HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 16.09.2017, 09:54

Morgen zusammen,
ich nutze diesen Aktor um bei einer anderen Steuerung einen Schalter zu simulieren, der die Heizkreispumpe auf AUS schaltet. Ich frage die Schaltzustände HM-LC-Sw4-SM der Fußbodenheizungsventile ab und schalte dann den Aktor. Alle AUS = Aktor EIN, min ein Ventil EIN = Aktor AUS. Das klappt auch alles.
Jetzt bekomme ich morgens, wenn der Aktor angesteuert wird, Kommunikationsproblme.

Code: Alles auswählen

Sep 16 08:00:16 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 16 08:00:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 16 08:00:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 16 08:00:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 16 08:00:42 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 16 08:00:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 16 08:00:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 16 08:00:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 16 08:03:57 homematic-ccu2 user.err rfd: Can't remove device remotely
Sep 16 08:04:20 homematic-ccu2 user.err rfd: Can't remove device remotely
Sep 16 08:10:52 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 16 08:10:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 16 08:10:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 16 08:10:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 16 08:14:09 homematic-ccu2 user.err rfd: Can't remove device remotely
Wäre ja erst mal nicht weiter schlimm, die CCU2 ist so eingestellt, dass Servicemeldungen automatisch quittiert werden. Hier habe ich aber auch ein komisches Verhalten, die LED Anzeige der CCU blinkt mit Servicemeldung, in meiner Mediola App sehe ich die Servicemeldung auch, aber erst, wenn ich mich über die Weboberfläche im Browser einlogge, verschwindet die Servicemeldung automatisch (ich bestätige diese NICHT manuell).
Dateianhänge
Unbenannt.JPG
Unbenannt.JPG (16.9 KiB) 1855 mal betrachtet

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 16.09.2017, 10:05

gerade wieder eine Servicemeldung über gestörte Kommunikation.... Diese konnte ich nicht quittieren. Vorher konnte ich von Hand den Aktor schalten, ich habe das Gefühl, dass wenn die Ansteurung automtisch erfolgt, es zu den Störungen kommt...

DutyCycle: 1.0%

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 17.09.2017, 09:39

Heute morgen wieder gestört, jetzt hilft aber nur ein betätigen der Gerätetaste... :cry:

Code: Alles auswählen

Sep 17 07:50:36 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 07:50:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 07:50:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 07:50:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 07:56:01 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 07:56:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 07:56:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 07:56:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 08:00:44 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 08:00:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 08:00:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 08:00:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 08:03:51 homematic-ccu2 user.err rfd: Can't remove device remotely
Sep 17 08:05:16 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 08:05:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 08:05:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 08:05:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 08:05:40 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::SetDeviceAesPolicy(): Error disabling channel authentication.
Sep 17 08:10:54 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 08:10:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 08:10:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 08:10:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 08:15:46 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Sep 17 08:15:46 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1580902:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Sep 17 08:15:46 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Sep 17 08:15:46 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1580902:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Sep 17 09:11:37 homematic-ccu2 user.err rfd: Can't remove device remotely
Keiner eine Idee???

Gibt es einen anderen Aktor der mit 12V arbeitet und potentialfrei schalten kann?
Dateianhänge
meldungen.JPG
meldungen.JPG (12.84 KiB) 1799 mal betrachtet
Servicemeldung.JPG

66er
Beiträge: 3083
Registriert: 23.08.2015, 11:06
System: CCU
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von 66er » 17.09.2017, 09:47

Visu hat geschrieben:...
Gibt es einen anderen Aktor der mit 12V arbeitet und potentialfrei schalten kann?
Ja , den gibt es :D

Und um Deine nächste Frage gleich mitzubeantworten:
HM-LC-Sw4-PCB bzw. HM-LC-Sw4-WM :wink:

LG und schönen Sonntag
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!

Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps

Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly

Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos

>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker

Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 17.09.2017, 10:25

Danke

Habe ich gleich mal bestellt... bin gespannt, ob das Teil besser funktioniert :roll:

Kann mir jemand vielleicht trotzdem erklären, warum der HM-LC-Sw1-Ba-PCB über Nacht einschläft und sich nicht mehr wecken lässt?

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von JRiemann » 17.09.2017, 14:22

Schon mal darüber nachgedacht das die Pumpe evtl. den Aktor abschießt? Es kann sein das die Pumpe beim anlaufen bzw. stoppen extreme Störimpulse erzeugt durch die der Aktor sich aufhängt.
Ähnliche Themen gab es schon häufiger hier im Forum.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße!
Jörg

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 17.09.2017, 17:43

ne ne :D


Der Aktor schließt nur in einer weiteren Steuerung einen ebenfalls potentialfreien Kontakt...
Dateianhänge
modul.JPG

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 18.09.2017, 13:32

Habe gerade noch festgestellt, dass ich, obwohl eine Servicemeldung vorliegt, die ich durch "bestätigen" nicht wegbekomme, den Aktor über die WebUI schalten kann. Danach ist auch die Servicemeldung verschwunden...

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Sammy » 18.09.2017, 14:18

Du redest wahrscheinlich von den "ist gestört" Meldungen. Da ist das normal. Siehe WebUI Handbuch.
Ist gestört heißt ja, dass bei der letzten Kommunikation etwas bei der CCU nicht angekommen ist.
Schaltest Du den Aktor per CCU (und alles läuft durch), dann kommt ja wieder ein ACK bei der CCU an.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Visu
Beiträge: 507
Registriert: 04.12.2016, 23:30
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-Ba-PCB Hilfe

Beitrag von Visu » 19.09.2017, 06:53

Ich habe jetzt den HM-LC-Sw1-Ba-PCB (Bild 1) durch den HM-LC-Sw4-WM (Bild 2) ersetzt, er sitzt an gleicher Stelle und ist identisch verdrahtet.... und der funktioniert... warum auch immer dieser jetzt und der andere nicht ... :roll:
Dateianhänge
1.JPG
1.JPG (13.93 KiB) 1634 mal betrachtet
2.JPG
2.JPG (13.34 KiB) 1634 mal betrachtet

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“