Seite 90 von 90

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 05.03.2024, 17:12
von thphilipp
Ich würde hierzu gerne eine Frage stellen.

Heute wurde der aktuelle Zählerstand an den Betreiber übermittelt.

Was muss nun in homematic gemacht werden, damit ab heute korrekt gezählt wird? Alles von vorn?

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 06.03.2024, 07:47
von NickHM
Guten Morgen

geändert hat sich ja nur der Zählerstand der letzten Ablesung. Alles andere läuft weiter.
Dazu gibt es eine Referenzvariable, in der der Zählerstand der letzten Ablesung steht. Da muss der Zählerstand geändert werden.

"Strom Referenz Ablesung"

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 06.03.2024, 13:34
von thphilipp
OK vielen Dank für die Info.

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 13.03.2024, 17:17
von cesh10a
Heute wurde mir ein neuer Stromzähler eingebaut, der bei 0 kWh gestartet hat.

Ich hatte überlegt für die Werte "Referenz Kalenderjahr", "Referenz Monat", "Referenz Woche" passende negative Werte einzutragen, dass die Zahlen für den Jahres-/Monats-/Wochenverbrauch auch sofort wieder stimmen.

Spricht was dagegen, den Wertebereich dieser SVs zu ändern? Aktuell steht er auf 0-99999, ich würde -2000 bis 99999 setzen, insbesondere für den Referenz Kalenderjahr. Und dann die passenden Werte setzen.

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 14.03.2024, 08:05
von cesh10a
Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Ich hab's also getan und ausprobiert und siehe da: es geht. Hab den Bereich von Min=0 auf Min=-2000 geändert und die entsprechenden negativen Werte berechnet und eingetragen. Nun habe ich wieder den richtigen Wert für Jahres-, Monats- und Wochenverbrauch trotz Stromzählerwechsel gestern.

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Verfasst: 06.05.2024, 21:35
von TEO
Hallo Herr Maus,

vielen Dank für Ihre super Beiträge von denen ich einige bei mir im Einsatz habe - auch diesen hier seit April 2019, der mir immer gute Dienste und Transparenz in den Verbräuchen von Strom und Wärmestrom geliefert hat.

Vor kurzem wurden bei uns die zwei ehem. Ferraris-Zähler (Strom, Wärmestrom) gegen ein Smart Meter getauscht.
Infolge dessen habe ich auf den neuen HmIP-ESI mit IEC Schnittstelle gewechselt (ich bekam den HM-ES-TX-WM am Smart Meter trotz FW-Update und tagelanger Versuche, reset, ablernen/ anlernen etc. nicht zum laufen ...). Der HmIP-ESI lief sofort ...
Im HmIP-ESI mit IEC Schnittstelle werden über die Kanäle folgende Werte übernommen:
Kanal :1 der OBIS String 16.7.0 Aktuelle Leistung + oder -
Kanal :2 der OBIS String 1.8.0 Bezug aus dem Netz
Kanal :3 -
Kanal :4 der OBIS String 2.8.0 Lieferung ins Netz (PV-Anlage)

Ich traue mich kaum zu fragen ... gibt es eine Möglichkeit ohne viel Umstand ... die universelle Zählerstandsberechnung auf den HmIP-ESI IEC umzumünzen? Einfache Anpassungen im Script schaffe ich gut ... wenn's komplizierter wird, dann kapituliere ich, wie jetzt.

Vielen Dank im voraus, Gruß
TEO