Hi,
das "wichtigste" ist nach meiner Meinung erstmal dafür zu sorgen, das die Zentrale durchläuft, auch bei einem Stromausfall, es gibt ja wahrscheinlich genügend IT in der Praxis, die auch USV-gestützt ist.
DIe nächste Stufe der Optimierung ist dann die 24V im Schaltschrank auch unterbrechungsfrei zu machen.
Dann könnte man sich mal fragen, warum eine Steckdose, die "immer" an sein soll, schaltbar ist, bzw. warum diese nicht per Koppelrelais über NC geschaltet wird, und nur für den Fall der Fälle dann das Relais zum Abschalten bestromt wird.
Bei allen anderen Szenarien, je nach dem, ob Du jetzt einen Pi einsetzt (der startet wahrscheinlich rasend schnell), oder eine CCU2 (geh mal Kaffee trinken), und wie schnell die restliche Netzwerktechnik nach einem Stromausfall hochkommt, gibt es eben unterschiedlichste "Zustände", wo im dümmsten Fall die Zentrale oben ist, das Gateway aber keine IP haben könnte usw. Im Zweifelsfall hilft nur "brutale" Programmierkunst, und z.B. ein Kanal eines wired-SC wird einfach hart gebrückt, und müsste somit immer geschlossen sein (was der Default-Zustand nach einem Boot auch bei wired sein könnte), und ein weiterer wird "nie" genutzt, und muss deshalb immer offen sein, evtl. nimmt man auch einen Ausgang dazu, der immer Angeschaltet sein muss, ist der Aus (Default) stimmt auch was nicht, und könnte auf einen Stromausfall in der Verteilung hinweisen. Und wenn man dann über die Anwesenheitsvariable einen Neustart der Zentrale erkennt, dann muss man "nur" den Zustand der zwei Detektor-Kanäle prüfen, stimmt einer nicht, dann sollte man einmal per Script "alle" Kanäle explizit Abfragen (bei wired kostet das ja keinen DC), und dann kann man bei Abweichungen gezielt Einschalten, ggf. in dem man Dauer-AN Kanäle ein extra Gewerk "Boot-ON" oder so zuweist, und damit über alle Kanäle in dem Gewerk iteriert und diese einschaltet.
Der Familienvater
das "wichtigste" ist nach meiner Meinung erstmal dafür zu sorgen, das die Zentrale durchläuft, auch bei einem Stromausfall, es gibt ja wahrscheinlich genügend IT in der Praxis, die auch USV-gestützt ist.
DIe nächste Stufe der Optimierung ist dann die 24V im Schaltschrank auch unterbrechungsfrei zu machen.
Dann könnte man sich mal fragen, warum eine Steckdose, die "immer" an sein soll, schaltbar ist, bzw. warum diese nicht per Koppelrelais über NC geschaltet wird, und nur für den Fall der Fälle dann das Relais zum Abschalten bestromt wird.
Bei allen anderen Szenarien, je nach dem, ob Du jetzt einen Pi einsetzt (der startet wahrscheinlich rasend schnell), oder eine CCU2 (geh mal Kaffee trinken), und wie schnell die restliche Netzwerktechnik nach einem Stromausfall hochkommt, gibt es eben unterschiedlichste "Zustände", wo im dümmsten Fall die Zentrale oben ist, das Gateway aber keine IP haben könnte usw. Im Zweifelsfall hilft nur "brutale" Programmierkunst, und z.B. ein Kanal eines wired-SC wird einfach hart gebrückt, und müsste somit immer geschlossen sein (was der Default-Zustand nach einem Boot auch bei wired sein könnte), und ein weiterer wird "nie" genutzt, und muss deshalb immer offen sein, evtl. nimmt man auch einen Ausgang dazu, der immer Angeschaltet sein muss, ist der Aus (Default) stimmt auch was nicht, und könnte auf einen Stromausfall in der Verteilung hinweisen. Und wenn man dann über die Anwesenheitsvariable einen Neustart der Zentrale erkennt, dann muss man "nur" den Zustand der zwei Detektor-Kanäle prüfen, stimmt einer nicht, dann sollte man einmal per Script "alle" Kanäle explizit Abfragen (bei wired kostet das ja keinen DC), und dann kann man bei Abweichungen gezielt Einschalten, ggf. in dem man Dauer-AN Kanäle ein extra Gewerk "Boot-ON" oder so zuweist, und damit über alle Kanäle in dem Gewerk iteriert und diese einschaltet.
Der Familienvater
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Ich habe am Wochenende einen Neustart der CCU2 - nach einer Aktualisierung der Firmware am vorherigen Wochenende - gemacht und war sehr angenehm überrascht, dass alle über HMW zuvor eingeschalteten Steckdosen nach dem Neustart auch wieder eingeschaltet waren.
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Hi,
Du hast ja auch keinen Stromausfall der Versorgungsspannung der HMW-Module gehabt. Solange keine Programme "sinnlos" beim Start der Zentrale getriggert werden, die Steckdosen Ein- oder Ausschalten, sollte sich an dem Status der Ausgänge nichts ändern, wenn die Zentrale neu startet. Die Interessantere Frage ist dann, stimmt der Status der Ein- und Ausgänge in der WebUI?
Oder stehen die alle auf aus/geschlossen, weil das der Default-Zustand ist?
Der Familienvater
Du hast ja auch keinen Stromausfall der Versorgungsspannung der HMW-Module gehabt. Solange keine Programme "sinnlos" beim Start der Zentrale getriggert werden, die Steckdosen Ein- oder Ausschalten, sollte sich an dem Status der Ausgänge nichts ändern, wenn die Zentrale neu startet. Die Interessantere Frage ist dann, stimmt der Status der Ein- und Ausgänge in der WebUI?
Oder stehen die alle auf aus/geschlossen, weil das der Default-Zustand ist?
Der Familienvater
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Der Status im WebUI wurde nach dem Neustart auch korrekt (eingeschaltet) angezeigt.
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
ELV hat mich gestern benachrichtigt, dass meine beiden CCU3 versandt worden sind.
Ich freue mich sehr nach einem halben Jahr des Wartens
Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Wechsel von der CCU2 zur CCU3 zu beachten?
Ich freue mich sehr nach einem halben Jahr des Wartens
Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Wechsel von der CCU2 zur CCU3 zu beachten?
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Danke!
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Ich habe gerade den Wechsel von der CCU2 zur CCU3 in der Arztpraxis vollzogen.
Es lief alles ohne irgendwelche Probleme, jetzt nur halt mit schnellerem WebUI
Sogar der VPN Fernzugriff über die iPhone App von Ralf Penzler funzt ohne Nacharbeiten.
Beindruckend finde ich, dass sogar die schaltbaren Steckdosen und Lampen über HM Wired nach den Wechsel der Zentrale exakt den Status haben, wie mit der alten Zentrale.
Das ist schon fast Apple-like
Es lief alles ohne irgendwelche Probleme, jetzt nur halt mit schnellerem WebUI
Sogar der VPN Fernzugriff über die iPhone App von Ralf Penzler funzt ohne Nacharbeiten.
Beindruckend finde ich, dass sogar die schaltbaren Steckdosen und Lampen über HM Wired nach den Wechsel der Zentrale exakt den Status haben, wie mit der alten Zentrale.
Das ist schon fast Apple-like
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
-
- Beiträge: 10658
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Ist das jetzt gut oder schlecht?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.