Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschaltung
Moderator: Co-Administratoren
Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschaltung
Hallo,
Ich hatte für meine Außenbeleuchtung 3 Manuelle unabhängige Schalter in 3 Räumen. Diese habe ich ausgetauscht gegen drei 1 Kanal Funk Schaltaktoren.
Ziel ist es mit jedem der Schalter alle 3 Lampe ein bzw. auch aus zu schalten. Quasi eine Wechselschaltung mit den 3 Aktoren
Meine erste Idee:
- 2 virtuelle Geräte: Außenlicht_an bzw Außenlicht_aus (Direktverknüpfung mit den 3 Aktoren auf "ein" bzw "Aus")
- Systemvariable Außenlicht_Status definert (an/aus)
- Programm um nach Tastendruck den Zustand der Variable zu ändern
- Programm, das auf Änderung der Variable das Licht an/aus macht
Problem:
Die Variable ändert sich brav, wenn der Zustand eines Aktors von "aus" auf "an" geht.
Die Variable ändert sich aber nur auf "aus" wenn alle Aktoren auf "aus" sind.
Hat jemand ne Idee??
Hier das Programm zum Schalten der Lampen:
Für andere Lösungsmöglichkeiten bin ich natürlich offen
Danke
Ich hatte für meine Außenbeleuchtung 3 Manuelle unabhängige Schalter in 3 Räumen. Diese habe ich ausgetauscht gegen drei 1 Kanal Funk Schaltaktoren.
Ziel ist es mit jedem der Schalter alle 3 Lampe ein bzw. auch aus zu schalten. Quasi eine Wechselschaltung mit den 3 Aktoren
Meine erste Idee:
- 2 virtuelle Geräte: Außenlicht_an bzw Außenlicht_aus (Direktverknüpfung mit den 3 Aktoren auf "ein" bzw "Aus")
- Systemvariable Außenlicht_Status definert (an/aus)
- Programm um nach Tastendruck den Zustand der Variable zu ändern
- Programm, das auf Änderung der Variable das Licht an/aus macht
Problem:
Die Variable ändert sich brav, wenn der Zustand eines Aktors von "aus" auf "an" geht.
Die Variable ändert sich aber nur auf "aus" wenn alle Aktoren auf "aus" sind.
Hat jemand ne Idee??
Hier das Programm zum Schalten der Lampen:
Für andere Lösungsmöglichkeiten bin ich natürlich offen
Danke
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschalt
Falsche Hardware. Besser wäre 1 x HM-LC-Sw1PBU-FM und 2 x HM-RC-2-PBU-FM. Der Aktor schaltet die Lampe und die beiden Sender steuern den Aktor per Direktverknüpfung. Dazu wäre kein Programm notwendig. Aktoren lassen sich untereinander nicht direkt verknüpfen.drmucki hat geschrieben:Diese habe ich ausgetauscht gegen drei 1 Kanal Funk Schaltaktoren.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschalt
Da liegt glaub ich ein Missverständnis vor. Oder ich kapiere es nicht....
Ich habe 3 Aktoren, an jedem Aktor hängt eine Lampe.
Jetzt würde ich gerne von jedem Aktor/Schalter alle Lampen steuern! Das das nicht mit einer Direktverknüpfung geht ist schon klar, daher der Umweg über die Systemvariable, aber da hakt es an einer Stelle...
Ich habe 3 Aktoren, an jedem Aktor hängt eine Lampe.
Jetzt würde ich gerne von jedem Aktor/Schalter alle Lampen steuern! Das das nicht mit einer Direktverknüpfung geht ist schon klar, daher der Umweg über die Systemvariable, aber da hakt es an einer Stelle...
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschaltung
Da wäre zu klären:
3 einzelne Lampen mit je einem Schalter, die durch Aktoren ersetzt wurden
3 Lampen die zusammen mit 3 Schaltern geschaltet wurden
Was ist denn jetzt das richtige Setup??
Also ich werde aus den ersten Sätzen nicht schlau was da jetzt wie gemacht wurde.
@Xel66 hat wohl eine sehr gute Kristallkugel.
Gruß
Roberto
3 einzelne Lampen mit je einem Schalter, die durch Aktoren ersetzt wurden
3 Lampen die zusammen mit 3 Schaltern geschaltet wurden
Was ist denn jetzt das richtige Setup??
Also ich werde aus den ersten Sätzen nicht schlau was da jetzt wie gemacht wurde.
@Xel66 hat wohl eine sehr gute Kristallkugel.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschalt
die glaskugel sagt: 3 räume - 1 lampe ..... man möchte keine wechselschaltung vom bäcker umbauen lassen sondern eine kreuzschaltung ......
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschaltung
Prog1 Lampen an:
Wenn
Aktor1 an
Oder
Aktor2 an
Oder
Aktor3 an
Dann
Aktor1 an
Aktor2 an
Aktor3 an
Prog2 Lampen aus:
Wenn
Aktor1 aus
Oder
Aktor2 aus
Oder
Aktor3 aus
Dann
Aktor1 aus
Aktor2 aus
Aktor3 aus
Alles auf Änderung triggern.
?????
Gruß
Roberto
Wenn
Aktor1 an
Oder
Aktor2 an
Oder
Aktor3 an
Dann
Aktor1 an
Aktor2 an
Aktor3 an
Prog2 Lampen aus:
Wenn
Aktor1 aus
Oder
Aktor2 aus
Oder
Aktor3 aus
Dann
Aktor1 aus
Aktor2 aus
Aktor3 aus
Alles auf Änderung triggern.
