Gelöst: Ich hatte fälschlicherweise ganz am Anfang "Platzhalter-Zeilen" in den Zentral-Verknüpfungsscripten, um beim späteren Einfügen weiterer Kanäle ein chronologische und bessere Übersicht zu bekommen.
Ohne diese "Platzhalterzeilen" funktioniert jetzt alles.
Es stellt sich allerdings für mich weiterhin die Frage, wie ich bei Änderung eines Zentral-Verknüpfungsscriptes eine gute Übersicht behalten kann, also möglichst eine chronologische Reihenfolge der Wenn-Dann Bedingungen nach Kanälen sortiert und nicht einfach ganz am Ende angefügt.
Hallo,
im den Beiträgen habe ich nichts darüber gefunden, deshalb hier meine Frage:
Muss ich mich bei der Einrichtung des "Homematic 085975 Funk-Wandsender mit Display" - auch als "HM-PB-4DIS-WM" bekannt - VOR dem Einrichten dafür entscheiden, welche Verknüpfungsart ich wählen möchte, oder kann ich auch "gemischt" (also einige Kanäle mit "Direkt-Verknüpfung" und andere per "Zentral-Verknüpfung") einrichten ???
Meine Erwartungshaltung war: ja, gemischt funktioniert! Also habe ich gemischt installiert.
Leider funktionieren nur die Direkt-Verknüpfungen (via CCU2). Die Zentral-Verknüpfungen nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldungen.
Folgende Fehlersuche habe ich bereits durchgeführt.
1. Der Aktor ist ok, er lässt sich mit anderen Schalter problemlos per Zentral-Verknüpfung schalten
2. HM-PB-4DIS-WM habe ich abgelernt, in der Werkszustand versetzt, neu angelernt und meine gemischten Verknüpfungen
neu installiert.
3. Dabei habe ich immer darauf geachtet, dass die Veränderungen über "Menü Zentrale" übernommen werden.
Aber es funktioniert nicht (gemischt)!
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe ??
Grüße
Bernd
gelöst: HM-PB-4DIS-WM "nur entweder o." Verknüpfung möglich?
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
HM-PB-4DIS-WM "nur entweder oder" Verknüpfung möglich?
Du hast keine Screenshots deiner Programme gepostet. (Die wohl nicht funktionieren)
Woher sollen wir wissen warum es nicht funktioniert.
Du kannst sogar einen Kanal direkt mit einem Aktor verknüpfen und zusätzlich den Kanal in einem Programm abfragen/benutzen.
Gruß
Roberto
Woher sollen wir wissen warum es nicht funktioniert.
Du kannst sogar einen Kanal direkt mit einem Aktor verknüpfen und zusätzlich den Kanal in einem Programm abfragen/benutzen.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: HM-PB-4DIS-WM "nur entweder oder" Verknüpfung möglich?
Nach Problemlösung, Screenshot gelöscht!
Hallo Roberto,
stimmt, habe ich jetz angefügt. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Grüße
Bernd
Hallo Roberto,
stimmt, habe ich jetz angefügt. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Grüße
Bernd
Zuletzt geändert von hippetu am 22.09.2017, 09:44, insgesamt 2-mal geändert.
Wer schneller lebt, ist früher fertig
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-PB-4DIS-WM "nur entweder oder" Verknüpfung möglich?
Ja, das "sonst wenn" irritiert. Was ist da noch davor?
Lies dir den Thread mit der Logik der ccu Programme durch.
Gruß
Roberto
Lies dir den Thread mit der Logik der ccu Programme durch.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-PB-4DIS-WM "nur entweder oder" Verknüpfung möglich?
Vermutlich sollte da nicht zwei Mal das gleiche Bild zu sehen sein ...
Weitere Lektüre, WebUI-Handbuch S. 92 unten
Gruß
Bruno
Weitere Lektüre, WebUI-Handbuch S. 92 unten
Gruß
Bruno
Re: gelöst: HM-PB-4DIS-WM "nur entweder o." Verknüpfung mögl
Danke für die Hilfe Roberto und Bruno,
jetzt funktioniert es (siehe -> ursprüngliche Fragestellung).
Viele Grüße
Bernd
jetzt funktioniert es (siehe -> ursprüngliche Fragestellung).
Viele Grüße
Bernd
Wer schneller lebt, ist früher fertig