Hallo Leute,
ich möchte hier über meine Lernkurve bei der Steuerung meiner Außenbeleuchtung berichten. Kurz zusammengefasst: Aus Schaden wird man klug!

Schon lange hatte ich Halogen-Strahler installiert, die wollte ich durch LED Strahler ersetzen, weil die eben viel länger halten und ich mir dadurch das aufwändige Wechseln der Leuchtmittel (Leiter!) ersparen wollte.

Also 4 x 50 Watt = 200 Watt sollten doch - so dachte ich - für einen Homematic Schaltaktor HM-LC-SW2-FM, der laut Datenblatt 5A schalten kann, kein Problem sein.

Nachdem das einige Wochen tatsächlich funktioniert hatte, streikte der Schaltaktor und ich konnte meine LED Strahler nicht mehr ausschalten. Schnell war klar, dass es nicht an der Elektronik lag, sondern am Relais und ich las zum ersten Mal Einiges über "klebende Relais" hier im Forum. (Bis dahin dachte ich, das passiert nur den Anderen)

Das Problem ist, dass LED einen kurzzeitigen Einschaltstrom verursachen, der bis zu 30x höher ist als normal. Damit werden aus meinen 200 Watt also kurzzeitig 6000 Watt und dafür ist der Schaltaktor nicht ausgelegt. (Nebenbei bemerkt: auch Glühbirnen haben einen erhöhten Einschaltstrom, der auch 5 bis 10 mal höher sein kann als die Nennleistung). Mit meinem Multimeter kann ich auch den Einschaltstrom nicht messen, da er nur sehr kurz anliegt. Aber offensichtlich lang genug um die Relaiskontakte im HM-LC-SW2-FM zum Schmelzen zu bringen,

Als Lösung gibt es Einschaltstrombegrenzer. Das Problem: die meisten sind für eine Begrenzung auf 10A oder 16A geeignet. Das wäre für den HM-LC-SW2-FM auch zu viel. Nur bei ELV fand ich den ESB1, der laut Datenblatt auf 200W ausgelegt ist. Also dachte ich, das passt ja. Habe den Schaltaktor ersetzt und zusätzlich vor die LED einen ESB1 vorgeschaltet.Wieder hat es einige Zeit funktioniert.

Dann war die Sicherung des ESB1 durchgebrannt. OK, kann mal passieren, dachte ich und das Teil ist nicht allzu teuer. Besser der ESB1 ist hin als der Schaltaktor. Also einen neuen bestellt und eingebaut.

Als der dann auch bald durchgebrannt war, ging ich wieder auf die Suche und stellte fest: Diese Type von Einschaltstrombegrenzern enthält einen temperatur-abhängigen Widerstand (NTC) und funktioniert nur, wenn sie kalt ist. Wenn zwischen Aus- und Einschalten nur eine kurze Zeitspanne liegt und der NTC noch warm ist, dann ist der Widerstand des NTC zu gering um den Einschaltstrom abzufangen. Genau das passierte aber in meiner Installation, weil ich die Außenstrahler auch dazu verwendet habe um das Einschalten der Alarmanlage durch Blinken zu bestätigen.

Meine aktuelle Lösung besteht darin, dass der HM-LC-SW2-FM die LED-Strahler nicht mehr direkt schaltet, sondern über ein Relais. Dafür verwende ich einen sogenannten Schließer-Schütz (Finder 22.32.0.230.4320), der mit seinen Silberzinnoxid-Kontakten AgSnO2 für die beschriebenen Lasten auch ausgelegt sein sollte. Sollte deshalb, weil es zwar jetzt wieder funktioniert, ich aber vorsichtig geworden bin. :)
Schaltplan-LED-Strahler.jpg
[EDIT, 6 Monate später]:
Funktioniert noch immer klaglos. Nix mehr angeklebt oder durchgebrannt.

[EDIT, 13 Monate später]:
Mittlerweile hat ein LED Strahler den Geist aufgegeben. Aber auch das hat das Relais überstanden.

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 19:00
von dondaik
:-)
deshalb gibt es immer im forum den tip mit den koppelrelais ....
toi toi toi!

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:03
von magic71
Gelöscht - da nicht die Frage richtig durchgelesen - :(

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:08
von robbi77
@magic71
Du hast den ganzen Post gelesen?


Gruß
Roberto

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:09
von nicolas-eric
magic71 hat geschrieben:https://www.elv.de/einschaltstrombegrenzer-esb1.html

Moin,
Das in Reihe schalten und gut :mrgreen:

Gruß Dirk
Hast Du den Text oben gelesen?
Genau dieser brannte mehrfach durch.

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:12
von Sammy
Hatte er ja, aber bei 4x 50W wären 2 ESB1 besser gewesen. Aber vor allem das Problem, dass der ESB1 durch die Blinkausgaben nicht abkühlen konnte, wird hier ausschlaggebend gewesen sein.

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:13
von mhr
Hi Dirk,
du hast aber schon gelesen, dass in seiner speziellen Anwendung der esb1 "durchgebrannt" ist! :cry:

edit: Sammy und Nicolas waren schneller

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:18
von robbi77
Mit 4 Posts sollte er es jetzt gemerkt haben. ;-) ;-)


Gruß
Roberto

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 03.05.2017, 22:32
von Gluehwurm
Und wenn ich diese Teileliste sehe, fällt mir doch auf, daß dieser Name auch öfters völlig sinnlos in Ergebnissen von Suchanfragen auftaucht :roll:
viewtopic.php?f=1&t=35664

Gruß
Bruno

Re: 200W LED Außenbeleuchtung über HM-LC-SW2-FM steuern

Verfasst: 04.05.2017, 08:50
von dtp
Sagt mal, wie sieht das eigentlich bei einem Dimm-Aktor, wie z.B. dem HM-LC-Dim1T-FM, aus? Der arbeitet ja logischerweise ohne Relais. Wenn man den zum Ein- und Ausschalten der LED-Strahler nimmt, sollte er die höheren Einschaltströme doch eigentlich vertragen können, oder? Natürlich muss man beachten, dass der HM-LC-Dim1T-FM nur bis maximal 180 VA spezifiziert ist. Wie sind da Eure Erfahrungen?