Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
michla
Beiträge: 106
Registriert: 29.10.2017, 11:02
Hat sich bedankt: 33 Mal

Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von michla » 16.11.2017, 07:04

Ich habe mir einen Dimmaktor von Homematic zugelegt. Eingebunden ins System. Funktioniert.
Wenn ich aber bei Webui auf 50% setze, bin ich eigentlich schon auf volle Leistung des Lichts. Sprich: von 0% - 49% kann ich Dimmen. Ab 50% - 100% tut sich natürlich nichts. Ich weiß wie man die Experteneinstellung aktiviert. Aber weiß nicht , wo ich die Skala von 0% - 100% verstellen bzw. Wert eingeben kann .
Was vielleicht wichtig ist: Habe einen Kronleuchter mit 8 Stück LED Kerzenbirnen.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Sammy » 16.11.2017, 08:34

Das ist in Beispiel 2 des Expertenparameter-Vortrags "virtuelle Aktorkanäle" vom Usertreffen 2017 genau beschrieben.
Einfach den Links in meinen Tipps für Anfänger folgen (oder direkt bei homematic-inside) suchen und das hier finden:
https://www.homematic-inside.de/softwar ... 37121a149b (ab Seite 21)
oder auch hier: viewtopic.php?f=68&t=33468&p=380415#p375379

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Xel66 » 16.11.2017, 09:01

michla hat geschrieben:IAber weiß nicht , wo ich die Skala von 0% - 100% verstellen bzw. Wert eingeben kann .
Was vielleicht wichtig ist: Habe einen Kronleuchter mit 8 Stück LED Kerzenbirnen.
Letzteres ist nicht nur wichtig, sondern die Ursache. LEDs zeigen manchmal dieses Verhalten. Die Skala lässt sich nicht verschieben, da die dargestellten prozentualen Angaben interne Ansteuerungswerte der Elektronik sind. Du kannst maximal den Pegel auf 50% begrenzen, was dann das Runterdimmen über die Rampenfunktion bzw. langen Tastendruck wieder verzögerungsfrei gestaltet. Ich gehe davon aus, dass sich die Konfigurationsmöglichkeiten des von Dir verwendeten Dimmers nicht viel von den der anderen HM-Typen unterscheiden. Ich habe nur HM-LC-Dim1L-Pl-2 im Einsatz.

Ansonsten sehe ich in dem Verhalten kein Problem, außer dass die in der GUI dargestellten Werte nicht den physikalisch empfundenen entsprechen. Wenn Du es nur halb so hell haben willst, dann dimme doch nur auf 25%. Das Problem ist ähnlich dem der Rollladenaktoren. Dort ist aus physikalischen Gründen die Behanghöhe 50% auch nicht die Hälfte des Fensters, sondern die Hälfte der konfigurierten Laufzeit. Auch hier liegt die Ursache darin, dass nicht der reale Wert zur Steuerung zurückgekoppelt wird/werden kann (Höhe in cm) sondern die Laufzeit die Basisgröße ist. Bei den Dimmern ist es eben nicht die Helligkeit, sondern die zeitliche Verschiebung der Ansteuerimpulse. Die LEDs verhalten sich da nun mal anders als klassische Glühlampen. Die Ursache liegt in der Elektronik des LED-Netzteils, welches die Dimmimpulse nicht proportional umsetzt. Der Hersteller des Dimmers kann nicht wissen, wie sich das von Dir eingesetzte Leuchtmittel verhält. Dazu ist der Markt zu groß.

EDIT: Anscheinend kann man über die virtuellen Kanäle und geschickte Auswahl des Ansteuerkanals und einer Multiplikation beider Kanäle eine propotionale Anzeige hintricksen. Muss man eben wissen, ob einem der Aufwand für die Darstellung im GUI wert ist. Visualisierung-Freunde werden dafür Verwendung haben.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Bountyhunter » 08.10.2019, 20:55

michla hat geschrieben:
16.11.2017, 07:04
Ich habe mir einen Dimmaktor von Homematic zugelegt. Eingebunden ins System. Funktioniert.
Wenn ich aber bei Webui auf 50% setze, bin ich eigentlich schon auf volle Leistung des Lichts. Sprich: von 0% - 49% kann ich Dimmen. Ab 50% - 100% tut sich natürlich nichts. Ich weiß wie man die Experteneinstellung aktiviert. Aber weiß nicht , wo ich die Skala von 0% - 100% verstellen bzw. Wert eingeben kann .
Was vielleicht wichtig ist: Habe einen Kronleuchter mit 8 Stück LED Kerzenbirnen.
Micha hast Du das gelöst bekommen?
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Roland M. » 09.10.2019, 00:26

Hallo!
Bountyhunter hat geschrieben:
08.10.2019, 20:55
Micha hast Du das gelöst bekommen?
Nur zur Info, michla hat sich zuletzt am 28.10.2018 im Forum angemeldet...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Bountyhunter » 09.10.2019, 04:46

Roland M. hat geschrieben:
09.10.2019, 00:26
Hallo!
Bountyhunter hat geschrieben:
08.10.2019, 20:55
Micha hast Du das gelöst bekommen?
Nur zur Info, michla hat sich zuletzt am 28.10.2018 im Forum angemeldet...


Roland
🙈
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Sven_A » 09.10.2019, 08:01

Aber Sammy hatte doch die Lösung genannt. Und wenn Sammy sagt das dass da steht, und das dass funktioniert... dann geh mal davon aus das dass so ist. Wenn du das damit nicht hinbekommst: Zeige was du gemacht hast, was passiert bzw. nicht passiert, und dir hilft bestimmt jemand.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von Sammy » 09.10.2019, 08:11

Da die Links zu den pdf von 2017 nicht mehr funktionieren, hier die Links zu 2018 und 2019, die man bei Marc (HM-Inside) ganz leicht ganz unten auf seiner Seite findet:
https://www.homematic-inside.de/usertreffen/2018
https://www.homematic-inside.de/usertreffen/2019
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
kaju74
Beiträge: 2050
Registriert: 06.03.2007, 13:14
Danksagung erhalten: 19 Mal
Kontaktdaten:

Re: Dimmaktor (Hutschiene : HM-LC-Dim1T-DR) einstellen

Beitrag von kaju74 » 09.10.2019, 09:45

@Sammy: Danke...

...wollte die Links gerade anführen 8-)

LG,
kaju

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“