Hallo Sven,
art-audio hat geschrieben:Es reduziert sich also auf die Frage, ob ggfs. zwei Netzteile zur Leistungssteigerung parallel mit Dioden verwendet werden sollen oder ob der Stromkreis auf zwei Stück aufgetrennt wird.
Auf der folgenden Website kannst du sehen dass die Netzteile für eine Parallelschaltung zur Redundanz und Leistungserhöhung freigegeben sind:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
Ich habe irgendwo in den Unterlagen mal gelesen dass bis drei Netzteile der STEP-PS Serie parallelgeschaltet werden können. Habe ich auf die schnelle nicht gefunden; schaue ich aber später nochmal in mein Archiv nach.
Über Redundanzmodule kannst du jedes beliebige Netzteil mit dem gleichen Netzteilmodel parallelschalten; bei den STEP PS Netzteilen ist ein Redunzanzmodul jedoch nicht notwendig! Es reicht die DC Ausgänge der Netzteile miteinander zu verbinden. Mit anderen Worten, + Ausgang des ersten Netzteils wird mit dem +Ausgang des zweiten Netzteils verbunden; das selbe wird mit den -Ausgängen gemacht. Ich habe 4 Installationen (davon 2 mit jeweils 2 STEP-PS 4.2 Netzteilen) und 2 weitere mit kleineren STEP-PS Netzteilen die alle so seit Jahren betrieben werden.
Es sieht dann so aus...
Man sollte die Ausgangsspannungen der Netzteile erstmal getrennt auf 24V genau einstellen; dann ausschalten, die Ausgänge parallel schalten und wieder einschalten.
Btw, die von ELV angebotene Meanwell Netzteile kann man ohne Redudanzmodul bzw. Trenndioden nicht parallelschalten. Habe ich selber vor Jahren mitexperimentiert
art-audio hat geschrieben:Oder Alternative: Macht es mehr Sinn, die (gerade gestern verdahtete...) eine Spannungsversorgungskette aufzusplitten und einen Teil mit Netzteil 1 und einen Teil mit Netzteil 2 zu versorgen?
Eine Segmentierung/Verteilung der Stromversorgung und des Buses im Verteiler ist unabhängig von der Konfiguration der Stromversorgung immer sinnvoll wenn die Installation eine gewisse Größenordnung erreicht hat und bei deiner Installation kann man das wahrlich behaupten
Das vereinfacht die Installation aber auch eine spätere Fehlersuche wenn notwendig und das kann ja immer passieren!!! Dadurch lassen sich einzelne Segmente von der Strom- bzw. vom Bus abklemmen. Man kann verschiedene Segmente nach Reihe im Verteiler oder Gewerken bilden oder was halt gerade sinnvoll für eine Aufteilung klingt.
Ich baue mir immer "Verteilerblöcke" für die Stromversorgung und den Bus aus Reihenklemmen. Sieht dann so aus...
Der graue Block aus 3 Reihenklemmen (2 Ebenen) ist mein Verteiler für die Stromversorgung; die obere Ebene ist +24VDC, die untere für -24VDC. Die Ebenen untereinander sind mit Kammbrücken durchverbunden. Somit kann dieser kleine Verteiler bis zu 12 Segmente verbinden bzw. 11 Segmente und die Zuleitung.
Der blaue Block stellt analog den Verteiler für den Bus zur Verfügung.
Gutes gelingen,
OTF