Hi Günter,
Firmware 1.5
Der Aktor lässt sich zwar aus dem WebUI bedienen, allerdings schaltet er nicht.
Ich höre ein Relais, allerdings leiser, als ich es normalerweise hören würden.
Danke & Gruß
Jürgen
HM-ES-PMSw1-Pl schaltet nicht mehr
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 86
- Registriert: 29.12.2012, 20:30
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl schaltet nicht mehr
Hi Jürgen,
nun, aktuelle FW wäre die 2.5 - erst mit der könntest du wimre einstellen, wie sich der Aktor bei Spannungszufuhr verhalten soll.
(Aber Achtung, das du nicht eine mit .... DN-R1 erwischst)
Aber das hat verm. auch nichts mit deinem Problem zu tun.
Und das aus der Ferne zu beurteilen ist fast unmöglich.
Das Relais wird es eher nicht sein, da die Kontakte bei Überlastung (LEDs etc.) eher festbacken - also Dauerspannung am Ausgang wäre.
Ich tippe da eher auf Spannungsversorgung oder auch der T1.
Mess mal, ob am Eingang des L78L33 (UB) ~ 11 Volt und am Ausgang 3,3 Volt anliegen.
Aber auch hier Achtung:
Du solltest schon etwas Erfahrung im hantieren in der 230 Volt Umgebung haben.
Du könntest aber auch (das Relais auslöten und) Com und NO überbrücken - dann hast du am Ausgang immer Spannung.
Vieleicht misst er ja noch und du willst ja nicht schalten.
nun, aktuelle FW wäre die 2.5 - erst mit der könntest du wimre einstellen, wie sich der Aktor bei Spannungszufuhr verhalten soll.
(Aber Achtung, das du nicht eine mit .... DN-R1 erwischst)
Aber das hat verm. auch nichts mit deinem Problem zu tun.
Und das aus der Ferne zu beurteilen ist fast unmöglich.
Das Relais wird es eher nicht sein, da die Kontakte bei Überlastung (LEDs etc.) eher festbacken - also Dauerspannung am Ausgang wäre.
Ich tippe da eher auf Spannungsversorgung oder auch der T1.
Mess mal, ob am Eingang des L78L33 (UB) ~ 11 Volt und am Ausgang 3,3 Volt anliegen.
Aber auch hier Achtung:
Du solltest schon etwas Erfahrung im hantieren in der 230 Volt Umgebung haben.
Du könntest aber auch (das Relais auslöten und) Com und NO überbrücken - dann hast du am Ausgang immer Spannung.
Vieleicht misst er ja noch und du willst ja nicht schalten.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 86
- Registriert: 29.12.2012, 20:30
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl schaltet nicht mehr
@Daimler,
vielen Dank für Deine Erklärung.
Am L78L33 liegen 3.19Volt ausgehend an (Gemessen zwischen Pin 1 und 2).
Eingehend allerdings nur 4.5V (gemessen zwischen Pin 2 und 3).
Ich habe mal die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht, nachdem ich sie wie die Nadel im Heuhaufen gesucht habe. Schön wäre ja schon, wenn EQ-3 die Download page wieder aktivieren würde. https://www.eq-3.de/downloads.html funktioniert nicht mehr ...
Firmware übrigens hier (falls die mal jemand sucht) viewtopic.php?f=27&t=24175&start=120
Auch wenn ich bei Stromzufuhr den Stecker automatisch "ein" schalte, schaltet das Relais keine 230V.
Also bleibt mir wohl nur die Wahl, das Relais auszulöten ... ?!
Ich habe mal die Schaltpläne vom Stecker, Relais und L78L33 hinzugefügt.
vielen Dank für Deine Erklärung.
Am L78L33 liegen 3.19Volt ausgehend an (Gemessen zwischen Pin 1 und 2).
Eingehend allerdings nur 4.5V (gemessen zwischen Pin 2 und 3).
Ich habe mal die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht, nachdem ich sie wie die Nadel im Heuhaufen gesucht habe. Schön wäre ja schon, wenn EQ-3 die Download page wieder aktivieren würde. https://www.eq-3.de/downloads.html funktioniert nicht mehr ...
Firmware übrigens hier (falls die mal jemand sucht) viewtopic.php?f=27&t=24175&start=120
Auch wenn ich bei Stromzufuhr den Stecker automatisch "ein" schalte, schaltet das Relais keine 230V.
Also bleibt mir wohl nur die Wahl, das Relais auszulöten ... ?!
Ich habe mal die Schaltpläne vom Stecker, Relais und L78L33 hinzugefügt.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl schaltet nicht mehr
Hi Jürgen,
Denn so wie ich das sehe, benötigt ja nur das Relais +UB, der Rest läuft auf 3,3 Volt.
Aber viel, äußert sich noch jemand mit mehr Elektronik-Wissen dazu.
Du musst das Relais nicht auslöten, einfach eine Brücke zwischen die beiden Leiterbahnen: Viel Erfolg.
Da wird wohl die Viper einen Schuss weg haben.dr-loksoft hat geschrieben: ↑11.04.2021, 12:32Eingehend allerdings nur 4.5V (gemessen zwischen Pin 2 und 3).
Na wenn das noch ging, wäre es ja wirklich einen Versuch wert.dr-loksoft hat geschrieben: ↑11.04.2021, 12:32Am L78L33 liegen 3.19Volt ausgehend an (Gemessen zwischen Pin 1 und 2).
Ich habe mal die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht ...
Denn so wie ich das sehe, benötigt ja nur das Relais +UB, der Rest läuft auf 3,3 Volt.
Aber viel, äußert sich noch jemand mit mehr Elektronik-Wissen dazu.
Du musst das Relais nicht auslöten, einfach eine Brücke zwischen die beiden Leiterbahnen: Viel Erfolg.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 86
- Registriert: 29.12.2012, 20:30
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal