Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Moderator: Co-Administratoren
Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Hallo,
insgesamt habe ich jetzt 7 Rolladen in Betrieb, der achte ist gerade bestellt. Alle Motoren werden von den Homematic Rolladenaktoren geschaltet und funktionieren einwandfrei. Lediglich bei einem Aktor habe ich Probleme, und zwar in der Küche. Hier ist eine geteilte Anlage in Betrieb, also zwei Motoren und zwei Schalter, die beide direkt nebeneinander sitzen.
Die Probleme treten auf, in dem der Motor der rechten Anlage teilweise gar nicht reagiert, dann jedoch nach wiederholtem (teilweise 4-5x) Betätigen des Schalters (manuell oder per Funk) wieder nur ein Stück fuhr und wieder stoppt und erst durch wiederholtes manuelles Drücken des Schalters Stück für Stück nach unten fährt – in ca. 30cm-Schritten. Mit dauerhaftem manuellen Betätigen fährt der Rolladen dann zwar wieder hoch oder runter und manchmal funktioniert es dann wieder für ein bis zwei mal. Spätestens nach einer Nacht ohne Betätigung ist dann aber wieder alles beim alten. Links ist alles ok.
Da ich das Problem zunächst auf mangelnde Funkreichweite mit des öfteren der Meldung "Störung Gerätekommunikation" zurückgeführt habe, habe ich als erstes eine alte CCU1 in unmittelbarer Nähe installiert und die Aktoren abgelernt, resettet und neu angelernt. Über die CCU1 laufen jetzt also nur die beiden Rollläden der Küche drüber. Als dies auch keine Abhilfe schaffte, habe ich den Schalter ausgetauscht. Auch dies und u.a. auch das Löschen und neue Setzen der Endpunkte mittels Einstellkabel führten zu keiner Verbesserung.
Der Schalter reagiert auf manuelle oder Funkbetätigung, die Status-LED zeigt auch den Schaltvorgang an, der Schalter klickt hörbar und geht nach Ende der eingestellten Laufzeit wieder aus, aber der Motor reagiert entweder gar nicht, oder erst nach wiederholtem Drücken wie o.a. verzögert bzw. nur für ein kleines Stück Laufweg. Merkwürdigerweise ändert sich aber die angezeigte Behanghöhe in der WebUI auf 0% bzw. in der Statusanzeige (AIO Neo), obwohl sich der Rolladen kein Stück bewegt hat.
Hat jemand eine Idee …?!?
LG
Dirk
insgesamt habe ich jetzt 7 Rolladen in Betrieb, der achte ist gerade bestellt. Alle Motoren werden von den Homematic Rolladenaktoren geschaltet und funktionieren einwandfrei. Lediglich bei einem Aktor habe ich Probleme, und zwar in der Küche. Hier ist eine geteilte Anlage in Betrieb, also zwei Motoren und zwei Schalter, die beide direkt nebeneinander sitzen.
Die Probleme treten auf, in dem der Motor der rechten Anlage teilweise gar nicht reagiert, dann jedoch nach wiederholtem (teilweise 4-5x) Betätigen des Schalters (manuell oder per Funk) wieder nur ein Stück fuhr und wieder stoppt und erst durch wiederholtes manuelles Drücken des Schalters Stück für Stück nach unten fährt – in ca. 30cm-Schritten. Mit dauerhaftem manuellen Betätigen fährt der Rolladen dann zwar wieder hoch oder runter und manchmal funktioniert es dann wieder für ein bis zwei mal. Spätestens nach einer Nacht ohne Betätigung ist dann aber wieder alles beim alten. Links ist alles ok.
Da ich das Problem zunächst auf mangelnde Funkreichweite mit des öfteren der Meldung "Störung Gerätekommunikation" zurückgeführt habe, habe ich als erstes eine alte CCU1 in unmittelbarer Nähe installiert und die Aktoren abgelernt, resettet und neu angelernt. Über die CCU1 laufen jetzt also nur die beiden Rollläden der Küche drüber. Als dies auch keine Abhilfe schaffte, habe ich den Schalter ausgetauscht. Auch dies und u.a. auch das Löschen und neue Setzen der Endpunkte mittels Einstellkabel führten zu keiner Verbesserung.
