Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

magnum007
Beiträge: 30
Registriert: 23.10.2017, 19:19

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von magnum007 » 19.01.2018, 21:34

Also ist dies z.T. auch reine Optik.
Aber eigentlich sollte das, was ich vorhabe so funktionieren. Also von unten bis in Endlage dauert 13,5 Sek. Die Zeit von unten bis oben auf 12 Sek gestellt, sollte der Rollladen 1,5 Sek. vor Abschaltung über Motorendschalter stehen bleiben...?!?
Mein kleines System:
Raspermatic
6 HM Heizkörperthermostate, 1 HM Wandthermostat gekoppelt mit 3 HKT, 4 Rolladenaktoren

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13864
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von robbi77 » 19.01.2018, 21:37

Eigentlich, ja.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von Familienvater » 19.01.2018, 23:22

Hi,

ohne sauber eingestellten Endschalter ist das alles ein Spiel auf Risiko.
Da bei einer Fahrt in die obere Endlage der Aktor einen "unbekannten" Zuschlag auf die Fahrzeit drauf gibt, damit der Rolladen sicher die Endlage erreicht, können 1,5 Sekunden Reserve zu wenig sein.

Wenn man die "echte" Fahrzeit einstellt, aber den Rolladen automatisch nicht in die obere Endlage, sondern z.B. nur auf 95% schickt, dann sollte der Rolladen vor dem Anschlag stehen bleiben (weil dann kein Zuschlag aufaddiert wird), wird der Rolladen danach wieder in die untere Endlage geschickt (die ja keine Probleme bedeutet), ist der Rolladen auf jeden Fall für die nächste Fahrt wieder kalibriert. Wird aber lokal am Taster bedient, müsste man die kurze Tastenverknüpfung anpassen, und die langen am besten komplett deaktivieren, sonst kann doch der Rolladen wieder gegen/über den mechanischen Stop hinaus gefahren werden.

Machen kann man viel, sauber ist es nicht, für defekte Motoren/gerissene Rolladenpanzer kann hier keiner verantwortlich gemacht werden, von daher würde ich mir die Frage stellen, wie dringend der Rolladen regelmäßig bewegt werden muss, oder ob der bis zur Reparatur/Endlagen-Einstellung einfach auf 30%/50% oder 90% stehen bleiben kann, einfach damit nichts passiert (es würde ja auch keiner ein Auto benutzen, bei dem eine Bremsscheibe gerissen ist, oder? Oder vielleicht doch, um die paar Meter zum Bäcker bei Regen nicht laufen zu müssen, wenn man langsam fährt, und nur die Handbremse...?)

Der Familienvater

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9806
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von Roland M. » 19.01.2018, 23:44

Hallo!
magnum007 hat geschrieben:Also von unten bis in Endlage dauert 13,5 Sek. Die Zeit von unten bis oben auf 12 Sek gestellt, sollte der Rollladen 1,5 Sek. vor Abschaltung über Motorendschalter stehen bleiben...?!?
Nein!
Was in der Diskussion bis jetzt nicht berücksichtigt wurde ist die Tatsache, dass der Aktor beim Anfahren der Endposition jedes Mal einen Zuschlag von (5 oder) 10% der eingestellten Laufzeit aufschlägt, um dem Motor die Chance zu geben, wirklich an den Endanschlag zu fahren. Das soll Ungenauigkeiten bei der Zeitmessung bzw -eingabe kompensieren, gleich wie die einstellbare Kalibrierungsfahrt nach x Bewegungen. Diese Kalibrierungsfahrt ist vor allem wichtig, wenn der Rolladen nie (bzw. selten) in eine Endposition gefahren wird.

In deinem Fall würde ich da eher die Kalibrierungsfahrten deaktivieren und nicht mehr auf 100% Behanghöhe, sondern nur auf meinetwegen 90% fahren. Und selbstverständlich die Endabschaltung bei nächstmöglicher Gelegenheit wieder ordnungsgemäß justieren.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

magnum007
Beiträge: 30
Registriert: 23.10.2017, 19:19

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von magnum007 » 19.01.2018, 23:45

Also ich weiß ja nicht, aber hab ich meine Frage wirklich so kompliziert gestellt?
Und es st nun auch kein tragischer Zustand. Anscheinend hat sich die Halterung des Rollladenmotors etwas gelöst. Am Rollladen sind ganz unten 2 röhrenartige Anschläge. Der Rollladen dotzt nun beim hochfahren leicht an diese Anschläge.

Das ein falsch eingestellter Endschalter ein Risiko ist, ist mir durchaus bewusst, jedoch kann ich das Vor Ort recht gut beurteilen, wie hoch das Risiko ist!
Und ich werde bestimmt hier niemanden für einen defekten Rollladen verantwortlich machen.
Familienvater hat geschrieben: ....oder ob der bis zur Reparatur/Endlagen-Einstellung einfach auf 30%/50% oder 90% stehen bleiben kann, einfach damit nichts passiert
Der Familienvater
NICHTS ANDERES wollte ich damit bezwecken, dass ich die Zeit zum hochfahren um 1,5 Sek. gegenüber der gemessenen Zeit verringere.
Und da das nicht so funktionierte wie ich mir das dachte, stellte ich hier die Frage ob das Verhalten wie im Eröffnungsthread beschrieben normal ist!!!
Ich dachte nicht, dass sich daraus ein mittlerweile 2 seitiger Thread entwickeln würde.

