nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 05.01.2019, 13:27

Und wieder zwei erneuert
Hab jetzt Halbzeit 8 von 16 Dimmern erneuert
20190105_101857.jpg

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 05.02.2019, 09:19

micheljarre hat geschrieben:
15.10.2018, 13:40
Hallo,

danke!! Hast eine PM.

Gruß
micheljarre
Du uebrigens auch seit Monaten - ohne eine Antwort.
So macht support keinen Spass.

Hundsbuah
Beiträge: 4
Registriert: 20.10.2015, 12:37

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Hundsbuah » 29.03.2019, 15:41

Bringt es eigentlich was, wenn man z.B.: einen 470nF Kondensator anstatt dem 330nF nimmt?

Was bewirkt es eigentlich bei einem Funkenstörkondensator wenn ich die Kapazität erhöhe?

https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... stct=pos_1

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 29.03.2019, 21:17

Abend,
Denke die Kapazität ist nicht das Problem sondern eher der einbauort und das damit verbundene thermische Problem.
Aber das sind nur meine 2Cent.

Gruss
N

Hundsbuah
Beiträge: 4
Registriert: 20.10.2015, 12:37

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Hundsbuah » 05.04.2019, 14:31

Spitzenspannung bei 230V: 230V * Wurzel(2) = 325V - Was hält der verbaute Kondensator aus? 305V.
Vor allem wenn es stark/scharf ansteigende Spannungsspitzen sind, werden diese dem Kondensator mit Sicherheit zusetzen.

Wie seht ihr das? Ich glaube gar nicht das die Temperatur das Problem ist. Schließlich würde er ja gute 100°C aushalten. So warm wird es da sicher nicht.

Ich werde beim nächsten kaputten Dimmer mal folgenden Kondensator einbauen:

https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... stct=pol_5

RND 150J30091271 :: Funkentstörkondensator, X2, 330 nF, 330 V, RM 22,5, 110°C, 10%

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 06.04.2019, 10:38

Sicher ein guter Versuch!
ich habe noch ca.8 von den gleichen Caps deshalb werde ich die jetzt erstmal verbauen.
Bin aber auf deinen Langzeitest ... so in drei Jahren ;) gespannt.

Gruesse
N

Benutzeravatar
Wortmann30
Beiträge: 1353
Registriert: 21.03.2014, 21:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von Wortmann30 » 29.09.2020, 10:52

So

ich kram das Thema nochmal hoch...

Jetzt ist nach ca. 2 Jahren der gleiche Dimmer wieder ausgefallen den ich schon mal repariert habe...

Also wieder ausbauen und alles auf Anfang und neuer rein... Hab ja noch welche auf Lager.

Was ist eigentlich daraus geworden, gib es da einen Zwischenstand?
Hundsbuah hat geschrieben:
05.04.2019, 14:31
Spitzenspannung bei 230V: 230V * Wurzel(2) = 325V - Was hält der verbaute Kondensator aus? 305V.
Vor allem wenn es stark/scharf ansteigende Spannungsspitzen sind, werden diese dem Kondensator mit Sicherheit zusetzen.

Wie seht ihr das? Ich glaube gar nicht das die Temperatur das Problem ist. Schließlich würde er ja gute 100°C aushalten. So warm wird es da sicher nicht.

Ich werde beim nächsten kaputten Dimmer mal folgenden Kondensator einbauen:

https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... stct=pol_5

RND 150J30091271 :: Funkentstörkondensator, X2, 330 nF, 330 V, RM 22,5, 110°C, 10%
Grüsse


To be continued...

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 10.10.2020, 08:53

Hallo Wortman,

Also hier leben die Reparierten (erster Dez 2017) immer noch.
Habe jetzt glaub ich 10 umgebaut, da der Tausch bei meinem Aufbau keine 15min mit allem dauert habe ich mich nicht mehr um eine "bessere" Lösung gekümmert.

Grüsse N

playa2g
Beiträge: 1
Registriert: 08.12.2020, 20:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von playa2g » 08.12.2020, 21:03

Hallo zusammen,

danke erstmal an alle, die dazu beigetragen haben, dass es für dieses Problem eine Lösung gibt. Nach langer suche habe ich glücklicherweise diesen Thread gefunden.

Mein Problem ist, dass meine Aktoren (11 Stück) nach und nach die genannten Anzeichen machen und bereits 3 davon gar nicht mehr nutzbar sind. Die Aktoren habe ich seit 11.2017, und wie bereits erwähnt, gibt es von seitens ELV keinen positiven Support.

Die Elektrotechnik ist mir nicht völlig Fremd, aber leider fehlen mir in diesen Bereich der Reparaturen, die Erfahrungen. Deswegen würde ich mal vorsichtig fragen, ob mir jemand bei diesem Problem helfen könnte.

vielen Dank im voraus

playa2g

nseith
Beiträge: 320
Registriert: 23.06.2013, 11:08
Wohnort: bei Karlsruhe
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: [GELÖST] HMW-LC-Dim1L-DR Dimmer flackert

Beitrag von nseith » 08.12.2020, 21:30

Abend,
Ist wirklich keine grosse Sache.
Wenn du nen Lötkolben und ne Entlötpumpe hast dauert es keine 5 Minuten.

Falls du es Dich garned traust schick mir ne PM.
Ich hab hier immer welche auf reserve wir finden ne Lösung

Grüsse
N

Antworten