Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Moderator: Co-Administratoren
Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Hallo zusammen
Ich habe einen Radar-Bewegungsmelder am Tastereingang eines Hutschienen-Schaltaktors angeschlossen, um zu erkennen, wenn der Radar anspricht und dieses Signal weiter zu verarbeiten.
Der Radar gibt einen Puls von min. 10s raus (230VAC). Der Schaltaktor schaltet auch sofort, aber die Statusmeldung (die mich eigentlich interessiert) wird erst versendet, wenn das Signal wieder abfällt, also nach min. 10s.
Kann ich den Schaltaktor so konfigurieren, dass er die Statusmeldung schon versendet, wenn das Signal anliegt und nicht erst wenn es wieder abfällt? Evtl. im Expertenmodus?
Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, den Impuls mit einem Zeitrelais zu verkürzen. Wäre aber toll, wenn es ohne zusätzliche Hardware gehen würde.
Liebe Grüsse
Hugo
Ich habe einen Radar-Bewegungsmelder am Tastereingang eines Hutschienen-Schaltaktors angeschlossen, um zu erkennen, wenn der Radar anspricht und dieses Signal weiter zu verarbeiten.
Der Radar gibt einen Puls von min. 10s raus (230VAC). Der Schaltaktor schaltet auch sofort, aber die Statusmeldung (die mich eigentlich interessiert) wird erst versendet, wenn das Signal wieder abfällt, also nach min. 10s.
Kann ich den Schaltaktor so konfigurieren, dass er die Statusmeldung schon versendet, wenn das Signal anliegt und nicht erst wenn es wieder abfällt? Evtl. im Expertenmodus?
Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, den Impuls mit einem Zeitrelais zu verkürzen. Wäre aber toll, wenn es ohne zusätzliche Hardware gehen würde.
Liebe Grüsse
Hugo
Zuletzt geändert von Hugo8181 am 16.02.2018, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Wie so oft fehlt auch hier die Typenbezeichnung des Aktors HM-...
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Hutschienenaktor 230V? Der Eltakoersatz ...
Glaskugel geputzt.
Gruß
Roberto
Glaskugel geputzt.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Es handelt sich dabei um einen HM-LC-Sw1-DR
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Nur um es richtig zu verstehen:
Du gibst das Signal (230V-Impuls) auf den Eingang S1. Der Aktor schaltet sofort - du siehst den Status des Aktors (Ein) im WebUi erst, wenn das Signal auf S1 weg ist?
Falls ja - ist das Verhalten auch so, wenn du den Eingang S1 länger (deutlich > 10 s) beschaltest?
Mit Statusmeldung kann ja nur das Schalten des Aktors gemeint sein. Den Tastendruck an sich bekommt die CCU ja gar nicht mit - der wird ja nur lokal im Aktor verarbeitet.
Gruß
Manfred
Du gibst das Signal (230V-Impuls) auf den Eingang S1. Der Aktor schaltet sofort - du siehst den Status des Aktors (Ein) im WebUi erst, wenn das Signal auf S1 weg ist?
Falls ja - ist das Verhalten auch so, wenn du den Eingang S1 länger (deutlich > 10 s) beschaltest?
Mit Statusmeldung kann ja nur das Schalten des Aktors gemeint sein. Den Tastendruck an sich bekommt die CCU ja gar nicht mit - der wird ja nur lokal im Aktor verarbeitet.
Gruß
Manfred
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Nein, der Aktor schaltet wirklich erst wenn man den Taster wieder los lässt, also Spannung weg geht. Ich hab die im Treppenhaus auch verbaut. Findet sich auch irgendwo im Forum wieder, lässt sich nicht ändern.
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Der Aktor schaltet bei Tastendruck sofort (man hört zumindest das Relais schalten), die Statusmeldung (Schalten) wird aber erst an die CCU gesendet, wenn ich den Taster wieder los lasse, egal ob das 0.2s, 5s oder 20s sind. Da mich nur die Statusmeldung interessiert, damit ich diese weiter verarbeiten kann, ist mir das Relais des Schaltaktors egal.
Dann muss ich wohl doch auf die Lösung mit dem vorgeschalteten Zeitrelais zurück greifen.
Dann muss ich wohl doch auf die Lösung mit dem vorgeschalteten Zeitrelais zurück greifen.
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Oder ein 230V Relais mit entsprechendem HM Sensor. (Schalter oder Tasterschnittstelle)
https://www.elv.de/installationssender- ... -home.html
Gruß
Roberto
https://www.elv.de/installationssender- ... -home.html
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
Daran hatte ich auch gedacht, aber es soll kein batteriebetriebener Sensor eingesetzt werden. Der Radar wird als Bewegungsmelder für die Alarmanlage eingesetzt in einem Ferienhaus. Wenn die Batterie leer wird während einer längeren Abwesenheitsphase, ist die Alarmanlage ausser Betrieb.
Vielen Dank für eure Antworten. Werde wohl ein Zeitrelais dazwischen schalten.
Gruss
Hugo
Vielen Dank für eure Antworten. Werde wohl ein Zeitrelais dazwischen schalten.
Gruss
Hugo
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Statusmeldung bei anliegendem statt abfallendem Signal
das geht mit einem timer-ic ggf einfacher /thema monostabile kippstufe oder so ....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!