Lediglich Robbi77 hat scheinbar verstanden, dass dies eine Notlösung für 3-4 Wochen werden soll. Ich wollte mir lediglich ersparen, morgens am Rollladen stehen zu bleiben und ihn kurz vor erreichen der oberen Endlage manuell abzuschalten....!!!
Mein kleines System:
Raspermatic
6 HM Heizkörperthermostate, 1 HM Wandthermostat gekoppelt mit 3 HKT, 4 Rolladenaktoren

Matthes
Beiträge: 109
Registriert: 20.03.2016, 15:47
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von Matthes » 19.01.2018, 23:50

Und was hindert Dich dann, den Ratschlägen zu folgen und den Rolladen nur 90% hochfahren zu lassen?
Dein Problem wurde sicher verstanden.
Ob Du die Lösung verstanden hast, wage ich zu bezweiflen bei der Antwort.

Grüße aus dem Sauerland
Matthias

Gesendet von meinem SM-G9350 mit Tapatalk

magnum007
Beiträge: 30
Registriert: 23.10.2017, 19:19

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von magnum007 » 19.01.2018, 23:53

Roland M. hat geschrieben:
In deinem Fall würde ich da eher die Kalibrierungsfahrten deaktivieren und nicht mehr auf 100% Behanghöhe, sondern nur auf meinetwegen 90% fahren. Und selbstverständlich die Endabschaltung bei nächstmöglicher Gelegenheit wieder ordnungsgemäß justieren.

Roland
Sorry, hat sich überschnitten mit meiner vorherigen Antwort.
Kalibrierungsfahrten habe ich bisher noch gar nicht durchgeführt.
Die Rollläden werden von uns bisher immer noch manuell (Aktortaste auf = auf bis Motorendschalter oben erreicht und eben auch nach zu)
Ich habe bei den Parametern auch keine % Angaben gefunden. Deshalb wollte ich EINFACH (!!!) die gestoppte Zeit um eben die 1,5 Sek. verringern und somit eben nur ca. 90% auffahren.

Roland
Mein kleines System:
Raspermatic
6 HM Heizkörperthermostate, 1 HM Wandthermostat gekoppelt mit 3 HKT, 4 Rolladenaktoren

magnum007
Beiträge: 30
Registriert: 23.10.2017, 19:19

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von magnum007 » 19.01.2018, 23:56

Matthes hat geschrieben: Und was hindert Dich dann, den Ratschlägen zu folgen und den Rolladen nur 90% hochfahren zu lassen?
Dein Problem wurde sicher verstanden.
Ob Du die Lösung verstanden hast, wage ich zu bezweiflen bei der Antwort.
Durchaus möglich, dass ich das noch nicht verstanden hab, aber wie ich vorhin schon schrieb, ich habe in den Einstellungen für den Aktor keine % Angaben gefunden.
Mein kleines System:
Raspermatic
6 HM Heizkörperthermostate, 1 HM Wandthermostat gekoppelt mit 3 HKT, 4 Rolladenaktoren

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9806
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von Roland M. » 20.01.2018, 00:10

Hallo Roland!
magnum007 hat geschrieben:Die Rollläden werden von uns bisher immer noch manuell (Aktortaste auf = auf bis Motorendschalter oben erreicht und eben auch nach zu)
Das macht die Sache ja noch einfacher! :D
Dann muss man keine Programme verändern.

Also nur in den Geräteeinstellungen das Verhalten der internen (lokalen) Gerätetaste ändern:
rolladen90.PNG
rolladen90.PNG (15.65 KiB) 2813 mal betrachtet

Fetig! :D


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Matthes
Beiträge: 109
Registriert: 20.03.2016, 15:47
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Rolladenaktor Laufzeit einstellen

Beitrag von Matthes » 20.01.2018, 00:21

Wenn ich Dich richtig verstanden habe, fährst Du den Rolladen momentan nur ganz zu bzw. ganz auf.
Dann schreibe Dir ein Programm, das den Rolladen bei 90% (ganz offen ist 100%) stoppt.

Wie Du lesen kannst, klappt die Verkürzung der Fahrzeit nicht, weil die CCU da einen Zuschlag gibt.
Der Zuschlag erfolgt aber nicht bei Stopp auf 90 oder 10%.
Evtl. musst Du zwischen morgens und abends unterscheiden, was ich dann mit dem Zeitmodul machen würde.

Evtl. so :
Wenn Rolladen <> 0 % bei Änderung und Tageszeit ist Vormittag nur prüfen, dann fahre auf 90%.

Damit sollte der Rolladen wenn er vormittags losfährt das Programm starten und dieses dann den Rolladen bei 90% stoppen.

Wenn der Rolladen abends fährt, wird das Programm nicht gestartet und er fährt ganz runter.

Alles ungetestet.

Grüße aus dem Sauerland
Matthias


Gesendet von meinem SM-G9350 mit Tapatalk
Edit : da war ich etwas langsam beim Tippen.
Ob das mit dem Parameter geht, weiß ich nicht.

Antworten