Habe den Rollladenaktor-Bausatz HM-LC-Bl1PBU-FM funktionstüchtig zusammen gebaut und am Motor angeschlossen.
Alle Aktionen werden über den Aktor und die CCU2 erkannt und korrekt ausgeführt - das Teil läuft also bestens.
Bis auf ein kleines Problem: Der Aktor gibt im "Ruhezustand" in unregelmäßigen Abständen ein Klickgeräuch von sich, als wenn eines der vorhandenen Relais schaltet.
Eine Aktion wird dadurch aber nicht ausgeführt, auch nicht über die LED angezeigt. Es ist nur ein Klicken zu hören.
Evtl. hat jemand eine Tipp zum Abstellen des Geräuches.
Alle Aktionen werden über den Aktor und die CCU2 erkannt und korrekt ausgeführt - das Teil läuft also bestens.
Bis auf ein kleines Problem: Der Aktor gibt im "Ruhezustand" in unregelmäßigen Abständen ein Klickgeräuch von sich, als wenn eines der vorhandenen Relais schaltet.
Eine Aktion wird dadurch aber nicht ausgeführt, auch nicht über die LED angezeigt. Es ist nur ein Klicken zu hören.
Evtl. hat jemand eine Tipp zum Abstellen des Geräuches.
LG jemue
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Hallo!
Das Problem liegt nicht beim Aktor bzw. bei der Technik sondern eher in einer fehlerhaften Programmierung Deiner Programme. Wenn z.b. die Rollprogramme durch "bei Aktualisierung auslösen", durch zyklisch wechselnde Werte eines Lichtsensors oder Bewegungsmelders usw. ausgelöst werden, dann wird häufig ein Fahrbefehl gesendet obwohl sich der Behang bereits in der Endposition befindet. Diese "Fehlschaltung" verursacht dann das "klicken" weil der Aktor den Befehl ausführt.
Abhilfe kann geschaffen werden indem die Behanghöhe als Schaltbedingung im Programm mit geprüft wird. Oder man schaltet die Aktoren nicht direkt durch oben genannte Auslöser, sondern man setzt zuerst eine Variable und in einem weiteren Programm schaltet die Variable den Aktor, bzw. löst das Programm für den Rollladenlauf aus.
Grüße!
Jörg
Das Problem liegt nicht beim Aktor bzw. bei der Technik sondern eher in einer fehlerhaften Programmierung Deiner Programme. Wenn z.b. die Rollprogramme durch "bei Aktualisierung auslösen", durch zyklisch wechselnde Werte eines Lichtsensors oder Bewegungsmelders usw. ausgelöst werden, dann wird häufig ein Fahrbefehl gesendet obwohl sich der Behang bereits in der Endposition befindet. Diese "Fehlschaltung" verursacht dann das "klicken" weil der Aktor den Befehl ausführt.
Abhilfe kann geschaffen werden indem die Behanghöhe als Schaltbedingung im Programm mit geprüft wird. Oder man schaltet die Aktoren nicht direkt durch oben genannte Auslöser, sondern man setzt zuerst eine Variable und in einem weiteren Programm schaltet die Variable den Aktor, bzw. löst das Programm für den Rollladenlauf aus.
Grüße!
Jörg
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 08.10.2013, 14:44
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort, aber trotz dreimaligen Lesens habe ich es nicht ganz verstanden.
Ich betreibe schon länger 5 Rollladen und eine Markiese mit diesen Aktoren. Da war und ist dieses "Klicken" nicht vorhanden.
Evtl. könntest du es mir es etwas leichter erläutern, da ich werder "zyklisch wechselnde Werte eines Lichtsensors oder Bewegungsmelders mit Programmen" laufen habe, sondern nur den Aktor an der CCU2 angelertn und enstsprechend der "Fahrzeit" eingestellt habe. So auch die älteren Aktoren, welche aber klicklos laufen.
Danke für die schnelle Antwort, aber trotz dreimaligen Lesens habe ich es nicht ganz verstanden.
Ich betreibe schon länger 5 Rollladen und eine Markiese mit diesen Aktoren. Da war und ist dieses "Klicken" nicht vorhanden.
Evtl. könntest du es mir es etwas leichter erläutern, da ich werder "zyklisch wechselnde Werte eines Lichtsensors oder Bewegungsmelders mit Programmen" laufen habe, sondern nur den Aktor an der CCU2 angelertn und enstsprechend der "Fahrzeit" eingestellt habe. So auch die älteren Aktoren, welche aber klicklos laufen.
LG jemue
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Hallo!
Evtl ist Dir das "Klacken" bei den anderen Aktoren noch nicht aufgefallen bzw. die Programmierung der anderen Steuerungen sieht anders aus wie bei dem betroffenen Aktor.
