Hallo zusammen

Ich habe einen Radar-Bewegungsmelder am Tastereingang eines Hutschienen-Schaltaktors angeschlossen, um zu erkennen, wenn der Radar anspricht und dieses Signal weiter zu verarbeiten.
Der Radar gibt einen Puls von min. 10s raus (230VAC). Der Schaltaktor schaltet auch sofort, aber die Statusmeldung (die mich eigentlich interessiert) wird erst versendet, wenn das Signal wieder abfällt, also nach min. 10s.
Kann ich den Schaltaktor so konfigurieren, dass er die Statusmeldung schon versendet, wenn das Signal anliegt und nicht erst wenn es wieder abfällt? Evtl. im Expertenmodus?
Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, den Impuls mit einem Zeitrelais zu verkürzen. Wäre aber toll, wenn es ohne zusätzliche Hardware gehen würde.

Liebe Grüsse
Hugo
Zuletzt geändert von Hugo8181 am 16.02.2018, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von manfredh » 16.02.2018, 12:06

Wie so oft fehlt auch hier die Typenbezeichnung des Aktors HM-... :(
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von robbi77 » 16.02.2018, 12:45

Hutschienenaktor 230V? Der Eltakoersatz ...
Glaskugel geputzt.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Hugo8181
Beiträge: 5
Registriert: 16.02.2018, 11:37

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von Hugo8181 » 16.02.2018, 14:21

Es handelt sich dabei um einen HM-LC-Sw1-DR

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von manfredh » 16.02.2018, 14:32

Nur um es richtig zu verstehen:

Du gibst das Signal (230V-Impuls) auf den Eingang S1. Der Aktor schaltet sofort - du siehst den Status des Aktors (Ein) im WebUi erst, wenn das Signal auf S1 weg ist?

Falls ja - ist das Verhalten auch so, wenn du den Eingang S1 länger (deutlich > 10 s) beschaltest?

Mit Statusmeldung kann ja nur das Schalten des Aktors gemeint sein. Den Tastendruck an sich bekommt die CCU ja gar nicht mit - der wird ja nur lokal im Aktor verarbeitet.

Gruß
Manfred
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von Sven_A » 16.02.2018, 14:35

Nein, der Aktor schaltet wirklich erst wenn man den Taster wieder los lässt, also Spannung weg geht. Ich hab die im Treppenhaus auch verbaut. Findet sich auch irgendwo im Forum wieder, lässt sich nicht ändern.

Hugo8181
Beiträge: 5
Registriert: 16.02.2018, 11:37

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von Hugo8181 » 16.02.2018, 14:42

Der Aktor schaltet bei Tastendruck sofort (man hört zumindest das Relais schalten), die Statusmeldung (Schalten) wird aber erst an die CCU gesendet, wenn ich den Taster wieder los lasse, egal ob das 0.2s, 5s oder 20s sind. Da mich nur die Statusmeldung interessiert, damit ich diese weiter verarbeiten kann, ist mir das Relais des Schaltaktors egal.
Dann muss ich wohl doch auf die Lösung mit dem vorgeschalteten Zeitrelais zurück greifen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von robbi77 » 16.02.2018, 14:50

Oder ein 230V Relais mit entsprechendem HM Sensor. (Schalter oder Tasterschnittstelle)

https://www.elv.de/installationssender- ... -home.html
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Hugo8181
Beiträge: 5
Registriert: 16.02.2018, 11:37

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von Hugo8181 » 16.02.2018, 14:59

Daran hatte ich auch gedacht, aber es soll kein batteriebetriebener Sensor eingesetzt werden. Der Radar wird als Bewegungsmelder für die Alarmanlage eingesetzt in einem Ferienhaus. Wenn die Batterie leer wird während einer längeren Abwesenheitsphase, ist die Alarmanlage ausser Betrieb.

Vielen Dank für eure Antworten. Werde wohl ein Zeitrelais dazwischen schalten.

Gruss
Hugo

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal

Beitrag von dondaik » 16.02.2018, 15:07

das geht mit einem timer-ic ggf einfacher /thema monostabile kippstufe oder so ....
-------