[GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 01.02.2018, 19:49

Hab gerade den 4ten umgebaut - hatte auch nur noch 120nF mit meinen Messgerät.
Getauscht und läuft wieder flimmerfrei

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 01.02.2018, 21:03

Ja das Is so ne Sache in einem Datenblatt hab ich das gefunden:

Leiter-Abstand: 22,5 mm
Lebenszeit @ Temperatur: 1000 Stunden @ 110 ° C
Betriebstemperaturbereich: -40 ° C bis +110 ° C
Nennspannung: 305V
Min. Betriebstemperatur : -40 ° C
Max. Betriebstemperatur : 110 ° C

Die miesen Dinger haben also ne recht kurze Lebensdauer in der Umgebung so dicht gepackt umgeben von der kühlfahne des triac.....

Da wird dem schnell warm ums Herz. Und er trocknet aus / die Kapazität sinkt. Denn die 1000 Std sind im Regelfall hochgerechnet im Bezug mit künstlicher Alterung und zumeist zu optimistisch denn Mann will ja die Dinger verkaufen und wenn die dann zu früh aufgeben wer will’s beweisen woran es liegt?

Wie dem auch sei meine E Teile sollten sehr bald kommen.
Grüsse


To be continued...

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 02.02.2018, 00:22

Witziger weise gehen bei mir als erstes meine Dimmer in den Fluren defekt - die laufen meist auf 100% und nur max 5 Minuten - also sollte sich die "Hitze" da ja in grenzen halten ... aber egal ... der umbau heute hat 10 minuten inkl. ein/ausbau des Dimmers.

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 02.02.2018, 07:59

und schon wieder ich...
@Wortmann: Ich habe gestern Nacht als ich durchs Haus gelaufen bin gemerkt - wie unterschiedlich jetzt die Dimmer sind:
Heisst alle haben 5x35W Hallogen und alle sind Nachts sehr dunkel eingestellt - bei dem bereits umgebauten Dimmer ist das Licht viel dunkler als vorher, bei natuerlich gleichem Wert.

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 06.02.2018, 19:39

So nun sind die Teile gekommen, hat echt zu lange gedauert...

Eingebaut im Test-System, Lampe dran power drauf und

BINGO

Ob diese unterschiedlich hell sind kann ich nicht sagen, denn ich werde jetzt nicht die Klimmzüge machen einen anderen live auszubauen und die ganze Programmierung zu ändern.

Allerdings habe ich festgestellt das ein weiterer bei mir mucken macht er flackert ganz leicht aber seltsamerweise nicht auf allen Birnen, ich habe dran einmal 35W Hochvolt Halogen das geht gut und 4x5W Dimmbare LED.
Davon flackern allerdings nur 3 eine geht ohne Probleme und das Flackern ist nicht immer.... Mal beobachten und den C wechseln und sehen was passiert.

Werde im Ersten Beitrag hier noch die Lösung mit einbetten.

Ich denke du hast klasse Arbeit geleistet! Danke Dir!
Grüsse


To be continued...

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 18.02.2018, 21:45

So habe das zweite problemkind heute ausgebaut. Neuer Kondensator rein und gut Is es funktioniert wieder bestens.

An diesem Dimmer haben die led Lampen geflackert wobei die eine normale Halogenlampe die dran ist um die Mindestlast zu bekommen nicht geflackert hat Bzw. es nicht zu sehen war. Die led reagieren da besonders empfindlich sie haben eben den „Puffer“ des heißen Glühdrahtes nicht.

Wie auch immer auf jeden Fall funktioniert er wieder!!!!
Grüsse


To be continued...

tommo
Beiträge: 77
Registriert: 28.03.2012, 16:18

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von tommo » 19.02.2018, 10:24

Hallo,

wo kann ich denn die Kondensatoren bestellen (Link)?

Danke,
Tom

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 19.02.2018, 16:19

Hi,

einfach in Ebay suchen unter B32923 X2 und 330nf Kapazität.

z.B.
https://www.ebay.de/itm/12-pcs-B32923C3 ... SwTEJaJJu1
Grüsse


To be continued...

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 08.08.2018, 22:08

So... heute wieder zwei defekte Dimmer mit dem neuen Kondensator entflackert
Jetzt können nur noch 10 Defekt gehen :x

Aber ich erkenne kein Muster
Jetzt waren Dimmer defekt die ich kaum (vielleicht 1x pro Woche für kurze Zeit - eher 1x in 2 Wochen)

Log ist just FYI
N

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 20.08.2018, 13:35

Hi

Ja ich denke die Mistdinger trocknen einfach aus egal ob in Betrieb oder nicht...
Grüsse


To be continued...

Antworten