Dimmer-Autoren HM-LC-Dim1T-FM fallen nacheinander aus

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
papi
Beiträge: 371
Registriert: 18.12.2013, 08:40
Wohnort: Willich, NRW
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Dimmer-Autoren HM-LC-Dim1T-FM fallen nacheinander aus

Beitrag von papi » 04.09.2022, 23:03

Hallo,
könnte mir jemand die genauen Werte vom C7 nennen oder verlinken?

Ich habe bereits die bei ELV als Ersatzteil aufgeführten zwei 0,47µF/400V getauscht, aber der Überhitzungs-Fehler ist noch da. Vermutlich waren das C1 und C2(?), also muss ich wohl noch C7 tauschen.
Ich möchte den Dimmer aber erst ausbauen, wenn ich das Ersatzteil hier habe, weil ich dafür wieder das halbe Wohnzimmer auseinandernehmen muss.

Danke und Gruß
Michael

maggus
Beiträge: 1
Registriert: 26.08.2023, 19:15
System: in Planung

Re: Dimmer-Autoren HM-LC-Dim1T-FM fallen nacheinander aus

Beitrag von maggus » 26.08.2023, 19:30

Hi zusammen,

ich habe das Teil von meinem Schwager hier liegen.
Gibt es da mehrere Versionen?

Einen C7 habe ich gar nicht gefunden.
Die 4 Elkos die bei mir drauf sind sind folgende:

C1 - 0,47uF 400V
C2 - 0,47uF 400V
C10 - 100uF 16V
C23 - 47uF 25V

auf den Bildern sieht man auch die Nummerierung:
2023-08-26 19_22_40.png
2023-08-26 19_22_56.png
2023-08-26 19_23_13.png
hier hat auch jemand eine Reparaturanleitung geschrieben:
https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2019/10/

aber wenn ich mir das so anschaue, stimmt da auch was nicht
C3 mit 10µF 16V 105°
C7 mit 10µF 16V 105°
C10 mit 100µF 16V 105°
C21 mit 100µF 16V 105°
da ist keiner mit 400V dabei...


ich würde jetzt mal ganz stumpf vorgehen und die 4 Elkos so tauschen wie sie da drauf sind.
Oder macht es sinn den einen oder anderen anders zu dimensionieren?
Zuletzt geändert von Roland M. am 27.08.2023, 01:15, insgesamt 1-mal geändert.