Relaisanschluss für Batterieaktor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 125
- Registriert: 13.04.2015, 11:56
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Relaisanschluss für Batterieaktor
Hallo,
ich möchte mit dem Schaltaktor für Batteriebetrieb (https://www.elv.de/homematic-schaltakto ... usatz.html) mein Garagentorantrieb steuern. Der Anschluss an die Garagentorsteuereinheit muss potentialfrei erfolgen. Gemäß dem Beitrag (https://www.elv.de/topic/auch-potential ... ltbar.html) kann die Potentialfreiheit z. B. durch das Miniatur-Relais, 12 V/720-Ohm-Spule, 1 x ein, 1 x aus, UM1-12 W-K (https://www.elv.de/miniatur-relais-12-v ... 2-w-k.html]) erfolgen.
Doch wie schließe ich das Relais an? Ich habe zwei Kontakte auf der linken Seite und sieben Kontakte auf der rechten Seite. Hat jemand schon einmal mit diesem Relais gearbeitet?
Wer kann helfen? Vielen Dank!
Gruß,
Marc
ich möchte mit dem Schaltaktor für Batteriebetrieb (https://www.elv.de/homematic-schaltakto ... usatz.html) mein Garagentorantrieb steuern. Der Anschluss an die Garagentorsteuereinheit muss potentialfrei erfolgen. Gemäß dem Beitrag (https://www.elv.de/topic/auch-potential ... ltbar.html) kann die Potentialfreiheit z. B. durch das Miniatur-Relais, 12 V/720-Ohm-Spule, 1 x ein, 1 x aus, UM1-12 W-K (https://www.elv.de/miniatur-relais-12-v ... 2-w-k.html]) erfolgen.
Doch wie schließe ich das Relais an? Ich habe zwei Kontakte auf der linken Seite und sieben Kontakte auf der rechten Seite. Hat jemand schon einmal mit diesem Relais gearbeitet?
Wer kann helfen? Vielen Dank!
Gruß,
Marc
Signatur: 285 Kanäle in 110 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
sollte auf dem relais oder der doku zum relais / aktor stehen .... beim relais kann man auch einfach messen
wobei die verwendung des batterieaktors ( ohne netzteil ) hier etwas sinnfrei ist .( meine sicht )
wobei die verwendung des batterieaktors ( ohne netzteil ) hier etwas sinnfrei ist .( meine sicht )
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 125
- Registriert: 13.04.2015, 11:56
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Hallo,
natürlich wird der Aktor mit einem Netzteil betrieben. Auf dem Relais ist kein verwertbarer Aufdruck, die Doku ist unverständlich, daher die Frage speziell für dieses Relais.
Was kann ich messen? Habe noch nie mit Relais gearbeitet.
Gruß,
Marc
natürlich wird der Aktor mit einem Netzteil betrieben. Auf dem Relais ist kein verwertbarer Aufdruck, die Doku ist unverständlich, daher die Frage speziell für dieses Relais.
Was kann ich messen? Habe noch nie mit Relais gearbeitet.
Gruß,
Marc
Signatur: 285 Kanäle in 110 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Hallo Marc,
warum so kompliziert
Für Deine Aufgabe ist genau dieses Gerät konzipiert.
(Das ist auch bei mir im Einsatz und funktioniert ohne Probleme.)
LG
Stefan
warum so kompliziert
Für Deine Aufgabe ist genau dieses Gerät konzipiert.
(Das ist auch bei mir im Einsatz und funktioniert ohne Probleme.)
LG
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Hi,
Auszug aus der Doku: 11 - Com; 11/14 - NC; 11/8 - NO.
Penumbra1980 hat geschrieben:die Doku ist unverständlich,
Auszug aus der Doku: 11 - Com; 11/14 - NC; 11/8 - NO.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Ich verstehe auch nicht, warum Du ausgerechnet den Batterie-Aktor ausgesucht hast.
Erstens gibt es den genau dafür gemachten HM-LC-Sw1-Pl-CT
und zweitens, wenn man unbedingt selber basteln will, könnte man den HM-LC-Sw1-PCB nehmen. Der hat außerdem schon ein Relais drauf.
