art-audio hat geschrieben:Nach diesem thread inkl. einer wiedergegebenen Stellungnahme von EQ3 sind pro Modul 100 Direktverknüpfungen möglich.
Die maximale Anzahl pro Kanal bestimmt sich demnach nach der Anzahl der Kanäle des Moduls. Bei einem 12/7 Modul mit 19 Kanäle dürften es dann nur 5 Direktverknüpfungen pro Kanal sein.
Nicht ganz klar ist, ob die Anzahl der Direktverknüfungen pro Kanal auch über 5 liegen kann, wenn nicht alle Kanäle genutzt sind. Ich vermute das schon, da die Begrenzung von 100 sich ja auf das gesamte Modul bezieht.
Ich habe das jetzt schon öfters hier gelesen und muss leider sagen dass die Zahl "100 pro Modul" nicht stimmen kann, ich komme nicht mal annähernd auf diesen Wert.
Ich habe mehrere HMW-IO-12-SW7-DR bei mir verbaut an dem diverse Taster im Haus hängen. Gestern bin ich da schon bei 28 Direktverknüpfungen an die Grenze gestoßen. Bei diesem Modul hatte ich zunächst:
Eingang:
Kanal 1: 4 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 2: 0 Verknüpfungen
Kanal 3: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 4: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 5: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 6: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 7: 5 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 8: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 9: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 10: 2 Verknüpfungen mit Taster
Kanal 11: 0 Verknüpfungen
Kanal 12: 4 Verknüpfungen mit Taster
Ausgang:
Kanal 13: 1 Verknüpfung Lampe
Kanal 14: 0 Verknüpfungen
Kanal 15: 0 Verknüpfungen
Kanal 16: 0 Verknüpfungen
Kanal 17: 0 Verknüpfungen
Kanal 18: 0 Verknüpfungen
Kanal 19: 0 Verknüpfungen
Das sind 28 Verknüpfungen. Nun wollte ich auf Kanal 8 eine dritte Verknüpfung hinzufügen. Das ging nicht. Dann habe ich bei Kanal 7 eine Verknüpfung gelöscht, also von 5 auf 4 reduziert. Danach ging dann auch die dritte Verknüpfung auf Kanal 8, aber keine vierte mehr.
Aus irgendeinem Grund ist also entweder bereits bei 28 Verknüpfungen schluss...oder zwischen Kanal 7 und 8 besteht noch eine gemeinsame Obergrenze von 7, denn dort ging 5+2 oder 4+3 aber nicht 5+3 oder 4+4.