Der Schalter reagiert auf manuelle oder Funkbetätigung, die Status-LED zeigt auch den Schaltvorgang an, der Schalter klickt hörbar und geht nach Ende der eingestellten Laufzeit wieder aus, aber der Motor reagiert entweder gar nicht, oder erst nach wiederholtem Drücken wie o.a. verzögert bzw. nur für ein kleines Stück Laufweg. Merkwürdigerweise ändert sich aber die angezeigte Behanghöhe in der WebUI auf 0% bzw. in der Statusanzeige (AIO Neo), obwohl sich der Rolladen kein Stück bewegt hat.
Hat jemand eine Idee …?!?
LG
Dirk
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Motor defekt!DiNiNe hat geschrieben:Hat jemand eine Idee …?!?
Klemm mal die beiden Rolladenaktoren um: AktorA -> Roolo B; Aktor B -> Rollo A
Wenn dann immer noch der selbe Rolladen spinnt ist es NICHT der Aktor.
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Normalen Rolladenschalter anklemmen um den Motor zu testen.
Falsch verdrahtet?
Gruß
Roberto
Falsch verdrahtet?
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Hab ich ja quasi schon so gemacht.Klemm mal die beiden Rolladenaktoren um: AktorA -> Roolo B; Aktor B -> Rollo A
Ein weiterer Rolladen ist in Arbeit und mit dem dafür gelieferten neuen Schalter ist das Problem auch noch da. Zur Sicherheit kann ich natürlich auch noch einmal die Schalter umklemmen.
Habe leider keinen normalen Schalter. Aber was kann da falsch verdrahtet sein, dass es manchmal geht und manchmal nicht? Der linke Schalter bekommt ja zB Phase und Neutral von gleicher Stelle, Schutzleiter geht auch hoch zu beiden Motoren und dann bleiben nur noch die beiden Steuerleitungen vom Aktor. Und da der ja ab und zu doch auch noch in die richtige Richtung fährt, schließe ich falsches Verdrahten mal aus. Der linke Motor läuft ja einwandfrei.Normalen Rolladenschalter anklemmen um den Motor zu testen.
Falsch verdrahtet?
Aber kann das mit den Symptomen echt der Motor sein?
LG
Dirk
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Wir hatten schon diverse Threads mit def. Motoren.
Ich denke du hast keine Schalter??
Gruß
Roberto
Ich denke du hast keine Schalter??
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Keine "normalen" Schalter. Nur andere HM-Aktoren ...Ich denke du hast keine Schalter??
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Dann schreib auch Aktoren. Sonst is das ja verwirrend ...
"... ich hab keine normalen Schalter da .... der linke Schalter bekommt ja ... weiterer Rolladen ist in Arbeit, mit dem dafür neu gelieferten Schalter ..."
Ja was denn jetzt?? Hä?
Schalter, Taster, Sensor, Aktor .... bitte wähle jetzt.
Bin verwirrt...
Gruß
Roberto
"... ich hab keine normalen Schalter da .... der linke Schalter bekommt ja ... weiterer Rolladen ist in Arbeit, mit dem dafür neu gelieferten Schalter ..."
Ja was denn jetzt?? Hä?
Schalter, Taster, Sensor, Aktor .... bitte wähle jetzt.
Bin verwirrt...
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Das tut mir leid. Also noch einmal deutlich … ich habe für die Rolladen nur Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM. Die auch richtig verdrahtet sind. Hat ja über Monate richtig funktioniert.Bin verwirrt...
Bekomme nach Reklamation aber jetzt erstmal einen neuen Motor zugeschickt.
LG
Dirk
Re: Problem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM mit Jarolift-Motor
Hallo Dirk, hat der neue Motor das Problem behoben. Habe seit kurzem das gleich Problem.
LG
Hacki54
LG
Hacki54