Also: Wenn in einem Programm z.B. ein Lichtsensor, Bewegungsmelder, Temperatursensor oder ähnliches als Auslöser für das Programm genutzt wird welches den Aktor steuert, dann kommt es oft vor das Programme häufiger als gewollt ausgeführt werden. Eine lückenhafte Programmierung fällt hier sofort auf. Das passiert auch schnell wenn mehrere Auslöser oder "Sonst-Wenn-Zweige" verwendet werden. Bei einem "Licht Schalter" würde es nicht auffallen wenn alle 5 Minuten ein "Licht-AUS-Befehl" gesendet wird obwohl das Licht bereits aus ist. Da der Rollaktor mit Relais arbeitet, "klicken" diese.
Beispiel:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
DANN - Rollladen-Aktor - 100%
Hier würde der Aktor bei Sonnenaufgang UND bei einem bestimmten Lichtwert den Schaltbefehl bekommen.
Außerdem haben einige User (unter anderem ich auch) Probleme damit gehabt das die CCU speziell bei Temperatursensoren, Bewegungsmeldern und Co "bei Änderung auslösen" mit "bei Aktualisierung auslösen" verwechselt (wurde in einigen Thread diskutiert). Das kann dazu führen das alle paar Minuten (bei Aktualisierung) das Programm ausgeführt wird.
Um dies zu umgehen baut man die Abfrage der Behanghöhe mit in die Programme ein:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
UND - Roll-Aktor - Behanghöhe kleiner 100%
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
UND - Roll-Aktor - Behanghöhe kleiner 100%
DANN - Rollladen-Aktor - 100%
Jetzt erhält der Aktor den Schaltbefehl nur wenn der Behang wirklich nicht komplett oben ist.
Die zweite Möglichkeit ist es den Schaltbefehl per Sys-Variable und zwei getrennte Programme zu steuern.
Programm 1:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
DANN - Variable- Zustand öffnen
Programm 2:
WENN - Variable Zustand öffnen - bei Änderung auslösen
DANN - Roll-Aktor 100%
Grüße!
Jörg
Evtl ist Dir das "Klacken" bei den anderen Aktoren noch nicht aufgefallen bzw. die Programmierung der anderen Steuerungen sieht anders aus wie bei dem betroffenen Aktor.
Also: Wenn in einem Programm z.B. ein Lichtsensor, Bewegungsmelder, Temperatursensor oder ähnliches als Auslöser für das Programm genutzt wird welches den Aktor steuert, dann kommt es oft vor das Programme häufiger als gewollt ausgeführt werden. Eine lückenhafte Programmierung fällt hier sofort auf. Das passiert auch schnell wenn mehrere Auslöser oder "Sonst-Wenn-Zweige" verwendet werden. Bei einem "Licht Schalter" würde es nicht auffallen wenn alle 5 Minuten ein "Licht-AUS-Befehl" gesendet wird obwohl das Licht bereits aus ist. Da der Rollaktor mit Relais arbeitet, "klicken" diese.
Beispiel:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
DANN - Rollladen-Aktor - 100%
Hier würde der Aktor bei Sonnenaufgang UND bei einem bestimmten Lichtwert den Schaltbefehl bekommen.
Außerdem haben einige User (unter anderem ich auch) Probleme damit gehabt das die CCU speziell bei Temperatursensoren, Bewegungsmeldern und Co "bei Änderung auslösen" mit "bei Aktualisierung auslösen" verwechselt (wurde in einigen Thread diskutiert). Das kann dazu führen das alle paar Minuten (bei Aktualisierung) das Programm ausgeführt wird.
Um dies zu umgehen baut man die Abfrage der Behanghöhe mit in die Programme ein:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
UND - Roll-Aktor - Behanghöhe kleiner 100%
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
UND - Roll-Aktor - Behanghöhe kleiner 100%
DANN - Rollladen-Aktor - 100%
Jetzt erhält der Aktor den Schaltbefehl nur wenn der Behang wirklich nicht komplett oben ist.
Die zweite Möglichkeit ist es den Schaltbefehl per Sys-Variable und zwei getrennte Programme zu steuern.
Programm 1:
WENN - Tageszeit Tag - bei Änderung auslösen
oder
WENN - Lichtsensor Wert XXX - bei Änderung auslösen
DANN - Variable- Zustand öffnen
Programm 2:
WENN - Variable Zustand öffnen - bei Änderung auslösen
DANN - Roll-Aktor 100%
Grüße!
