Hallo,
ich habe einen HM-LC-Dim1TPBU-FM der nach einem Stromausfall nur noch blinkt
1 kurz, 5mal lang, einmal kurz.
Was bedeutet dieser Code?
Die Sichtprüfung der Platinen zeigt einen eigenartigen Belag, den ich mir nicht erklären kann, ansonsten springt mir nichts ins Auge.
Hat da jemand einen Tip?
Ob es ein bei eBay erstandener, aufgebauter Bausatz oder ein Fertiggerät ist kann ich nicht mehr sagen, dafür hab ich den schon zu lange.
Von den Lötstellen her würde ich auf Bausatz tippen.......
Gruß,
Alfred
HM-LC-Dim1TPBU-FM blinkt nach Stromausfall nur (.-----.)
Moderator: Co-Administratoren
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM blinkt nach Stromausfall nur (.-----.)
Ist das evtl. der Blinkcode für dem Bootloader Modus?
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM blinkt nach Stromausfall nur (.-----.)
Dürfte das C26 Problem sein, welches beim Dimmer gaube ich C7 ist.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM blinkt nach Stromausfall nur (.-----.)
Man sollte darauf achten dass man hier einen Low-ESR Elko einsetzt.
Hab hier auch zwei HM-LC-Dim1TPBU-FM mit defektem Kondensator, nach nur 28 Monaten.
Ich werde die beiden 400V Elkos auch gleich prophylaktisch mit austauschen.
Da hat ELV mal wieder am falschen Ende gespart.
Hab hier auch zwei HM-LC-Dim1TPBU-FM mit defektem Kondensator, nach nur 28 Monaten.
Ich werde die beiden 400V Elkos auch gleich prophylaktisch mit austauschen.
Da hat ELV mal wieder am falschen Ende gespart.