Sonoff schalten über Programm geht nicht

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

tommy1979
Beiträge: 52
Registriert: 20.12.2013, 00:58
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von tommy1979 » 10.01.2018, 14:29

Rollladenfirmware um den Dual R2 ergänzt
SUPER Danke! wenn der Sonoff kommt werd ichs Probieren.

Frage zum GPIO14 und Treppenlicht mit Taster: Kann die HM bei "nur sender" zwischen langen und kurzen Tastendruck unterscheiden?
Funktion wäre:
Tastendruck Kurz = 2min ein
Tastendruck zb. >5sek = Dauerlicht

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von jp112sdl » 10.01.2018, 14:32

tommy1979 hat geschrieben: SUPER Danke! wenn der Sonoff kommt werd ichs Probieren.
Ja, bitte unbedingt. Am besten erstmal mit 2 Lampen oder so, damit du den Rollladenmotor nicht schrottest, falls sich doch ein Bug eingeschlichen hat.
Es gibt keinen physischen Interlock! Das sollte man immer beachten, wenn auf die Billig-Lösung setzt!

tommy1979 hat geschrieben: Frage zum GPIO14 und Treppenlicht mit Taster: Kann die HM bei "nur sender" zwischen langem und kurzen Tastendruck unterscheiden?
Funktion wäre:
Tastendruck Kurz = 2min ein
Tastendruck zb. >5sek = Dauerlicht
Ja, der "GPIO14 nur Sender" unterscheidet zwischen kurzem und langem Tastendruck.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

emil70
Beiträge: 287
Registriert: 02.12.2017, 13:47
System: CCU
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von emil70 » 10.01.2018, 18:45

@ jp112sdl

Gibt es noch mehr modifizeirte Firmware von dir auser diese
https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX ... BCbersicht und
https://github.com/jp112sdl/SonoffDualS ... ee/develop

Bin da gerade ein bißchen verwirrt.
gruß emil70

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von jp112sdl » 10.01.2018, 18:51

Ich hab die auf der Startseite in der angezeigten README alle gegenseitig verlinkt.

Aber ja, es gibt insgesamt 3:
Sonoff Switch, S20, SV, Touch (1Gang) sowie POW
https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX

Sonoff Dual / HVIO (als Rollladen-Aktor)
https://github.com/jp112sdl/SonoffDualShutterHMLOX

Sonoff Dual / HVIO (als Schalt-Aktor)
https://github.com/jp112sdl/SonoffDualHVIOHMLOX

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

lesiflo
Beiträge: 112
Registriert: 03.02.2017, 10:01

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von lesiflo » 16.01.2018, 14:33

Hallo zusammen,
man kann die Teile auch in einer Wechsel oder Kreuzschaltung einsetzen. Läuft bei mir mittlerweile recht problemlos. Einfach mal hier gucken:
http://forum.creationx.de/forum/index.p ... em-taster/ -> so ab Komentar #9

Das Forum dazu kann ich auch empfehlen. Lässt auch alles wunderbar in HM integrieren.
http://forum.creationx.de/forum/

Für die die es noch nicht kennen sollten. :wink:

boardrunner
Beiträge: 22
Registriert: 11.02.2018, 10:32

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von boardrunner » 19.02.2018, 13:09

Hallo,

bevor ich eine neue Support-Anfrage stelle, vielleicht könnt ihr mir innerhalb dieses Threads helfen:

Ich bekomme das GPIO14-Tastsignal nicht an meiner CCU2 ausgewertet. Ich würde es aber gerne als Schalter für weitere Steuerungsaufgaben nutzen.

Folgende Einstellungen habe ich bereits vorgenommen:
Sonoff-Gerätename: "SonSwitch"
CUXD-Schalter-Name: "SonoffBasic"
Kanal1-Name: "SonSwitch"
Schaltbefehle eingetragen.

Zwischenstatus: Sonoff lässt sich über CCU2 ein- und ausschalten.

Einstellung Sonoff-Konfiguration:
GPIO14-Mode: "Taster"
GPIO14 nur Sender

CUXD-Taster-Name: "SonSwitch:1"
Kanal1-Name: "SonSwitch:1" (auch bereits andere Bezeichnung ohne Erfolg versucht)

Die CUXD-Einstellungen wurden, wie von jp112sdl beschrieben, vorgenommen.
Könnt ihr erkennen, an welcher Stelle meiner Konfiguration der Fehler zu finden ist?

Was ich nicht habe und nicht realisieren möchte: iobroker oder vergleichbares.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von jp112sdl » 19.02.2018, 13:29

boardrunner hat geschrieben: Folgende Einstellungen habe ich bereits vorgenommen:
Sonoff-Gerätename: "SonSwitch"
CUXD-Schalter-Name: "SonoffBasic"
Kanal1-Name: "SonSwitch"
Schaltbefehle eingetragen.

Zwischenstatus: Sonoff lässt sich über CCU2 ein- und ausschalten.

Einstellung Sonoff-Konfiguration:
GPIO14-Mode: "Taster"
GPIO14 nur Sender

CUXD-Taster-Name: "SonSwitch:1"
Kanal1-Name: "SonSwitch:1" (auch bereits andere Bezeichnung ohne Erfolg versucht)
Moin!

Das sieht erstmal alles ok aus soweit...
Am schnellsten würden wir des Rätsels Lösung finden, wenn du einen seriellen Log anfertigen könntest.
Baudrate ist 115200.
Und dann mal schauen, was beim Starten des Sonoffs so ausgegeben wird, bzw. hier posten.

Ansonsten sei noch hingewiesen, dass die CUxD Kanäle nur beim Booten des Sonoff einmalig eingelesen werden.
Wenn du im laufenden Betrieb was an den CUxD Namen änderst, ist ein Neustart des Sonoff erforderlich - oder ein manueller Reload mittels http://<ip>/reloadCUxD

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

boardrunner
Beiträge: 22
Registriert: 11.02.2018, 10:32

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von boardrunner » 19.02.2018, 14:15

Erst noch eine DAU-Frage:

Wie kann ich den log anfertigen?

Der CUxD-reload ergibt übrigens:
CUxD Address = CUxD.CUX2801001:1 ; CUxD Address Sender = CUxD.CUX2801002

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von jp112sdl » 19.02.2018, 14:28

boardrunner hat geschrieben:Erst noch eine DAU-Frage:

Wie kann ich den log anfertigen?

Der CUxD-reload ergibt übrigens:
CUxD Address = CUxD.CUX2801001:1 ; CUxD Address Sender = CUxD.CUX2801002
Ok, das reicht schon...
Der CUxD KANAL muss so heißen, wie das Sonoff-Gerät mit dem Zusatz :1

Nach dem http://<ip>/reloadCUxD ist die Ausgabe dann korrekt, wenn "CUxD Address Sender" auch auf :Zahl endet, wie CUxD Address.
Dann ist es richtig :)
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2018-02-19 um 14.26.19.png

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

boardrunner
Beiträge: 22
Registriert: 11.02.2018, 10:32

Re: Sonoff schalten über Programm geht nicht

Beitrag von boardrunner » 19.02.2018, 14:34

Genial!
Funktioniert endlich.

Hätte ich gewusst, dass es so einfach sein kann :roll:

Herzlichen Dank!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“