Jörg
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 14166
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Das kann es eher nicht sein. Nur anlernen gibt keine Steuerungsbefehle an die Aktoren raus. Deine Beschreibung lässt darauf schließen, dass die Aktoren durch ein/mehrere Programm(e) angesteuert werden. In mindestens einem der Programme muss eine ungünstige Programmierung vorhanden sein, die den Aktor zyklisch ansteuert. Ich tippe auf Sonnenstandsscript, zyklische Prüfung einer erfüllten Bedingung o.ä.jemue hat geschrieben:...sondern nur den Aktor an der CCU2 angelertn und enstsprechend der "Fahrzeit" eingestellt habe. So auch die älteren Aktoren, welche aber klicklos laufen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 08.10.2013, 14:44
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Hallo,
nochmal Danke für die ausführliche Antwort. Werde mich dazu heute Abend mal dahinter kniehen, den Ausführungen folgen und berichten.
Die anderen Aktoren sind mit verschiedenen Programmen gekoppelt, dies könnte natürlich auf deine Ausführung die Antwort sein, warum diese nicht ungewollt "klicken".
Ein Aktor von den "Alten" davon ist im Schlafzimmer, das würden wir - denke ich doch - hören.
Anschl. bei Aufruf des Raumes in der CCU2 kann dann "hoch" und "runter" gestellt werden.
"Zyklische Prüfung" wäre auch in einem gleichen Abstand, das ist nicht der Fall. Es sind unrhythmische Anstände zwischen dem Klicken.
Theoretisch könnte ich den Aktor ablernen und Löschen. Dann müsste ja das "klicken" auch weg sein? Seine Funktion mit "hoch-runter" behält er ja auch ohne CCU2 am Aktor bei.
nochmal Danke für die ausführliche Antwort. Werde mich dazu heute Abend mal dahinter kniehen, den Ausführungen folgen und berichten.
Die anderen Aktoren sind mit verschiedenen Programmen gekoppelt, dies könnte natürlich auf deine Ausführung die Antwort sein, warum diese nicht ungewollt "klicken".
Ein Aktor von den "Alten" davon ist im Schlafzimmer, das würden wir - denke ich doch - hören.
So war ist es aber. Der Aktor wurde angelernt und erscheint nach Fertigstellung in der Geräteliste. Dann habe ich die Zeit für die Schaltdauer eingestellt und einem Raum zugewiesen.Nur anlernen gibt keine Steuerungsbefehle an die Aktoren raus.
Anschl. bei Aufruf des Raumes in der CCU2 kann dann "hoch" und "runter" gestellt werden.
"Zyklische Prüfung" wäre auch in einem gleichen Abstand, das ist nicht der Fall. Es sind unrhythmische Anstände zwischen dem Klicken.
Theoretisch könnte ich den Aktor ablernen und Löschen. Dann müsste ja das "klicken" auch weg sein? Seine Funktion mit "hoch-runter" behält er ja auch ohne CCU2 am Aktor bei.
LG jemue
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Existiert für den Aktor überhaupt ein Programm?
Wenn er "nur" angelernt ist darf da nix klicken.
Gruß
Roberto
Wenn er "nur" angelernt ist darf da nix klicken.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Nein, das ist Quatsch, bei allem Verständnis. Ein Aktor, der nur an die CCU angemeldet und eingestellt ist, klickt nicht selbstständig. Wenn also, wie schon mehrfach erwähnt, keine Programme auf dieses Teil zugreifen, muss das Teil ruhig bleiben. Meine sind das jedenfalls.jemue hat geschrieben:...warum diese nicht ungewollt "klicken"...
Würde daher das Teil mal ablernen mit Werkszustand und dann beobachten. Sollte das Klacken dann nicht auftreten, einfach mal nur anlernen, usw. Vorher mal den Bausatz auf richtigen Zusammenbau kontrollieren.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 08.10.2013, 14:44
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Gelöst: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Habe nun das Teil noch einmal abgelernt, aus der CC2 gelöscht und in der Werkszustand gesetzt. Aktor klickt nicht mehr!!! Wieder an die CCU2 angerlernt und siehe da, es funktioniert.
Warum vorher das Klickgeräusch in den unregelmäßigen Abständen kam - keine Ahnung. Nun funktioniert es wie gewollt. Trotzdem - Danke an die Lösungssuchenden.
Warum vorher das Klickgeräusch in den unregelmäßigen Abständen kam - keine Ahnung. Nun funktioniert es wie gewollt. Trotzdem - Danke an die Lösungssuchenden.
LG jemue
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Klickgeräuch im Rollladenaktor (Bausatz)
Hi,
Kenne mich in der KlickiBunti Welt nicht aus.
Aber kann man einem Raum ein Programm zuweisen - z.B. Alle Rollos ansteuern.
jemue hat geschrieben:.... und einem Raum zugewiesen.
Hast Du den jetzt nach dem Ab- und Anlernen noch nicht einem 'Raum' zugewiesen?jemue hat geschrieben:Warum vorher das Klickgeräusch in den unregelmäßigen Abständen kam
Kenne mich in der KlickiBunti Welt nicht aus.
Aber kann man einem Raum ein Programm zuweisen - z.B. Alle Rollos ansteuern.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!