Hallo in die Runde,

Normalerweise "merken" sich die Homematic-Komponenten ihre Einstellungen, wenn man die Batterien wechselt. Nun habe ich hier einen Thermostaten, der offenbar vergesslich geworden ist: Wird die Stromversorgung - z.B. für einen Batteriewechsel - auch nur kurz unterbrochen, muss ich Datum und Uhrzeit an dem Gerät neu einstellen. Außerdem habe ich häufig Kommunikationsstörungen bei diesem Gerät, es hat die Verbindung zum Fensterkontakt verloren und das Übertragen von Kommunikationseinstellungen dauert ewig.
Falls das Gerät hinüber ist: Können die Thermostaten neuerer Bauart mit den alten kommunizieren oder muss ich mich dann auch von dem zugehörigen Stellmotor trennen?

Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge zur Fehlersuche

Karl

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Thermostat (HM-CC-TC) defekt?

Beitrag von robbi77 » 18.11.2017, 22:25

Die Uhrzeit und Datum holt sich das Thermostat beim Batterie einlegen von der ccu. Es kommt kurz die Anzeige SYNC oder so.
Die Kombi Thermostat und Stellmotor gibt es nur bei denen. Die neuen können keine Stellmotoren regeln.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

fuka60
Beiträge: 16
Registriert: 16.11.2014, 23:07
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Thermostat (HM-CC-TC) defekt?

Beitrag von fuka60 » 19.11.2017, 19:34

Hallo Robbi,

danke für den Tipp, inzwischen funktioniert es wieder - der Weg dahin ist aber eine längliche Geschichte:
Vor einigen Tagen hat meine Ehehälfte einen der Rauchmelder stromlos gemacht, weil der "immer so komisch gepiept hat". Ich habe die Batterien erst mal wieder reingesteckt - kein Piepen mehr, aber haufenweise Meldungen von eigentlich fast allen Systemkomponenten "Kommunikation gestört". Nachdem alle möglichen Versuche u.a. mit Neustarts der CCU2 nichts gebracht hatten, fand ich im Netz die entscheidenden Hinweise:
1. Wurde das Zeitlimit für Sendedauer im 868 MHz - Bereich anscheinend immer wieder überschritten
2. Brauchten die Rauchmelder offenbar neue Batterien
Der Tausch der Rauchmelderbatterien brachte Teilerfolge, allein in einem Raum funktionierte die Kommunikation mit dem Thermostaten und den weiteren Komponenten (Stellmotor, Fensterkontakt) nicht mehr richtig. Irgendwann hatte die CCU2 auch keine Lust mehr auf Neustarts. Also
3. Werksreset der CCU2
4. Backup von der CCU1 eingespielt
Danach gingen wenigstens die CCU und die anderen Geräte wieder.
Nach Deinem Hinweis nochmal den Thermostaten stromlos gemacht - und tatsächlich: Nachdem die Akkus wieder drin waren, kam kein Sync-Versuch (komischerweise wurde aber das Antennen-Symbol angezeigt, nachdem Datum/Zeit neu eingestellt waren)
Vorletzter Akt:
Verknüpfungen in Zusammenhang mit dem Thermostaten aus der CCU gelöscht, dann den Thernmostaten abgelernt. Das funktionierte allerdings nur mit Löschen aus der CCU, weil ja die Funkverbindung nicht mehr funktioniert hat.
Letzter Akt:
Thermostaten in Werkszustand gesetzt und versucht, ihn wieder an die CCU anzulernen. Klappte leider nicht mehr. Nach gefühlt 20, 25 Versuchen Thermostaten für tot erklärt (zumindest was das Funken angeht) und im Netz nach einem neuen HM-CC-TC gesucht und tatsächlich fündig geworden, wenn auch nicht unbedingt zum Sonderpreis für den Käufer ... .
Nachmittagskaffee getrunken.
Aus einer spontanen Idee heraus die CCU mal neu gestartet und einen letzten Anlernversuch gemacht. Und siehe da: Er lebt (wieder). Anscheinend wird beim Löschen in der CCU irgendwas übriggelassen, was ein erneutes Anlernen der gelöschten Komponente erst nach einem Neustart der CCU möglich macht. Und jetzt funktioniert alles wieder wie gewohnt (und bleibt hoffentlich eine Weile so). Keine Ahnung, warum sich der Thermostat nicht mehr synchronisieren wollte ...

Manchmal möchte man den Kram aus dem Fenster werfen - nur sind die Sachen dann sicher kaputt. Immerhin habe ich jetzt ein Erfolgserlebnis gehabt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Sachen mit der Fehlerbehandlung "on error resume next" programmiert sind, damit der Anwender nur ja nichts sieht (und im Zweifelsfall was neues kauft).

Schönen Abend,

Karl

PS.: Die zwei bestellten Thermostaten nehme ich trotzdem - man weiß ja nie ... und außerdem habe ich noch zwei Stellmotoren als Reserve. Sollte es aber mal was Stabileres als Homematic geben (vielleicht noch mit Sollarzellen, damit man weniger Batterien/Akkus braucht), werde ich mich nicht allzu schweren Herzens davon trennen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Thermostat (HM-CC-TC) defekt?

Beitrag von robbi77 » 19.11.2017, 20:21

Dann würde ich an deiner Stelle mal den DC überwachen. (Duty Cycle)
Script und Tips zur Einbindung hier im Forum.
Bei leeren Batterien kann so ein Teil schon mal ziemlich stören und zum Amokläufer werden.


Gruß
Roberto

viewtopic.php?p=335489#p335489
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

fuka60
Beiträge: 16
Registriert: 16.11.2014, 23:07
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Thermostat (HM-CC-TC) defekt?

Beitrag von fuka60 » 19.11.2017, 21:45

Ja, das wird dann etwas für den nächsten verregneten Sonntag.
Vielen Dank.

Was mir noch aufgefallen ist: IM CCU-Historian habe ich massenhaft ERROR-Einträge in der Datenbank zu allen Stellmotoren (~ > 200 bis zu 500 innerhalb 24 Stunden bei jedem einzelnen Antrieb), bei den anderen Geräten nichts. Leider habe ich meine alte Installation nicht mehr, aber ich kann mich nicht erinnern, dass zu Zeiten der CCU1 da so viel zusammenkam. Laut Systemprotokoll ist aber alles ok. Noch so ein Fragezeichen ... .

Schönen Abend & schöne Woche,

Karl