4-fach Funkschaltaktor defekt?
Moderator: Co-Administratoren
4-fach Funkschaltaktor defekt?
Hallo zusammen,
bin neu hier und daher noch unerfahren im Schreiben von Forenbeiträgen.
Kann mir jemand mit einem Problem mit einem 4-fach Funkschaltaktor (für die Hutschiene) weiterhelfen?
Nach einem Spannungsausfall funktioniert der o.g. Aktor nicht mehr. Das Fehlerbild stellt sich so dar, dass ich nur einen Kanal aktivieren kann. Wenn ich einen zweiten Kanal aktiviere leuchten kurz alle vier LEDs auf und dann gehen alle aus. Danach kann ich wieder einen Kanal aktiveren. Beim zweiten Kanal geht das Spiel wieder von vorn los.
Werksreset habe schon probiert. Leider ändert sich an dem oben beschriebenen Verhalten nichts.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen!!!
bin neu hier und daher noch unerfahren im Schreiben von Forenbeiträgen.
Kann mir jemand mit einem Problem mit einem 4-fach Funkschaltaktor (für die Hutschiene) weiterhelfen?
Nach einem Spannungsausfall funktioniert der o.g. Aktor nicht mehr. Das Fehlerbild stellt sich so dar, dass ich nur einen Kanal aktivieren kann. Wenn ich einen zweiten Kanal aktiviere leuchten kurz alle vier LEDs auf und dann gehen alle aus. Danach kann ich wieder einen Kanal aktiveren. Beim zweiten Kanal geht das Spiel wieder von vorn los.
Werksreset habe schon probiert. Leider ändert sich an dem oben beschriebenen Verhalten nichts.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen!!!
Inventur vom 22.03.2017:
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Da wird die Spannung des Netzteils wohl zusammenbrechen.
Das kann wohl nur jemand reparieren, der passendes Messausrüstung und elektronische Kenntnisse hat.
Das kann wohl nur jemand reparieren, der passendes Messausrüstung und elektronische Kenntnisse hat.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Vielen Dank für die Antwort. Die Idee hatte ich auch schon. Hast du einen Tipp, welches Bauteil es sein könnte? Gibt es eigentlich Schaltpläne, die man zu Rate ziehen könnte? Messgeräte und Werkzeug stehen mir zur Verfügung.
Inventur vom 22.03.2017:
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Hi,
da es den 4fach Hutschienenaktor auch als Bausatz gibt, gibt es dazu beim Bausatz immer auch einen Schaltplan, der ist auch beim kostenpflichtigen (wenn man kein ELV-Journal-Abo hat) Download des entsprechenden ELV-Journal-Artikels dabei...
Der Familienvater
da es den 4fach Hutschienenaktor auch als Bausatz gibt, gibt es dazu beim Bausatz immer auch einen Schaltplan, der ist auch beim kostenpflichtigen (wenn man kein ELV-Journal-Abo hat) Download des entsprechenden ELV-Journal-Artikels dabei...
Der Familienvater
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Hallo,
Es war ein defekter Kondensator des Schaltreglers. Das Trennen der Platinen, um den C auszulöten hat die meiste Zeit gebraucht...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Es war ein defekter Kondensator des Schaltreglers. Das Trennen der Platinen, um den C auszulöten hat die meiste Zeit gebraucht...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Inventur vom 22.03.2017:
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
CCU2 mit 38 Geräten (3x HM-Sen-MDIR-O, 15x HM-Sec-SCo, 1x HM-RC-12-B, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O)
Raspberry Pi, Banana Pi, NetIO, Priva, EchoDot, Volkszähler, IOBroker, OpenHAB, Vitotronic
- rapaus12623
- Beiträge: 51
- Registriert: 28.09.2011, 23:04
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Hallo,
Bei mir tritt zum zweiten mal der selbe Fehler auf wie bei dir
und jedes mal einen neuen kaufen wird mir zu teuer.
Welchen Kondensator von den doch sehr vielen hast du ausgewechselt ?
Kondensatoren:
100 nF/SMD/0805 C20–C23
Kondensatoren:
22 nF/SMD/0805 C6
100 nF/SMD/0805 C4, C5, C8, C9, C11, C13–C19
150 nF/200 Vac/400 VDC C1
0,47 μF/400 V/105 °C C2
10 μF/25 V/105 °C C3
100 μF/10 V/105 °C C10, C12
100 μF/25 V/105 °C C7
über deine Hilfe würde ich mich freuen, Danke im voraus.
MfG
Bei mir tritt zum zweiten mal der selbe Fehler auf wie bei dir
und jedes mal einen neuen kaufen wird mir zu teuer.
Welchen Kondensator von den doch sehr vielen hast du ausgewechselt ?
Kondensatoren:
100 nF/SMD/0805 C20–C23
Kondensatoren:
22 nF/SMD/0805 C6
100 nF/SMD/0805 C4, C5, C8, C9, C11, C13–C19
150 nF/200 Vac/400 VDC C1
0,47 μF/400 V/105 °C C2
10 μF/25 V/105 °C C3
100 μF/10 V/105 °C C10, C12
100 μF/25 V/105 °C C7
über deine Hilfe würde ich mich freuen, Danke im voraus.
