Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von DrTob » 26.10.2017, 18:49

Mache eine Direktverknüpfung mit einer virtuellen Taste. Dort dann 1% über unteren Endpunkt konfigurieren. Diese Taste kannst du dann im Programm “drücken”

Dax
Beiträge: 93
Registriert: 08.02.2016, 17:32
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von Dax » 26.10.2017, 19:09

DrTob hat geschrieben:Mache eine Direktverknüpfung mit einer virtuellen Taste. Dort dann 1% über unteren Endpunkt konfigurieren. Diese Taste kannst du dann im Programm “drücken”
Danke dir, das war der entscheidende Hinweis!!

Ich habs jetz folgendermaßen gelöst:
Die Standard-Direktverknüpfung "herunterfahren" bearbeiten, Profileinstellung auf Experte, dann bei LONG_OFF_LEVEL "1.00 %" einstellen und bei LONG_DRIVING_MODE "DRIVE_VIA_LOWER_END_POSITION"

Bei einem kurzen Tastendruck nach unten fährt der Raffstore jetzt ganz normal herunter, bei einem langen Tastendruck hingegen fährt er herunter und dann wieder 1% hoch!

QLink
Beiträge: 381
Registriert: 15.01.2013, 11:45
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von QLink » 27.10.2017, 09:17

Roland M. hat geschrieben:Hallo!
QLink hat geschrieben:Leider haben anscheinend relativ wenige User hier im Forum Raffstore anstatt Rollos, da sich bei dem Thema relativ wenig tut.
...oder sie verwenden gleich die Jalousieaktoren.

da die Grundfunktionen der Rollladenaktoren sowas nicht berücksichtigen...
Auch die Rolladenaktoren können mit aktueller FW grundlegende Jalousieaktionen durchführen.


Roland
Hi Roland,

Jalousieaktoren gibt es nicht als wired Version oder ?
Soweit ich jetzt gesehen habe gibt es Jalousieaktoren "nur" für Homematic IP oder ?

Wo finde ich denn die grundlegenden Jalousieaktionen bei dem wired Rolloaktor ? Ich habe die aktuellste Firmware 3.06 installiert ...

Beste Grüße

QLink
Beiträge: 381
Registriert: 15.01.2013, 11:45
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von QLink » 28.10.2017, 18:34

DrTob hat geschrieben:Mache eine Direktverknüpfung mit einer virtuellen Taste. Dort dann 1% über unteren Endpunkt konfigurieren. Diese Taste kannst du dann im Programm “drücken”

Müsste die Verknüpfung dann so aussehen ?
raff.PNG
raff.PNG (24.29 KiB) 1351 mal betrachtet

Wenn der Raffstore vorher bei 0% war, dann klappts wie gewünscht. War der Raffstore vorher allerdings größer 1%, dann fährt er auf 1% runter wobei folglich die Lamellen geschlossen sind ...

Lässt es sich mit der Direktverknüpfung auf den virtuellen Taster lösen, dass der Raffstore, wenn er bei größer 1% steht, runterfährt und dann wieder 1 % hoch geht, damit die Lamellen offen sind ?

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von DrTob » 28.10.2017, 18:39

Nicht direkt fahren, sondern über den unteren Endpunkt.

QLink
Beiträge: 381
Registriert: 15.01.2013, 11:45
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von QLink » 30.10.2017, 18:59

Vielen Dank für den Hinweis.
Jetzt klappts :)

Beste Grüße

QLink
Beiträge: 381
Registriert: 15.01.2013, 11:45
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von QLink » 22.07.2021, 09:21

Hi Leute,

ich habe mir vor kurzem einen neuen HM (classic) Wired Rollladenaktor gekauft weil ich einen weiteren Raffstore bei mir nachgerüstet habe.
Ich wollte heute die oben genannte Einstellung "1% über untere Endlage" ebenfalls bei diesem Aktor bei der Direktverknüpfung setzen.

Aber die WebUI lässt mich nicht.
Sobald ich den standardmäßigen Prozentwert von "Hochgefahren-Position" von 100 auf die Zahl 1 ändern möchte, macht die WebUI sofort 0 daraus sobald ich aus dem Eingabefeld klicke. Ich habe auch schon unterschiedliche Browser versucht, oder den Wert 1.0, hilft alles nix.

Der Aktor hat dieselbe Firmware (3.06) wie alle anderen auch.
Ich bin auf Raspberrymatic 3.57.4.20210320.

Meine Bitte wäre: Könnte jemand von euch, der ebenfalls HM (classic) Wired Rollladenaktoren im Einsatz hat testweise eine Direktverknüpfung anlegen und versuchen ob sich der Wert anpassen lässt.

Danke und beste Grüße.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von shartelt » 22.07.2021, 09:35

update Deine Firmware!

das war ein eq-3 bug

QLink
Beiträge: 381
Registriert: 15.01.2013, 11:45
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von QLink » 22.07.2021, 09:43

Welche Firmware ?

CCU oder Aktor ?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Rolladenaktor - Wenden wenn an Endposition

Beitrag von shartelt » 22.07.2021, 09:47

Raspberrymatic.

Antworten