HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 972
- Registriert: 03.02.2014, 18:04
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem mit einem HM-LC-SW2-FM. Er funtionierte jahrelang an einem Schalter (war ein wenig umständlich, aber er wurde selten benutzt). Dann beschwerten sich meine Schwiegereltern und ich habe zwei Taster dran gebaut. Seitdem habe ich die folgenden Problem:
Die manuelle Bedienung am Taster funktioniert einwandfrei. Ich sehe sogar, wie der Status in der WebUI von AUS auf EIN umspringt. Wenn ich aber versuche einen Kanal per WebUI zu schalten (wieder auf AUS), dann resultiert das in einer Servicemeldung. Bediene ich das Gerät danach manuell, verschwindet die Servicemeldung wieder.
Also der Schaltvorgang selber funktioniert; auch die Verbindung zum RM funktioniert grundsätzlich, aber ich kann nicht per WebUI schalten.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Christian
ich habe ein seltsames Problem mit einem HM-LC-SW2-FM. Er funtionierte jahrelang an einem Schalter (war ein wenig umständlich, aber er wurde selten benutzt). Dann beschwerten sich meine Schwiegereltern und ich habe zwei Taster dran gebaut. Seitdem habe ich die folgenden Problem:
Die manuelle Bedienung am Taster funktioniert einwandfrei. Ich sehe sogar, wie der Status in der WebUI von AUS auf EIN umspringt. Wenn ich aber versuche einen Kanal per WebUI zu schalten (wieder auf AUS), dann resultiert das in einer Servicemeldung. Bediene ich das Gerät danach manuell, verschwindet die Servicemeldung wieder.
Also der Schaltvorgang selber funktioniert; auch die Verbindung zum RM funktioniert grundsätzlich, aber ich kann nicht per WebUI schalten.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Christian
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Hi,
die Zentrale kann den Aktor nicht per Funk erreichen, aus welchem Grund auch immer...
Der Familienvater
die Zentrale kann den Aktor nicht per Funk erreichen, aus welchem Grund auch immer...
Der Familienvater
-
- Beiträge: 972
- Registriert: 03.02.2014, 18:04
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Aja...so habe ich es noch garnicht gesehen. Vom Aktor zur Zentrale geht, aber nicht andersherum.
Ich werde den Aktor mal zurücksetzen und schauen was passiert.
Ich werde den Aktor mal zurücksetzen und schauen was passiert.
-
- Beiträge: 972
- Registriert: 03.02.2014, 18:04
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Wollte ja nicht ganz so schnell aufgeben. Ich habe für RM noch die neuste FW installiert.
Im Fehlerprotokoll finden sich die folgenden Einträge (LEQ0237683 ist der betroffene Aktor)
Jemand eine Idee, was das bedeuten könnte?
Viele Grüße,
Christian
Lösung: Einfach einmal drüber-angelernt. Es hätte so einfach sein können.
Im Fehlerprotokoll finden sich die folgenden Einträge (LEQ0237683 ist der betroffene Aktor)
Jemand eine Idee, was das bedeuten könnte?
Viele Grüße,
Christian
Code: Alles auswählen
Oct 14 20:35:47 homematic-raspi user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Oct 14 20:35:47 homematic-raspi user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
Oct 14 20:35:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"LEQ0237683:1","WORKING"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Oct 14 20:35:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Oct 14 20:35:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Oct 14 20:35:48 homematic-raspi user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Oct 14 20:35:48 homematic-raspi user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
Oct 14 20:35:48 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"LEQ0237683:2","WORKING"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Oct 14 20:35:48 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Oct 14 20:35:48 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Oct 14 20:36:20 homematic-raspi user.err rfd: HSSParameter::SetValue() true Put failed
Oct 14 20:36:20 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"LEQ0237683:1","STATE",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Oct 14 20:36:20 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Oct 14 20:36:20 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = LEQ0237683:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Lösung: Einfach einmal drüber-angelernt. Es hätte so einfach sein können.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Lies bitte mal in der Anleitung, wie man bei dem Gerät einen Werksreset macht. Dann dürfte die Ursache klar sein.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 972
- Registriert: 03.02.2014, 18:04
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Hallo Sammy,
danke für deine Nachricht. Mit neugier habe ich mir den Werksreset durchgelesen, aber ich verstehe leider nicht was du meinst:
Viele Grüße,
Christian
danke für deine Nachricht. Mit neugier habe ich mir den Werksreset durchgelesen, aber ich verstehe leider nicht was du meinst:
Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen.9
Wiederherstellen der
Werkseinstellungen
Um die Werkseinstellungen des Aktors wiederher-
zustellen, versetzen Sie das Gerät über die (erste)
Kanaltaste in den Anlernmodus (mindestens 4 Se-
kunden Taste gedrückt halten). Befindet sich das
Gerät im Anlernmodus, halten Sie erneut die (erste)
Kanaltaste für mindestens 4 Sekunden gedrückt.
Schnelles Blinken der Geräte-LED zeigt das Rückset-
zen des Aktors an.
Viele Grüße,
Christian
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Hallo Christian,
war der Aktor an einer Zentrale mit geändertem Sicherheitsschlüssel angelernt
Dann ist ein Werksreset nicht möglich. Ein Rücksetzen in den Werkszustand geht dann nur über den Ablernprozess der CCU mit entsprechender Auswahl "in den Werkszustand zurücksetzen".
LG
Stefan
war der Aktor an einer Zentrale mit geändertem Sicherheitsschlüssel angelernt
Dann ist ein Werksreset nicht möglich. Ein Rücksetzen in den Werkszustand geht dann nur über den Ablernprozess der CCU mit entsprechender Auswahl "in den Werkszustand zurücksetzen".
LG
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Meine Vermutung war, dass jemand den Taster versehentlich 2x lang gedrückt hat. Deshalb war er nicht mehr mit der CCU verbunden.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 972
- Registriert: 03.02.2014, 18:04
- Wohnort: Münsterland
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Hallo Sammy,
aha, verstehe. Nicht auszuschließen; aber der Aktor lieferte ja immer noch seinen aktuellen Status an die Zentrale - widerspricht das nicht deiner Vermutung?
@66er: Nein, von der Seite her alles in Ordnung.
Danke und Gruß,
Christian
aha, verstehe. Nicht auszuschließen; aber der Aktor lieferte ja immer noch seinen aktuellen Status an die Zentrale - widerspricht das nicht deiner Vermutung?
@66er: Nein, von der Seite her alles in Ordnung.
Danke und Gruß,
Christian
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-SW2-FM schaltet nicht per WebUI
Nein, der Aktor sendet einen Broadcast und die CCU kennt den Aktor ja noch.fischmir hat geschrieben:aber der Aktor lieferte ja immer noch seinen aktuellen Status an die Zentrale - widerspricht das nicht deiner Vermutung?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!