Der HM-LC-Sw1-Ba-PCB ist für Batteriebetrieb optimiert und braucht jedesmal einen sehr langen Wakeup-Burst.
Das kostet Batterie der Sender und ALLER anderen Batterie-Aktoren in Deinem Haus (!), Duty-Cycle und belegt unnötig das Frequenzband, wodurch andere Telegramme unnötig behindert werden.
Bevor also weiter in die falsche Richtung geholfen wird, begründe bitte Deine bisherige Entscheidung.
Gruß Sammy
Erstens gibt es den genau dafür gemachten HM-LC-Sw1-Pl-CT
und zweitens, wenn man unbedingt selber basteln will, könnte man den HM-LC-Sw1-PCB nehmen. Der hat außerdem schon ein Relais drauf.
Der HM-LC-Sw1-Ba-PCB ist für Batteriebetrieb optimiert und braucht jedesmal einen sehr langen Wakeup-Burst.
Das kostet Batterie der Sender und ALLER anderen Batterie-Aktoren in Deinem Haus (!), Duty-Cycle und belegt unnötig das Frequenzband, wodurch andere Telegramme unnötig behindert werden.
Bevor also weiter in die falsche Richtung geholfen wird, begründe bitte Deine bisherige Entscheidung.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Wie oft am Tag wird denn schon die Garage geöffnet?
Nat. wären HM-LC-Sw1-Pl-CT oder HM-LC-Sw1-PCB besser geeignet, aber den HM-LC-Sw1-Ba-PCB und das Relais hat der TE nun mal.
Der Hinweis auf Burst und DC ist schon korrekt - aber bei dem Anwendungsfall????
Nat. wären HM-LC-Sw1-Pl-CT oder HM-LC-Sw1-PCB besser geeignet, aber den HM-LC-Sw1-Ba-PCB und das Relais hat der TE nun mal.
Der Hinweis auf Burst und DC ist schon korrekt - aber bei dem Anwendungsfall????
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 125
- Registriert: 13.04.2015, 11:56
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Re: Relaisanschluss für Batterieaktor
Hallo Sammy,
als ich die Schaltung vor zwei Jahren gebaut habe, war mir der HM-LC-Sw1-PCB nicht bekannt. Bisher hat das auch immer gut funktioniert, bis das Netzteil für den Batterieaktor schlapp gemacht hat. Die Torsteuerung liefert leider 24 V.
Da die Torsteuerung zuletzt auf Störrung gegangen ist, nehme ich an, dass das mit der potentialfreiheit doch nicht so unwichtig ist
Ich denke ich werde mir den HM-LC-Sw1-PCB zulegen und mit einer kleinen Bastelei das Problem beseitigen.
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß,
Marc
als ich die Schaltung vor zwei Jahren gebaut habe, war mir der HM-LC-Sw1-PCB nicht bekannt. Bisher hat das auch immer gut funktioniert, bis das Netzteil für den Batterieaktor schlapp gemacht hat. Die Torsteuerung liefert leider 24 V.
Da die Torsteuerung zuletzt auf Störrung gegangen ist, nehme ich an, dass das mit der potentialfreiheit doch nicht so unwichtig ist
Ich denke ich werde mir den HM-LC-Sw1-PCB zulegen und mit einer kleinen Bastelei das Problem beseitigen.
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß,
Marc
Signatur: 285 Kanäle in 110 Geräten und 16 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU
4x HM-LC-Sw2-FM, 34x HM-Sec-SCo, 4x HmIP-SMI, 3x HM-LC-Sw1-FM, 1x HmIP-RCV-50, 1x CUX28, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-Sw1-PCB, 1x HM-RC-4-2, 10x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 10x HM-Sec-SD-2, 10x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-DR, 1x HmIP-FSI16, 2x HM-Sec-Sir-WM, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-PB-2-WM55, 15x HM-CC-RT-DN, 2x HM-Sec-RHS, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-SLO, 1x HM-WDS40-TH-I-2, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU