HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörungen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörungen
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinen HM-Sen-LI-O, dieser erzeugt ca alle 30 Minuten eine Kommunikationsstörung.
Allerdings taucht diese nur für wenige Sekunden auf (ca2-3).
Wenn ich nicht das Script für die Servicemeldungen nutzen würde, was mir diese per Pushover sendet, würde ich Sie quasi nicht mitbekommen.
Hat dieses Phänomen noch jemand?
Entfernung zur CCU sind 3 Meter die Fensterkontakte und der BWM der 1m daneben ist macht keinen Probleme.
ich habe ein Problem mit meinen HM-Sen-LI-O, dieser erzeugt ca alle 30 Minuten eine Kommunikationsstörung.
Allerdings taucht diese nur für wenige Sekunden auf (ca2-3).
Wenn ich nicht das Script für die Servicemeldungen nutzen würde, was mir diese per Pushover sendet, würde ich Sie quasi nicht mitbekommen.
Hat dieses Phänomen noch jemand?
Entfernung zur CCU sind 3 Meter die Fensterkontakte und der BWM der 1m daneben ist macht keinen Probleme.
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Oder liegt es an der CCU-Fw 2.19.9 ?
Gruß
Bruno
Hättest jetzt aber auch ein Problem wenigerLibertyX hat geschrieben:Wenn ich nicht das Script für die Servicemeldungen nutzen würde, was mir diese per Pushover sendet, würde ich Sie quasi nicht mitbekommen.
Gruß
Bruno
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Hallo
ich habe das gleiche Problem. Der neue Lichtsensor nervt total. daten werden regelmäßig übertragen und trotzdem gibt es Kommunikationsstörungen.
Werde das Teil wohl erst mal wieder ablernen
CCU2 FW 2.19
ich habe das gleiche Problem. Der neue Lichtsensor nervt total. daten werden regelmäßig übertragen und trotzdem gibt es Kommunikationsstörungen.
Werde das Teil wohl erst mal wieder ablernen
CCU2 FW 2.19
Code: Alles auswählen
07.06.2016 13:15:30 : LUX_01
07.06.2016 13:29:35 : LUX_01
07.06.2016 13:29:35 : LUX_01
07.06.2016 13:33:55 : LUX_01
07.06.2016 15:30:45 : LUX_01
07.06.2016 15:35:10 : LUX_01
07.06.2016 18:02:40 : LUX_01
07.06.2016 18:08:15 : LUX_01
07.06.2016 22:36:15 : LUX_01
07.06.2016 22:40:40 : LUX_01
08.06.2016 00:51:40 : LUX_01
08.06.2016 00:57:10 : LUX_01
08.06.2016 01:07:10 : LUX_01
08.06.2016 01:07:10 : LUX_01
08.06.2016 01:12:35 : LUX_01
08.06.2016 09:58:30 : LUX_01
08.06.2016 10:03:05 : LUX_01
08.06.2016 14:01:40 : POST_TFK
08.06.2016 16:48:45 : LUX_01
08.06.2016 16:53:25 : LUX_01
08.06.2016 18:56:55 : LUX_01
08.06.2016 19:02:40 : LUX_01
08.06.2016 19:27:20 : POST_TFK
08.06.2016 20:43:35 : LUX_01
08.06.2016 20:43:35 : LUX_01
08.06.2016 20:48:30 : LUX_01
08.06.2016 20:58:30 : LUX_01
08.06.2016 21:03:20 : LUX_01
08.06.2016 21:43:35 : LUX_01
08.06.2016 21:49:05 : LUX_01
08.06.2016 23:30:35 : LUX_01
08.06.2016 23:35:15 : LUX_01
09.06.2016 00:23:00 : LUX_01
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Also ich habe auch die 2.19.9 drauf, da wäre es jetzt interessant zu wissen ob jemand mit dem Sensor und einer älteren FW den Fehler nicht hat.Gluehwurm hat geschrieben:Oder liegt es an der CCU-Fw 2.19.9 ?
Weniger nicht wirklich, der Fehler wäre ja trotzdem da, man würde ihn nur schwer mitbekommen.Gluehwurm hat geschrieben:Hättest jetzt aber auch ein Problem wenigerLibertyX hat geschrieben:Wenn ich nicht das Script für die Servicemeldungen nutzen würde, was mir diese per Pushover sendet, würde ich Sie quasi nicht mitbekommen.
