Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetzen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

robbat
Beiträge: 29
Registriert: 13.08.2013, 20:48
Wohnort: Schwerte (NRW)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetzen

Beitrag von robbat » 21.05.2017, 14:50

Hallo zusammen,

ich möchte meinen Treppenlichtautomat gegen den HM-LC-Sw1-DR tauschen.
Leider ist die Treppenlichtschaltung nach dem 3-Leiter-Prinzip installiert;
heißt am "Tastereingang" des Treppenlicht-Automaten liegen 220V an und die werden mit den (7) Treppenlichttastern (jeweils mit Findelicht) gegen N geschaltet.
Das Haus ist von 1969 und da nicht an alle Verteilerdosen dranzukommen ist (unbekannt / zutapeziert), ist ein Schaltungsänderung auf das 4-Leiter-Prinzip nicht möglich.

Gibt es einen Möglichkeiten für einen Umbau unter Beibehaltung des 3-Leiter-Prinzips?
Mir würde ein Relais zur Entkopplung reichen, welches sich natürlich nicht an den Findelichtern stören darf. :)

Vielen Dank.

Gruß Robert
CCU3 FW3.53.26 / ca. 110 Geräte
Addon: Progammedrucken CCU2 V1.2a

Stephan0815
Beiträge: 171
Registriert: 06.01.2016, 14:00

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von Stephan0815 » 21.05.2017, 14:53

Das sollte am besten dein Elektriker machen

dondaik
Beiträge: 12927
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1603 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von dondaik » 21.05.2017, 14:54

ja - gibt es und ist x-fach besprochen worden ...
doch bei mangel am fachkenntniss gilt hier: telefonbuch nehmen und einen fachmann anrufen - klar mit dieser antwort mache ich mir kein freunde... :mrgreen:
ups.: stephan war schneller !
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

robbat
Beiträge: 29
Registriert: 13.08.2013, 20:48
Wohnort: Schwerte (NRW)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von robbat » 21.05.2017, 15:16

dondaik hat geschrieben:ja - gibt es und ist x-fach besprochen worden ...
...nur gibt die Suche hierzu nichts her......
CCU3 FW3.53.26 / ca. 110 Geräte
Addon: Progammedrucken CCU2 V1.2a

dondaik
Beiträge: 12927
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1603 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von dondaik » 21.05.2017, 15:18

das wäre ein anderes thema ... da der kern klar, und eigentlich eindeutig, ist... keine tips von mir. sorry
Zuletzt geändert von dondaik am 21.05.2017, 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13855
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von robbi77 » 21.05.2017, 15:20

Keine genauen Angaben was vorhanden ist, keine genauen Antworten ...
3-Leiter-Prinzip? 400V? Hä?


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

robbat
Beiträge: 29
Registriert: 13.08.2013, 20:48
Wohnort: Schwerte (NRW)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von robbat » 21.05.2017, 15:33

robbi77 hat geschrieben:Keine genauen Angaben was vorhanden ist, keine genauen Antworten ...
3-Leiter-Prinzip? 400V? Hä?


Gruß
Roberto
Wie eingangs beschrieben soll der vorhandene Treppenlicht-Automat durch HM ersetzt werden.
Zur besseren Verdeutlichung der Anschaltung hier noch ein Bild:
Anschaltung Treppenhauslicht.jpg
CCU3 FW3.53.26 / ca. 110 Geräte
Addon: Progammedrucken CCU2 V1.2a

Stephan0815
Beiträge: 171
Registriert: 06.01.2016, 14:00

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von Stephan0815 » 21.05.2017, 15:41

Wie ja robby schreib 3 leiter 400v da nix 3 Leiter zu sehen. Ganz klar nen Elektriker anrufen, alles andere ist mehr als grob Fahrlässig!

Benutzeravatar
eiGelbGeek
Beiträge: 979
Registriert: 24.07.2014, 17:46
Wohnort: Ruhrpottrandgebiet
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von eiGelbGeek » 21.05.2017, 16:44

Das Schaltbild auf den Automaten zeig doch alles?

L (2) ran mit L (4) zur Lampe , 3 die geschaltete Phase.... und 1 natürlich N .....




Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nur weil es nicht geht, muss es nicht kaputt sein ^^

Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire

dondaik
Beiträge: 12927
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1603 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Treppenlichtautomat (3-Leiter-Anschluß) durch HM ersetze

Beitrag von dondaik » 21.05.2017, 17:01

und was soll uns das jetzt sagen ?... der TE hat keinen plan also auch nichts an 230V zu suchen - basta.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Antworten