MfG
172 Kanäle in 59 Geräten:
HM-ES-PMSw1-Pl, HmIP-SCTH230, HM-WDS30-OT2-SM-2, HM-LC-Sw4-DR, HM-Sen-Wa-Od, HM-LC-Sw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, 3x HM-RC-4-3, HM-RC-Dis-H-x-EU, HM-Sen-EP, HM-RC-19-B, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Sw4-WM, 2x HM-Sen-EP, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, 3x HM-Sec-SD, 3x HM-Sec-SD-Team, HM-Sen-RD-O, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw4-SM, HM-RC-12-B, HM-LC-Sw1-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl, HM-OU-CF-Pl, HM-OU-CFM-Pl, HM-OU-LED16, HM-LC-Sw1-Pl, HM-WDS40-TH-I, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HM-Sec-TiS, HmIP-SWDM, 2x HMIP-SWDO, 2x HmIP-SWDO-PL, HM-Sec-RHS, HM-PB-6-WM55, HM-Sec-WDS-2, HM-Sec-WDS, HM-WDS30-T-O, 2x HM-LC-Sw1-Pl, HmIP-SWO-PR, HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw2-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl,
HM-ES-PMSw1-Pl, HmIP-SCTH230, HM-WDS30-OT2-SM-2, HM-LC-Sw4-DR, HM-Sen-Wa-Od, HM-LC-Sw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, 3x HM-RC-4-3, HM-RC-Dis-H-x-EU, HM-Sen-EP, HM-RC-19-B, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Sw4-WM, 2x HM-Sen-EP, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, 3x HM-Sec-SD, 3x HM-Sec-SD-Team, HM-Sen-RD-O, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw4-SM, HM-RC-12-B, HM-LC-Sw1-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl, HM-OU-CF-Pl, HM-OU-CFM-Pl, HM-OU-LED16, HM-LC-Sw1-Pl, HM-WDS40-TH-I, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HM-Sec-TiS, HmIP-SWDM, 2x HMIP-SWDO, 2x HmIP-SWDO-PL, HM-Sec-RHS, HM-PB-6-WM55, HM-Sec-WDS-2, HM-Sec-WDS, HM-WDS30-T-O, 2x HM-LC-Sw1-Pl, HmIP-SWO-PR, HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw2-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl,
- rapaus12623
- Beiträge: 51
- Registriert: 28.09.2011, 23:04
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
Hier noch mal der Schaltplan.
172 Kanäle in 59 Geräten:
HM-ES-PMSw1-Pl, HmIP-SCTH230, HM-WDS30-OT2-SM-2, HM-LC-Sw4-DR, HM-Sen-Wa-Od, HM-LC-Sw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, 3x HM-RC-4-3, HM-RC-Dis-H-x-EU, HM-Sen-EP, HM-RC-19-B, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Sw4-WM, 2x HM-Sen-EP, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, 3x HM-Sec-SD, 3x HM-Sec-SD-Team, HM-Sen-RD-O, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw4-SM, HM-RC-12-B, HM-LC-Sw1-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl, HM-OU-CF-Pl, HM-OU-CFM-Pl, HM-OU-LED16, HM-LC-Sw1-Pl, HM-WDS40-TH-I, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HM-Sec-TiS, HmIP-SWDM, 2x HMIP-SWDO, 2x HmIP-SWDO-PL, HM-Sec-RHS, HM-PB-6-WM55, HM-Sec-WDS-2, HM-Sec-WDS, HM-WDS30-T-O, 2x HM-LC-Sw1-Pl, HmIP-SWO-PR, HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw2-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl,
HM-ES-PMSw1-Pl, HmIP-SCTH230, HM-WDS30-OT2-SM-2, HM-LC-Sw4-DR, HM-Sen-Wa-Od, HM-LC-Sw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, 3x HM-RC-4-3, HM-RC-Dis-H-x-EU, HM-Sen-EP, HM-RC-19-B, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Sw4-WM, 2x HM-Sen-EP, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, 3x HM-Sec-SD, 3x HM-Sec-SD-Team, HM-Sen-RD-O, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw4-SM, HM-RC-12-B, HM-LC-Sw1-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl, HM-OU-CF-Pl, HM-OU-CFM-Pl, HM-OU-LED16, HM-LC-Sw1-Pl, HM-WDS40-TH-I, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HM-Sec-TiS, HmIP-SWDM, 2x HMIP-SWDO, 2x HmIP-SWDO-PL, HM-Sec-RHS, HM-PB-6-WM55, HM-Sec-WDS-2, HM-Sec-WDS, HM-WDS30-T-O, 2x HM-LC-Sw1-Pl, HmIP-SWO-PR, HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Sw1-Pl, HM-LC-Sw2-PB-FM, HM-LC-Sw1-Pl,
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: 4-fach Funkschaltaktor defekt?
das wird vermutlich C7 sein
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!