_COUNTER, sondern anders.

Das würde erklären warum das Script ohne Fehlermeldung durchläuft aber trotzdem nichts macht.

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von jp112sdl » 13.05.2023, 13:12

Baxxy hat geschrieben:
13.05.2023, 12:43
Möglicherweise heißt der Datenpunkt bei der IEC Version nicht mehr ENERGY_COUNTER, sondern anders.
IEC_ENERGY_COUNTER

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10840
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Baxxy » 13.05.2023, 13:31

Na dann wäre das ja geklärt. :D

Wäre es eine RaspberryMatic würde ich sagen... fix mal Kopfrechnen und den Wert direkt in die SysVar eintragen.

Oder halt im Script den korrekten Datenpunkt-Namen eintragen.
Wenn's dann immer noch nicht klappt könnte es noch eine Divergenz beim Kanaltyp sein. (GAS_ENERGY_COUNTER)

Hansol
Beiträge: 65
Registriert: 06.05.2015, 13:19
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Beitrag von Hansol » 13.05.2023, 13:34

Danke, das war der Fehler. Jetzt läuft alles, vielen Dank.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“