Hallo cbroeker,
seit 2016 hat sich einiges getan. Mit dem Update auf die Version 2.x unterstützt der HM-ES-TX-WM mit dem ES-IEC so ziemlich jeden in Deutschland installierten Stromzähler mit der IEC-Schnittstelle. Recht viele Zähler sind mit der Konfiguration in dieser Liste aufgeführt:
https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... e_data.pdf
Gruß
Don
seit 2016 hat sich einiges getan. Mit dem Update auf die Version 2.x unterstützt der HM-ES-TX-WM mit dem ES-IEC so ziemlich jeden in Deutschland installierten Stromzähler mit der IEC-Schnittstelle. Recht viele Zähler sind mit der Konfiguration in dieser Liste aufgeführt:
https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... e_data.pdf
Gruß
Don
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Da bin ich wieder...
Ich habe nun einen neuen Stromzähler Modell "LOGAREX LK13BE803039" installiert bekommen und wieder Hoffnung gehabt.
Trotz angegebener Kompabilität mit den notwendigen Parametern konnte ich den Zähler noch keine Werte entlocken!
Ich gebe nicht auf und probiere es weiter...
-
- Beiträge: 652
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Zu den nicht so recht kommunikativen Logarex gibt es derzeit auch im ELV-Forum eine Diskussion. Dort wird empfohlen einen empfindlicheren Fototransistor ohne Tageslichtfilter zu verwenden.
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 18.07.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Mit einem billigen TCRT5000 lässt sich ein LOGAREX LK13BE bei mir problemlos auslesen. Eventuell könnte man schauen was da für Hardware verbaut ist.
-
- Beiträge: 103
- Registriert: 13.02.2021, 15:20
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Hallo
Kannst du mal bitte die beiden Links der Geräte mitteilen Ausleseeinheit HM-ES-TX-WM sowie den Sensor ES-IEC
ich suche ebenfals sowas.
Kannst du mal bitte die beiden Links der Geräte mitteilen Ausleseeinheit HM-ES-TX-WM sowie den Sensor ES-IEC
ich suche ebenfals sowas.
-
- Beiträge: 652
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Benötigst Du tatsächlich Links zu den beiden Geräten im ELV-Shop?
https://de.elv.com/elv-homematic-energi ... atz-142148
https://de.elv.com/elv-homematic-komple ... ion-140143
Die Suchfunktion dort ist zwar nicht toll, aber so schlecht ist sie denn doch nicht.
https://de.elv.com/elv-homematic-energi ... atz-142148
https://de.elv.com/elv-homematic-komple ... ion-140143
Die Suchfunktion dort ist zwar nicht toll, aber so schlecht ist sie denn doch nicht.
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
ich hänge mich mal mit hier ran.
Gibt es schon eine verlässliche Lösung für den EasyMeter Q3MA1050?
Gibt es schon eine verlässliche Lösung für den EasyMeter Q3MA1050?
-
- Beiträge: 652
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Der ES-IEC am HM-ES-TX-WM funktioniert mit dem Q3M. Die Konfiguration ist in der von ELV beim ES-IEC hinterlegten Liste ersichtlich.
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Frage deshalb, weil die weitere Nummer unseres Stromzählers: A1050 nicht in der Liste der kompatiblen Geräte stand.
Ich vermute das ist wieder ein Bausatz? Wenn ja gibts das auch irgendwo schon komplett zusammengebaut zu erwerben?
Ich vermute das ist wieder ein Bausatz? Wenn ja gibts das auch irgendwo schon komplett zusammengebaut zu erwerben?
-
- Beiträge: 652
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Stromzähler Easymeter Q3BA1000 auslesen
Der Q3MA1060 aus der Liste ist ein Zweirichtungszähler, Dein Q3MA1050 ist ein Bezugszähler, sonst sind sie gleich und auch bei der grundsätzlichen Funktion der Schnittstelle gibt es keinen Unterschied. Den Zählerstand Lieferung mit der Obis-Kennziffer 2.8.0 gibt Dein Zähler nicht aus. Die Geräte werden von ELV nur als Bausatz verkauft, sofern sie denn lieferbar sind. Gelegentlich werden gebrauchte fertig aufgebaute Geräte auf den einschlägigen Portalen angeboten.