Gruß
Bruno
ELV stellt sich da auch leider wenig hilfreich an, außer vorformulierten Mails bekomme ich da keine hilfreiche Antwort
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Hallo musste mich auch mal Melden.
habe auch 2 von den Sensoren und habe jeden Tag ein bis 2mal die Meldung Kommunikation gestört. Habe mich darauf bei EQ3 gemeldet. die haben mir nur gesagt, es liegt kein Fehler vor und sollte mich an ELV melden, da es sich um einen Bausatz handelt. ELV sagt, es liegt kein Fehler vor, bitte einschicken zur Überprüfung der Geräte. Es kann doch nicht sein, das beide Geräte den gleichen Fehler haben, obwohl sie so einwandfrei funktionieren. Es wird darauf hinausgehen, das sie mir einen neuen Bausatz schicken und doppelte Arbeit für nichts, da die neuen bestimmt das gleiche Problem haben.
habe auch 2 von den Sensoren und habe jeden Tag ein bis 2mal die Meldung Kommunikation gestört. Habe mich darauf bei EQ3 gemeldet. die haben mir nur gesagt, es liegt kein Fehler vor und sollte mich an ELV melden, da es sich um einen Bausatz handelt. ELV sagt, es liegt kein Fehler vor, bitte einschicken zur Überprüfung der Geräte. Es kann doch nicht sein, das beide Geräte den gleichen Fehler haben, obwohl sie so einwandfrei funktionieren. Es wird darauf hinausgehen, das sie mir einen neuen Bausatz schicken und doppelte Arbeit für nichts, da die neuen bestimmt das gleiche Problem haben.
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Hallo
wenn ich ab der nächsten WE wieder zu Hause bin, wartet dort schon der zweite Bausatz. Sollte der genau solche Probleme machen (wovon ich mal aus gehe) könne wir gern gemeinsam einen Beitrag im Kundenforum von ELV auf machen.
Es ist unwahrscheinlich, dass auch bei mir 2 Bausätze fehlerhaft sind, wenn es kein generelles Problem ist.
Auch andere Geräte hatten mit der ersten FW schon Probleme mit der Kommunikation, weil der AES Schlüssel zu oft angefordert wurde und dadurch DC zugeschlagen hat o.ä.
Also bis nächste Woche dann.
wenn ich ab der nächsten WE wieder zu Hause bin, wartet dort schon der zweite Bausatz. Sollte der genau solche Probleme machen (wovon ich mal aus gehe) könne wir gern gemeinsam einen Beitrag im Kundenforum von ELV auf machen.
Es ist unwahrscheinlich, dass auch bei mir 2 Bausätze fehlerhaft sind, wenn es kein generelles Problem ist.
Auch andere Geräte hatten mit der ersten FW schon Probleme mit der Kommunikation, weil der AES Schlüssel zu oft angefordert wurde und dadurch DC zugeschlagen hat o.ä.
Also bis nächste Woche dann.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Also mein Bausatz wurde jetzt auch ausgetauscht. Allerdings hatte ich bei jedem Status Telegramm eine Kommunikationsstörung des Sensors, aber nur für 1-2 Sekunden danach war diese wieder weg.
Ein AES Problem kann es nicht sein, da ich die Übertragung nicht auf "gesichert" eingestellt hatte.
Ein AES Problem kann es nicht sein, da ich die Übertragung nicht auf "gesichert" eingestellt hatte.
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Hallo
mit dem AES war auch nur ein Beispiel. Ich habe verschiedene Standorte probiert. CCU2 oedr Lan Adapter. Immer das selbe Bild. Zu verschiedensten Zeiten Komm Störungen. Die Übertragungsversuche stehen auf 10.
Durch das Setzen von "auszulassenden Statusmeldungen" ist es weniger geworden, weil ja auch seltener Telegramme übertragen werden
mit dem AES war auch nur ein Beispiel. Ich habe verschiedene Standorte probiert. CCU2 oedr Lan Adapter. Immer das selbe Bild. Zu verschiedensten Zeiten Komm Störungen. Die Übertragungsversuche stehen auf 10.
Durch das Setzen von "auszulassenden Statusmeldungen" ist es weniger geworden, weil ja auch seltener Telegramme übertragen werden
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Wahrscheinlich ist im XML ein relativ kurzes Timeout eingetragen, so dass höchstens 1 Telegramm verloren gehen darf. Ich würde das Timeout testweise einfach mal hoch setzen. Anleitung zum Modifizieren der device XML ist in den Anfängertipps zu finden.
Gruß Sammy
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 30
- Registriert: 09.12.2015, 08:58
Re: HM-Sen-LI-O "Komisches" Problem mit Kommunikationsstörun
Hallo,
Beim Einsatz vom Helligkeitssensor (HM-Sen-LI-O) an der CCU2 Zentrale kann es zu häufigen Servicemeldungen (Gerätekommunikationsstörungen) kommen.
Die Ursache liegt nicht im Helligkeitssensor sondern in der CCU2 Zentrale, da hier das Timeout für dieses Gerät zu gering eingestellt ist.
Dieses Verhalten wird in der nächsten CCU2 Version behoben.
HomeMatic Support Team
Beim Einsatz vom Helligkeitssensor (HM-Sen-LI-O) an der CCU2 Zentrale kann es zu häufigen Servicemeldungen (Gerätekommunikationsstörungen) kommen.
Die Ursache liegt nicht im Helligkeitssensor sondern in der CCU2 Zentrale, da hier das Timeout für dieses Gerät zu gering eingestellt ist.
Dieses Verhalten wird in der nächsten CCU2 Version behoben.
HomeMatic Support Team