?????
Gruß
Roberto
Zuletzt geändert von robbi77 am 21.02.2018, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschalt
OK, falsch verstanden. Die unsaubere Lösung sind zwei Programme mit den jeweiligen Aktoren verODERt EIN bei Änderung. Im DANN schaltest Du alle Aktoren ein. Kein SONST! Ein weiteres Programm mit AUS bei Änderung und im DANN alle Aktoren AUS, ebenfalls kein SONST. Unsauber deswegen, weil auch der jeweilige Aktor, der die Aktion initiiert hat, nochmalig einen entsprechenden Schaltbefehl bekommt. Das ist nicht gerade im Sinne der Funkhygiene, aber die einfachste Lösung. Als Alternative musst Du so viele Programme pro Schaltrichtung (ein/aus) erstellen und jeweils die anderen beiden Aktoren einschalten (also insgesamt 6 Programme). Das spart einen Schaltbefehl an den bereits umgeschalteten Aktor, ist aber deutlich aufwändiger bei der Erstellung. Alternativ mit direktverknüpften virtuellen Tasten arbeiten. Das spart wieder Funkressourcen.drmucki hat geschrieben:Da liegt glaub ich ein Missverständnis vor.
Gruß Xel66
EDIT: robbi77 war schneller
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschalt
Danke erstmal für die Antworten
Ich habe 3 Außenlampen jede in einem anderen Raum, alle unabhängig voneinander und an jeder ist ein Aktor....
Habe jetzt 2 Programme.. Ergebnis...
Außenlicht_An bzw Außenlicht_Aus sind virtuelle Kanäle mit direktverknüpfungen
ich habe jetzt eine Außen Disco !!
Wenn ich einen Schalter betätige geht die richtige Lampe an, kurze Zeit später die anderen und dann alle aus---an---aus--an....
Wenn nur jeweils 1 Programm aktiv ist, funktioniert entweder an oder aus...
aber irgendetwas bewirkt, dass sich der Zustand nicht schnell genug ändert und das ganze in einer Dauerschleife endet....Auch eine Verzögerung um 10 Sekunden hat nix bewirkt.....
So ich schlaf erst mal drüber.....
Danke schonmal soweit
drmucki
Ich habe 3 Außenlampen jede in einem anderen Raum, alle unabhängig voneinander und an jeder ist ein Aktor....
Habe jetzt 2 Programme.. Ergebnis...
Außenlicht_An bzw Außenlicht_Aus sind virtuelle Kanäle mit direktverknüpfungen
ich habe jetzt eine Außen Disco !!
Wenn ich einen Schalter betätige geht die richtige Lampe an, kurze Zeit später die anderen und dann alle aus---an---aus--an....
Wenn nur jeweils 1 Programm aktiv ist, funktioniert entweder an oder aus...
aber irgendetwas bewirkt, dass sich der Zustand nicht schnell genug ändert und das ganze in einer Dauerschleife endet....Auch eine Verzögerung um 10 Sekunden hat nix bewirkt.....
So ich schlaf erst mal drüber.....
Danke schonmal soweit
drmucki
Zuletzt geändert von drmucki am 21.02.2018, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Problem: 3 UP_Funk-SchaltAktoren 1 Fach in Wechselschaltung
Das wird so vermutlich nicht zuverlässig funktionieren:
Wenn eine Lampe angeschaltet wird lösen beide Programme aus, da noch nicht alle an sind sind auch bei beiden die Bedingungen wahr!
-> man könnte das dann in einem Script abarbeiten und dort den Zustand der auslösenden Aktors prüfen.
Einfacher:
6 Programme:
Wenn L1= an
Dann
L2 = an
L3 = an
Wenn L2=an
Dann
L1=an
L3=an
Wenn L3=an
Dann
L1=an
L2=an
Wenn L1=aus
Dann
L2=aus
L3=aus
Wenn L2=aus
Dann
L1=aus
L3=aus
Wenn
L3=aus
Dann
L1=aus
L2=aus
(Anmerkung: Da das Ausschalten von der zweiten und dritten Lampe jeweils auch nochmal dazu führt dass aus-Befehle an die anderen Lampen geschickt wird wird hier häufiger als nötig gefunkt. Je nach Häufigkeit der Schaltvorgänge kann man hier noch optimieren, so sollte es aber erstmal funktionieren)
Wenn eine Lampe angeschaltet wird lösen beide Programme aus, da noch nicht alle an sind sind auch bei beiden die Bedingungen wahr!
-> man könnte das dann in einem Script abarbeiten und dort den Zustand der auslösenden Aktors prüfen.
Einfacher:
6 Programme:
Wenn L1= an
Dann
L2 = an
L3 = an
Wenn L2=an
Dann
L1=an
L3=an
Wenn L3=an
Dann
L1=an
L2=an
Wenn L1=aus
Dann
L2=aus
L3=aus
Wenn L2=aus
Dann
L1=aus
L3=aus
Wenn
L3=aus
Dann
L1=aus
L2=aus
(Anmerkung: Da das Ausschalten von der zweiten und dritten Lampe jeweils auch nochmal dazu führt dass aus-Befehle an die anderen Lampen geschickt wird wird hier häufiger als nötig gefunkt. Je nach Häufigkeit der Schaltvorgänge kann man hier noch optimieren, so sollte es aber erstmal funktionieren)