Hallo,
möchte das der Schaltaktor 4-fach bei einer bestimmten Lux Zahl für 1 Sekunde anzieht.
Habe dafür folgendes programmiert:
Leider zieht das Relais nicht. Wenn ich auf "Schaltzustand ein" programmiere funktioniertes, da fällt das Relais natürlich nicht wieder ab.
Was mache ich falsch?
Dateianhänge
CCU.jpg
Zentrale: Charly RaspberryMatic (Pi4), Gateway: Raspberry Pi3 HM-MOD-RPI-PCB, 3 Stück Funk-Schaltaktor, 4-fach, 2 Stück Funk-Rollladenaktor für Markenschalter, 1 Stück 8-Kanal-Sendemodul, 1 Stück E-Paper-Display, 2 Stück Funk-Tür-/Fensterkontakt, WinMatic, 2 Stück Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2, Wandthermostat HmIP-WTH-2, weiterer Ausbau nach und nach geplant.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von Sammy » 25.02.2017, 14:40

Tipps für Anfänger bitte nochmal gründlich lesen.
Insbesordere den Typischen Fehler Nr. 1
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

1c3m4n
Beiträge: 9
Registriert: 05.03.2016, 19:29

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von 1c3m4n » 25.02.2017, 14:42

Bitte die Anfängertips lesen.
1. Punkt bei Häufige Fehler.
viewtopic.php?f=31&t=22801

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von Gluehwurm » 25.02.2017, 15:13

Alternativ das Studium des WebUI-Handbuchs (11/2016), mit Bildern auf S. 111

Gruß
Bruno

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von robbi77 » 25.02.2017, 16:35

Handbuch gibts im link in meiner Signatur: Webui eingeben.

(@Bruno vielleicht den Link noch dazu?)

Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von Sammy » 25.02.2017, 16:47

Der Link ist doch auch extra in meiner Signatur.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von Gluehwurm » 25.02.2017, 16:56

robbi77 hat geschrieben:(@Bruno vielleicht den Link noch dazu?)
Sicher nicht, zum Einen siehe Sammy, zum Anderen ist das sehr einfach zu finden. Dazu noch andere interessante Dinge auf eq-3-Seite. Links anklicken nimmt die Freude eigener Sucherfolge. 8)

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von robbi77 » 25.02.2017, 17:01

Sammy hat geschrieben:Der Link ist doch auch extra in meiner Signatur.
Wenn ich im Web und nich in Tapatalk guck seh ichs auch ...
Ja Bruno, stimmt auch wieder.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Bahni
Beiträge: 234
Registriert: 15.01.2011, 14:40
System: CCU und Access Point
Wohnort: Waldheim / Sachsen
Hat sich bedankt: 25 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von Bahni » 26.02.2017, 13:39

Danke, habs gefunden und hinbekommen.
Ohne Anleitung findet man den "Trick" nicht.
Die Programmierung ist nicht wirklich selbsterklärend.
Man muss wirklich lesen.
Zentrale: Charly RaspberryMatic (Pi4), Gateway: Raspberry Pi3 HM-MOD-RPI-PCB, 3 Stück Funk-Schaltaktor, 4-fach, 2 Stück Funk-Rollladenaktor für Markenschalter, 1 Stück 8-Kanal-Sendemodul, 1 Stück E-Paper-Display, 2 Stück Funk-Tür-/Fensterkontakt, WinMatic, 2 Stück Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2, Wandthermostat HmIP-WTH-2, weiterer Ausbau nach und nach geplant.

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Schaltaktor 4-fach 1 Sekunde ziehen

Beitrag von dondaik » 26.02.2017, 14:09

dazu ist ja das handbuch da - oder ?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Antworten