Beitrag von micheljarre » 14.10.2018, 13:47

Hallo,

mich scheint's auch erwischt zu haben. Ähnliche Phänomene wie hier beschrieben. Meistens geht das Licht an bei einigen Prozent Dimmleistung und bei 100% aus. Leider direkt bei mehreren Wired-Dimmern.

Da ich nicht selbst löten möchte (vor allem auch, weil der Wechsel des Kondensators ja den Ausbau anderer Teile notwendig macht), habt Ihr einen Tipp, ob und wo man so etwas machen lassen kann? Habe leider auf meiner Online Suche nichts gefunden, aber vielleicht gibt es ja Anlaufstellen, die so etwas reparieren?

Danke und Gruß
micheljarre

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 14.10.2018, 13:56

Hi Michel,
Ist kein Problem.
Wieviel hast du denn?
Zur Not löte ich Sie Dir um.

Gerne PN an mich
Gruss
N

Benutzeravatar
micheljarre
Beiträge: 283
Registriert: 09.06.2013, 10:36

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von micheljarre » 15.10.2018, 13:40

Hallo,

danke!! Hast eine PM.

Gruß
micheljarre

tommo
Beiträge: 77
Registriert: 28.03.2012, 16:18

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von tommo » 15.10.2018, 13:42

Gibt es eigentlich eine Stellungnahme des Herstellers?
Kann ja nicht sein, dass die Produkte reihenweise ausfallen und man nicht reagiert.

Gruß,
Tom

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 15.10.2018, 13:56

tommo hat geschrieben:
15.10.2018, 13:42
Gibt es eigentlich eine Stellungnahme des Herstellers?
Kann ja nicht sein, dass die Produkte reihenweise ausfallen und man nicht reagiert.

Gruß,
Tom
Doch leider ist das so!
Habe irgendwie die Antwort von ELV noch im Posteingang.
Reparatur UNWIRTSCHAFTLICH - so war es Sinngemaess.
Wie gesagt Reparatur mit nem Centartikel in <15 min inkl. Ausbau ausm Schrank möglich.

Wer sich nicht traut - gerne PN

tommo
Beiträge: 77
Registriert: 28.03.2012, 16:18

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von tommo » 15.10.2018, 14:15

ok danke.
Hab selbst schon einige umgelötet und es kommen immer mehr dazu.
Halten die neuen Kondensatoren (von Ebay) länger oder fang ich in drei Jahren wieder an zu löten?

Gruß,
Tom

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 15.10.2018, 14:23

tommo hat geschrieben:
15.10.2018, 14:15
ok danke.
Hab selbst schon einige umgelötet und es kommen immer mehr dazu.
Halten die neuen Kondensatoren (von Ebay) länger oder fang ich in drei Jahren wieder an zu löten?

Gruß,
Tom
Sagen wir es mal so:
Wir haben den Fehler mit den Kondensatoren ja erst vor ca. 1 Jahr herausgefunden und meine haben ca 2,5 Jahre vorher gehalten.
Ich selbst habe gegen den gleichen Typ ersetzt weil ich keinen temperaturbestaendigen Typen davon gefunden habe.
Da es im Dimmer eigentlich immer gleich "warm" ist und ich bis jetzt kein Muster der defekte erkennen konnte (habe 14 Dimmer und sie gehen Kreuz und quer defekt - also viel benutzte sowie wenig benutzte) = IMHO es liegt an der normalen STandby Temp.

Ich rechne in 3 Jahren wieder mit Ausfall (as designed) aber die Rep.Zeit ist gering da lohnt sich das aergern nicht.
N

tommo
Beiträge: 77
Registriert: 28.03.2012, 16:18

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von tommo » 15.10.2018, 14:39

Habe selber etliche Dimmer verbaut und meiner Meinung nach sind die oft benutzten schneller defekt.

Gruß,
Tom

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 15.10.2018, 18:09

Ich habe auch 10 Stück in Betrieb. Auch bei mir fallen die nach keinem Muster aus...

Ne Stellungnahme? Nö nur die Aussage es lohnt nicht. Das habe ich zwei mal unabhängig voneinander bekommen. Beim ersten Mal gab es noch das Angebot einen neuen zum halben Preis zu kaufen.
Aber ehrlich selbst für den halben Preis halte ich die Dinger nicht für Schnäppchen...

Nun ja immer was zu fummeln sonst wird’s langweilig...
Grüsse


To be continued...

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Daimler » 17.10.2018, 13:08

Hi,
Wortmann30 hat geschrieben: ...einfach in Ebay suchen unter B32923 X2 und 330nf Kapazität.
Könnte eine Alternative ohne Buchtumweg sein:
https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... stct=pol_0
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“