Hallo
Deine Frage kann ich Dir nicht beantworten, weil ich den Satz ehrlich gesagt nicht verstehe.
Der Vorschlag die Taster auf Phase umzuklemmen geht bei dieser Art Verkabelung wohl eher nicht, da die Lampen mit am N hängen. Das ist die gute alte Sparsamkeit bei der Verkabelung
Da ist also noch die Variante mit dem zusätzlichen Relais. Das muss in die Leitung A1 und aus dem geschalteten N eine geschaltete Phase machen.
Deine Frage kann ich Dir nicht beantworten, weil ich den Satz ehrlich gesagt nicht verstehe.
Der Vorschlag die Taster auf Phase umzuklemmen geht bei dieser Art Verkabelung wohl eher nicht, da die Lampen mit am N hängen. Das ist die gute alte Sparsamkeit bei der Verkabelung
Da ist also noch die Variante mit dem zusätzlichen Relais. Das muss in die Leitung A1 und aus dem geschalteten N eine geschaltete Phase machen.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
ich verstehe die ganze diskussion nicht, sorry. der elektriker muss wissen wie es geht - ist eigentlich eine sache von minuten!
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
der Typ Stand eine Stunde da und hat nicht gewusst wie und was er machen muss. Der Spaß hat mich zum Schluss 70 Euro gekostet und er hat nichts auf die Reihe bekommen.
Wenn ich jetzt keinen anderen finde, muss der nochmals vorbei kommen und da will ich Ihm das genau erklären können was er zu tun hat. Das einfachste für mich wäre, wenn ich einen anderen Elektriker finden würde. Dies gestaltet sich aber aktuell sehr schwer da sich bei uns die Handwerker vor Aufträgen nicht retten können und sie sich mit solch einem klein "Mist" nicht abgeben wollen bzw. keine Zeit haben.
Das ist mein Problem.
Grüße
Sven
Wenn ich jetzt keinen anderen finde, muss der nochmals vorbei kommen und da will ich Ihm das genau erklären können was er zu tun hat. Das einfachste für mich wäre, wenn ich einen anderen Elektriker finden würde. Dies gestaltet sich aber aktuell sehr schwer da sich bei uns die Handwerker vor Aufträgen nicht retten können und sie sich mit solch einem klein "Mist" nicht abgeben wollen bzw. keine Zeit haben.
Das ist mein Problem.
Grüße
Sven
--------------------------------------------
138 Kanäle in 55 Geräten und 111 CUxD-Kanäle in 7 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
138 Kanäle in 55 Geräten und 111 CUxD-Kanäle in 7 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
was er tun muss: messen - sicherung raus - relais rein - relais tastet ...- aktor rein lampen und relais ( als taster ersatz ) dran - sicherung rein - fertig.
"steht" alles im letzen bild und im HB des aktors.
"steht" alles im letzen bild und im HB des aktors.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 15.09.2017, 22:29
- System: CCU und Access Point
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
Dome_2001 hat geschrieben:manfredh hat geschrieben:Der HM Schaltaktor schaltet so ein Reials:Dome_2001 hat geschrieben:Danke für die Rückmeldung. Dann fühle ich mich bestätigt. So richtig motiviert schien der mir eh nicht.DrTob hat geschrieben:Entweder umbauen, oder jeweils ein Relais dazwischen. Dass sollte dein Elektriker aber eigentlich wissen...
Wie funktioniert das genau? Wo muss das Relais dazwischen kommen? Was für ein Relais?
https://www.elektroradar.de/schaltrelai ... oC3JDw_wcB
Dieses Relais wiederum hat einen potenzialfreien Kontakt, mit dem beliebiges - in deinem Fall der Null - geschaltet werden kann.
Lernt ein Elektriker im ersten Lehrjahr.
Gruß
Manfred
Wenn ich mir das Relais so anschaue dann müsste man ja unter 1 und 2 die Phase klemmen. unter 1 die Phase aus dem Sicherungskasten und unter 2 dann die Phase zum Tastereingang im Homematic weiter leiten. Unter A1 wäre dann auch eine Phase aus dem Sicherungskasten und unter A2 dann der Nullleiter der von meinen Tastern kommt.
Stimmt das so?
Grüße
Sven
Hallo,
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen.
Das mit dem Relais macht irgendwie keinen Sinn. Bei dem Relais handelt es sich um ein Stromstossrelais. Dieses bedeutet wenn der Taster einmalig gedrückt wir, dann zieht die Spule an und die Phase an Klemme 2 ist dauerhaft vorhanden.
Schließe ich jetzt die geschaltete Phase, welche dauerhaft bis zum nächsten Tastendruck vorhanden ist, an den Homematic Aktor an und zwar an S1, so hat der Aktor ja dauerhaft die Phase anliegen. Dieses wäre so wie wenn man anstatt eines Tasters ein Schalter am Homematic Aktor betreibt und das darf man ja nicht.
Wie muss der Anschluss den nun erfolgen?
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
Ein Relais, nicht "das Relais"...Josef Zwei hat geschrieben: Das mit dem Relais macht irgendwie keinen Sinn. Bei dem Relais handelt es sich um ein Stromstossrelais.
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
ganz einfach: richtigWie muss der Anschluss den nun erfolgen?
ach so: das gezeigte relais ist kein stromstoßrelais - somit ist es mit dem entsprechenden HM-aktor als "taster" zu nutzen - verstehe nicht wo der elektriker da ein problem haben sollte ... es stellt sich nur die frage ab es nicht einfacher gehen könnte.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschalte
Mit der im Thread beschriebenen Lösung klappt es korrekt. Das Relais welches als Taster benutzt wird, ist hier beschrieben.
Bei mir läuft alle super!
Bei mir läuft alle super!
--------------------------------------------
138 Kanäle in 55 Geräten und 111 CUxD-Kanäle in 7 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
138 Kanäle in 55 Geräten und 111 CUxD-Kanäle in 7 CUxD-Geräten
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 17.04.2021, 16:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schaltaktor im Hutschienengehäuse - Nullleiter geschaltet
Ist zwar schon älter der Thread hier, aber mir hats geholfen.
Hab das mal aufgezeichnet, vielleicht kanns noch jemand brauchen.
Prinzipiel hätte ich auch lieber die gesamte Verkabelung angepasst und ohne das Relais gearbeitet, aber zwei Abzweigdosen im Treppenhaus sind vom Gipser damals überputzt worden.
Wenn ich die aufmache krieg ich Ärger mit der Chefin.
Hab das mal aufgezeichnet, vielleicht kanns noch jemand brauchen.
Prinzipiel hätte ich auch lieber die gesamte Verkabelung angepasst und ohne das Relais gearbeitet, aber zwei Abzweigdosen im Treppenhaus sind vom Gipser damals überputzt worden.
Wenn ich die aufmache krieg ich Ärger mit der Chefin.