HM-LC-Sw1PBU-FM deuten der LED

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
oekomat
Beiträge: 518
Registriert: 05.09.2012, 07:12

HM-LC-Sw1PBU-FM deuten der LED

Beitrag von oekomat » 10.10.2017, 11:45

Hallo zusammen,

ich hab für das Terrassenlicht den o.g. Schaltaktor im Einsatz. Vor einer Woche hats angefangen, dass das Terrassenlicht nur kurz an und dann wieder ausging. Heute hab ich dann mal den Schalter resetet und stromlos gemacht, nachdem das Licht per Funk gar nicht mehr anging. Anlernen lässt sich der Schalter ohne Probleme. Wenn ich per Funk oder Hand anschalte, kommt für 2 sek eine Kommunikationsfehlermeldung, die dann gleich wieder verschwindet. Zusätzlich blinkt der Aktor 10mal. Die Lampe bleibt aus. Ich vermute defekt, aber die Zeichen der LED kann ich lt. Anleitung nicht zuordnen.
Weiß jemand, was das sein kann?
Gruß

oekomat

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-Sw1PBU-FM deuten der LED

Beitrag von Sammy » 10.10.2017, 11:49

Wahrscheinlich C26 defekt bitte über die Google-Suche des Forums einmal Suchen.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!